Организация ________________________________________ Номер договора __________ Адрес ______________________________________________ Телефон _________________ Тип теплосчетчика _КМ-5-4___ Версия _02.30____ Номер теплосчетчика _096901 Дата последующей поверки теплосчетчика ______________ Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с _25.06.2017_ по _30.06.2017__ |--------|--------|-----------------------|-----------------------|---------|-------------|-------| | | | Масса, тонн | Температура, °С |Давление | Время, час | | | | |-----------------------|-----------------------|---------|-------------| | | Дата | Q | М1 | М2 |М1-M2 | t1 | t2 |t1-t2|tхв |P1 |P2 |Нераб.|Работы|Классиф| | | Гкал | | |разбор | | | | |атм |атм | Тн | Тр |ошибок | |--------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|------|------|-------| |25.06.17| 0.642| 26.89| 19.37| 7.52| 71.3| 64.1| 7.3| 5.0| 7.7| 2.6| 0.26| 23.74|E | |26.06.17| 0.533| 24.88| 18.33| 6.56| 68.1| 61.6| 6.5| 5.0| 7.4| 2.6| 0.04| 23.96|E | |27.06.17| 0.358| 8.32| 0.10| 8.22| 48.4| 20.4| 28.0| 5.0| 5.9| 2.6| 0.06| 23.94|D | |28.06.17| 0.408| 9.29| 0.06| 9.22| 49.0| 11.2| 37.8| 5.0| 6.2| 2.6| 0.00| 24.00| | |29.06.17| 0.323| 7.15| 0.05| 7.11| 50.4|-14.6| 65.0| 5.0| 6.3| 2.6| 2.18| 21.82|UE | |30.06.17| 0.387| 8.83| 0.06| 8.78| 48.9| 5.7| 43.2| 5.0| 6.3| 2.6| 0.00| 24.00| | |--------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|------|------|-------| | Итого | 2.651| 85.37| 37.97| 47.40| 61.6| 62.5| -0.9| 5.0| 6.6| 2.6| 2.55|141.45|2.55 | |--------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|------|------|-------| Показания интеграторов КМ-5 |--------------|----------|---------|---------|--------| | Дата Время | Q | М1 | М2 | Тр | |--------------|----------|---------|---------|--------| |30.06.17 24:00| 385.560| 13578.17| 12184.24| 4288.36| |25.06.17 00:00| 382.908| 13492.80| 12146.27| 4146.91| |--------------|----------|---------|---------|--------| | Итого | 2.651| 85.37| 37.97| 141.45| |--------------|----------|---------|---------|--------| Отчетный период ___144.00_час. Период норм.работы ___141.45_час. Период отключения питания (U)_____1.94_час. Период функц.отказа (E)_____0.55_час. Период t2-t1 < min (D)_____0.06_час. Период Gmax (G)_____0.00_час. Представитель Представитель теплоснабжающей абонента_________________________ организации___________________________________