Найдено 7 результатов

sirius
14 окт 2012, 23:11
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 70190

Какой расходомер Выбрать!

Путь ясен начнём действовать, о результатах буду сообщать!!!
sirius
13 окт 2012, 03:37
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 70190

Какой расходомер Выбрать!

Так и получается в котельную летит пар!!!
Повторюсь ещё раз может я чего не так изложил:
1-Из котельной поступает пар его измеряет диофрагма Ду 50 (сапфир 22 вроде, идёт на ТЭКОН-17)
2-Пар сделав своё дело поступает обратно и на его пути встаёт конденсатоотводчик (Ду 50) и после него бак накопитель объёмом 2 куба. Из бака выходит труба Ду 15 где и стоит наш расходомер. Ну и потом в котельную.
P.S. По проекту пар после производства должен поступать на теплообменник для нагрева ГВС- в реальности ветка не работает.
3-Весь узел в этом году прошёл поверку. (реальную гос.поверку за исключением вст-15)

Прикрепляю архив узла с прошлой зимы. На конденсате стоит и стоял(сам ставил)ВСТ-15 ой вру вру вру простите ТЭМ-211 Ду -15 точно ТЭМ-211, просто вечер пятница голова уже спит!!!!
sirius
13 окт 2012, 02:24
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 70190

Какой расходомер Выбрать!

ВСТ-15 ставили по проекту, а в проекте говорилось о том, что конденсат должен идти с температурой 90-95 градусов. В действительности ничего подобного!!!!По проекту перед баком сборщиком стоит конденсатоотводчик ОН не работает и весь пар идёт напрямую в бак.
Сейчас два выхода я вижу:
1-новый проект с новыми расчётами (очень дорого получается)
2-поставить расходомер который будет считать что идёт из бака.

Какие мысли у вас по этому поводу?
sirius
13 окт 2012, 02:05
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 70190

Какой расходомер Выбрать!

Отвечаю:
1-Действительно Ду 15 предпологалось что по нему должен идти конденсат (но как бывает, тут сломалось тут не досмотрели и т.д.)
2-Пар -диофрагма Ду-50, теплорегистратор-ТЭКОН-17, на конденсате стоял ВСТ-15 (в паспорте заявленно выдерживает температуру до 150)
3-Да расходомер скончался
4-Да получается клиент возвращает двухфазную смесь (насыщенный пар)
sirius
12 окт 2012, 23:57
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 70190

Какой расходомер Выбрать!

Здравствуйте!!
Вопрос следующего плана: Какой расходомер посоветуете поставить?? Исходные данные-Ду 15 среда-двухфазная (пар+вода) параметры на прищепке.
А Сейчас вообщем расскажу об узле:-С котельной идёт пар на производство -возвращается конденсат через конденсатоотводчик (но он не работает и врядли будет) и далее конденсат попадает в накопительный бак, где накапливается и насосами поступает обратно на котельную. Расходомер стоит после бака.