А нужно ли масло?

Дмитрий, собственно, я бы и не заставлял тебя заливать масло в термогильзы. Наладчик КИПиА и инспектор тепловой инспекции, которые осуществляют приемку УУТЭ в эксплуатацию, узел не примут, акт приемки не составят, а составят перечень замечаний. Все.
Каханков Андрей
07 фев 2012, 20:44
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: А нужно ли масло?
Ответы: 9
Просмотры: 15286

А нужно ли масло?

Дмитрий, ты прав насчет обеспечения надежного теплового контакта. Цитирую самого себя. "При установке преобразователя температуры(ПТ), в частности термосопротивления, в термогильзу, необходимо обеспечить надежный тепловой контакт чувствительного элемента (ЧЭ) с измеряемой средой. Для этого в термогильзу можно залить трансформаторное масло (а также любое техническое минеральное или синтетическое), такие масла имеют высокий коэффициент теплопроводности. Реже применяются термопасты или опилки медные и алюминиевые. Кроме того, выступающую часть ПТ над трубопроводом, рекомендуется термоизолировать."
Для более точного измерения разности температур, необходимо как можно более точно измерить сами температуры - аксиома.