Найден 1 результат

Denis
13 мар 2012, 23:09
Форум: Приборы учета
Тема: Тепловычислитель ВКТ-7 и датчики давления
Ответы: 7
Просмотры: 22376

Тепловычислитель ВКТ-7 и датчики давления

Вопрос в техподдержку Теплокома все-таки задал.
Ответ Теплокома, дословно:

Для любого вычислителя (не только ВКТ-7) значение давления ВСЕГДА
используется в расчетах плотности и энтальпии. При этом используются
значения либо измеряемого давления, либо (что наиболее часто)
договорного давления.
Другое дело, что величина давления практически не оказывает влияния на
конечный результат. Поэтому в Правилах и написано, что давление должно
измеряться на узлах с нагрузкой более 0,5 Гкал/ч. В этом случае третий
знак после запятой (влияние давления) повышает достоверность учета.
Иногда датчики давления ставят чисто для контроля параметров
теплоносителя, чтобы впоследствии предъявлять претензии снабжающей
организации за невыполнение договорных обязательств.