Александр Григорьевич, Владимир прав, этим размножителям импульсов сто лет в обед. Давно известное решение. Сам это видел еще лет 15 назад в одном из тепловых пунктов - комплект СПТ-92 (или 920 ? - не помню уже ) + два расходомера ДРК с токовым выходом, токовый выход с первого ДРК подключен к обоим входам расхода СПТ. Такой же финт видел и с СПТ и двумя электромагнитными ИР-45.AGL писал(а):Стало быть, изготовитель тут ни при чем. Какая радость! А то у меня от страшной картины свихнулся разум... Всю прошлую ночь не спал, а под утро снились десятки тысяч специзделий, настырно внедряющихся в отечественные подвалы... Оказывается, достаточно кусочка повода от монтажника, и дело в шляпе. Думаю, что человек из этой ТСО в ближайшее время этот полезный проводок и обнаружит...Жульков Владимир писал(а):Размножители импульсов известны давно. И представляют из себя кусок провода, то есть обыкновенная перемычка. В вычислитель заходит 2 кабеля от расходомеров, а внутри подключен только 1, но на 2 входа.
Найден 1 результат
Вернуться в «"Температурная боязнь" расходомеров.»
- 10 янв 2013, 17:04
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: "Температурная боязнь" расходомеров.
- Ответы: 72
- Просмотры: 110570