Вопрос в техподдержку Теплокома все-таки задал.
Ответ Теплокома, дословно:
Для любого вычислителя (не только ВКТ-7) значение давления ВСЕГДА
используется в расчетах плотности и энтальпии. При этом используются
значения либо измеряемого давления, либо (что наиболее часто)
договорного давления.
Другое дело, что величина давления практически не оказывает влияния на
конечный результат. Поэтому в Правилах и написано, что давление должно
измеряться на узлах с нагрузкой более 0,5 Гкал/ч. В этом случае третий
знак после запятой (влияние давления) повышает достоверность учета.
Иногда датчики давления ставят чисто для контроля параметров
теплоносителя, чтобы впоследствии предъявлять претензии снабжающей
организации за невыполнение договорных обязательств.
Найден 1 результат
Вернуться в «Тепловычислитель ВКТ-7 и датчики давления»
- 13 мар 2012, 23:09
- Форум: Приборы учета
- Тема: Тепловычислитель ВКТ-7 и датчики давления
- Ответы: 7