Найдено 6 результатов

Андрей Чигинев
28 июл 2012, 21:35
Форум: Приборы учета
Тема: Поверочная установка.
Ответы: 83
Просмотры: 40762

Поверочная установка.

Василий прав. Если есть возможность сделать отдельное слаботочное заземление для измерительной части установки и поверяемых приборов, то лучше сделать. В противном случае накладка может случиться в самый "подходящий" момент.
Андрей Чигинев
28 июл 2012, 04:00
Форум: Приборы учета
Тема: Поверочная установка.
Ответы: 83
Просмотры: 40762

Поверочная установка.

Василий К писал(а):Аналогичный вариант компоновки Тамми использовал и в Нижегородском ЦСМ.
Ага... Был я в Нижегородском ЦСМ в декабре 1996 года - как раз сразу после монтажа там STEP-а от Тамми (он же меня туда и послал посмотреть, что это за зверь такой - расходомерная установка). Имел даже наглость пронести с собой в дипломате видеокамеру, но когда я ее оттуда извлек, и открыл было рот, чтобы испросить разрешение на видеосъемку, Кудинов (местный начальник отдела ЦСМ, которому в то время эта установка подчинялась) так размахался руками и таких слов наговорил, что камеру пришлось убрать обратно, так и не включив ни разу.
Но магнитного экрана между силовой частью оборудования и слаботочкой расходомерной лаборатории в Нижегородском ЦСМ точно не было - ручаюсь.
Андрей Чигинев
27 июл 2012, 22:26
Форум: Приборы учета
Тема: Поверочная установка.
Ответы: 83
Просмотры: 40762

Поверочная установка.

Если и далее раскрывать секреты, то при нашей компоновке расходомерной установки: внизу в подвале расположены основные силовые потребители - насосы и сборный бак с ТЭНами для нагрева воды, а прямо над ними - собственно проливная - рабочий стол для установки расходомеров и место оператора с контроллерами и компьютером. Так вот, между ними в межэтажное перекрытие мы еще вмонтировали толстый (12-15 мм - не помню точно) стальной лист - типа пытались создать еще магнитный экран.
Андрей Чигинев
27 июл 2012, 21:40
Форум: Приборы учета
Тема: Поверочная установка.
Ответы: 83
Просмотры: 40762

Поверочная установка.

Василий К писал(а):Контур заземления в этом помещении под установку отдельный делали ?
Не знаю, сильно мы перестраховались в свое время или нет, но под проливные сделали два отдельных от остального здания контура заземления: один под силовую часть расходомерной установки, второй - под её слаботочку.
Андрей Чигинев
27 июл 2012, 19:38
Форум: Приборы учета
Тема: Поверочная установка.
Ответы: 83
Просмотры: 40762

Поверочная установка.

Василий К писал(а):а интересно было бы сейчас посмотреть, как делали лет 15 назад...***
Ага, я нашу первую расходомерную, которую в 1998 году запустили, снимал на видео аж с 1997 года - и на производстве, и в монтаже потом. Вот только не помню, перебросил ли потом аналоговое видео в цифру или нет... Надо поискать, жаль терять такие материалы.
Андрей Чигинев
23 июл 2012, 20:04
Форум: Приборы учета
Тема: Поверочная установка.
Ответы: 83
Просмотры: 40762

Поверочная установка.

Aleksey писал(а):А как можно поверить по нескольким импульсам? Что импульсов жалко у прибора попросить? Уж импульсов надо не менее 300-500
Алексей, работая с поверочной установкой и не таких чудес насмотришься. Неоднократно у нас в лаборатории бывали уважаемые производители, которые на полном серьезе убеждали меня, что порой достаточно 2-3 импульсов с прибора, чтобы поверить его. Правда, так и не переубедили. Еще одна хохма - при поверке прибора фиксируют не определенный объем (массу), пролитую да достаточно длительное время, а несколько мгновенных показаний (в м3/ч) расходомера и принимают их как результат поверки.
Основная цель всех этих ухищрений - ускорить процесс проливки приборов при выпуске из производства, хотя, возможны и другие. Так что не импульсов жалко попросить, а времени потратить.