Найдено 44 результата

majka
29 янв 2018, 02:35
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Все так, но я хотела бы узнать, как на практике при отсутствии приборных данных о расходе тепловой энергии на ГВС возникают договорные данные средних и max тепловых нагрузок на ГВС для МКД:
1. Расчетным путем на основании данных числа жителей, расхода горячей воды на человека, температур воды,
2. По данным наработки ОДПУ за летний период с учетом каких-то коэффициентов, учитывающих увеличение нагрузки в отоп. сезоне,
3. Может, по max расходу горячей воды за год или 31 декабря прошлого года с применением К=2.4 или другого, определенного по однотипным МКД, оборудованным общедомовыми ТС гвс,
4. Или берут с потолка, тем более, что в ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 эти нагрузки предоставляются в адрес Энергоснабжающей организации самим потребителем, согласно проектной документации на МКД. Сейчас идет переход жителей на прямые договора с Энергоснабжающими организациями, и УК стараются уйти от всякой ответственности за нюансы теплоснабжения, кроме состояния самих труб. Договора УК и ЕТО, УК и собственников должны претерпеть изменения, но никто с этим не торопится. В договоре нашей ЕТО с жителями нет никаких данных о тепловых нагрузках. Я не удивлюсь, если не получу вразумительный ответ на свой запрос по расчету тепловых нагрузок на ГВС от ЕТО, а получу ссылку на ПП РФ от 08.08.2012г. № 808. А УК вообще ничего не ответит, т.к. понятия не имеет об этом расчете. Я понимаю, что так, конечно, не должно быть, но таковы сейчас реалии...Как вторая сторона Договора (собственники) будут определять величину тепловых нагрузок дома в случаях, когда, как в нашем доме в проекте max тепловая нагрузка на ГВС указана 0,152 Гкал/час, и мы посчитали ее очень большой. При условии применения Кч=2.4, средняя за час нагрузка получалась 0,0633, а если бы мы использовали К=4,5 или 5,4 (как возможно, и делал расчетчик), так она бы соответствовала реальной? С тех пор величина max тепловой нагрузки на ГВС уже дважды претерпевала изменения в сторону уменьшения, и я до сих пор не знаю, какой она должна быть. Расход горячей воды домом по ОДПУ за последние 2 года тоже уменьшился почти вдвое. По-моему, это основание для перерасчета тепловой нагрузки на ГВС, хотя никому кроме меня она и не нужна :du_ma_et: Но я с ее помощью пытаюсь отстоять свою позицию в вопросе недостоверного учета расхода Мгвс по показаниям ОДПУ в прошлые годы и подобраться к расчету другого норматива...который, по-моему, тоже основательно и, может быть, специально завышен. Но это уже совсем другая история.
5. А пока сдается мне, что расчетчики договорных нагрузок так же как я, поблуждав по дебрям инета и учебников, стараются не указывать ср. часовую нагрузку на ГВС, а max определяют по max "часовому расходу" воды.
В последнем договоре max водоразбор указан 1,58 т/час.
Зачем голову морочить? Умножим этот показатель на принятый в городе расход на подогрев (у нас 0,055) и получим 1,58*0,055= 0,0869 Гкал, а если увеличить при расчете число знаков после запятой, то можно и 0,0871 Гкал/час, т.е. договорную нагрузку получить?
А в предыдущем договоре max водоразбор был указан 1,44 т/час.1,44*0,055=0,0792 Гкал/час. В договоре было указано 0,0793 Гкал/ час.
Возьмем данные за 31 декабря 2013г Мгвсmax = 1,010 т, а среднесуточное потребление ГВ Мгвс.сред. = 0,513 т за час., по которым был определен Кч = 1.98 для нашего дома. По аналогии получим 1,010*0,055=0,0555 Гкал/час.
А если этот расход, а еще лучше Мгвсmax за 31 декабря 2017г умножить на расчетное близкое к реальному теплосодержание горячей воды, может мы и получим искомую мною max тепловую нагрузку на ГВС, а там и Кч?
majka
28 янв 2018, 03:40
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Спасибо, Александр Григорьевич,
с.gif
с.gif (55.79 КБ) 10126 просмотров
Вы сделали массу расчетов, и Ваш вывод однозначен.
Я пересмотрела множество расчетов и методик, но нигде не встретила Кч(Qгвс) или Кч(Мгвс)<2,4.

Может, обратиться к тем, кто занимается расчетами нагрузок в договорных отделах ЕТО?
Как специалисты определяют средние и max часовые нагрузки ГВС на практике, рассчитывают или определяют по данным наработки общедомовых ТС? Особенно нужны примеры определения нагрузок при наличие 2-х канальных ОДПУ с общим учетом тепловой энергии отопления и ГВС.
Запрос в договорной отдел нашей ЕТО я уже отправила.[/color][/i][/font]
majka
17 янв 2018, 03:56
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

И вожделенный Кч всегда упирается в цифру 1,7.
Вожделенный Кч пусть упирается, в какую угодно цифру, мне нужно знать:
-можно выделить Q гвс в данных за 31 декабря, хоть приблизительно, чтобы сравнить соотношение масс 1,7 с соотношением их Qгвс .
-если нет, то можно по трем максимальным значения Qгвс за неотопительный период произвести эти же расчеты и найти Кч Qгвс? Cоотношение летних и зимних Qгвс не должны сильно отличаться?

Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. N 610 Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок.
Методика определения тепловой нагрузки систем горячего водоснабжения по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии
В случае отсутствия показаний приборов узла учета о потреблении тепловой энергии за каждый i-тый час j-тых суток, при использовании данных о количестве потребленного тепла за j-тые сутки определятся среднее за j-тые сутки количество тепла на цели горячего водоснабжения в соответствии с формулой:

Рисунок П1.5. Показания прибора учета тепловой энергии по потреблению тепла на горячее водоснабжение
majka
17 янв 2018, 00:11
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Скорее всего действительно «люди так не живут», но я за отправную точку брала договорную max нагрузку на ГВС, считая ее правильной (другой-то у меня нет...) Получается, что она неверно определена или методика совсем никуда... А, возможно, и то, и другое...
Но остается открытым вопрос: откуда наука взяла Кч= 4,5 и 5,15?
Методика расчета max q гвс действительно какая-то странная…
Какой смысл брать только max декабря? Как ограничитель расхода резонно, но чтобы по нему рассчитывать среднюю нагрузку ГВС... Я согласна, надо найти среднегодовое значение Кч и считать его характеристикой дома. Где-то я натыкалась на рекомендацию определять за год…, но не могу найти где… Может, взять среднее хотя бы из 3 max значений за год?
Нашла! Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. N 610
"Об утверждении Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок"
Правила установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. N 610)
П.13 Тепловая нагрузка системы горячего водоснабжения объекта теплопотребления, определяемая на основании данных приборов коммерческого учета за 12 месяцев, предшествующих процедуре установления нагрузки, устанавливается как средний часовой расход тепловой энергии за сутки максимального водопотребления непосредственно по данным приборов учета при условии предоставления потребителем письма, подтверждающего надлежащее качество горячего водоснабжения.

И еще мне пояснили, что на практике нагрузки ГВС не рассчитывают, а берут из реальных данных за год. Стоп! Мы ищем Кч расхода воды, но мне же нужен Кч тепловой нагрузки! Это же не одно и тоже? Я сравнила соотношение максимальной часовой массы Мгвсmax и среднесуточное потребление ГВ Мгвс.сред и соответствующих тепловых энергий за летний период, и они серьезно отличаются…
Если бы можно было выделить Q гвс в данных за 31 декабря, да еще 2017г…
majka
07 янв 2018, 03:42
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

AGL писал(а): AGL » Сегодня, 02:05
В этих домах абсолютный годовой максимум водопотребления, как и во всех прочих МКД с открытой системой, приходится на 31-е декабря.
К-т часовой неравномерности, если следовать государевой методике, равен:
Кч = 149,9/89,4 = 1,68.
Отличие Кч в 65-и жилых домах от ранее полученных Кч для магистралей (Кч = 1,69 ... 1,71) - чисто символическое. И как нам приблизиться к "договорному" Кч = 2,4 - не понятно.

«'Этот коэффициент Кч=2,4 должен применяться ТСО, когда рассчитывается максимальная тепловая нагрузка (максимальный тепловой поток) на горячее водоснабжение для группы зданий, но никак не для одного МКД. По крайней мере, так регламентировано в стареньком и отмененном СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети».
А на сегодняшний день, ТСО используют этот коэффициент Кч=2,4 уже при определении максимальной тепловой нагрузки на горячее водоснабжение многоквартирного дома, просто потому что так им ПРОЩЕ ВСЕГО и не надо заморачиваться с таким показателем как численность жителей в здании».
AGL писал(а):Так что Кч = 2,4 можно списать в утиль - как не соответствующий реалиям.
С тем можно Кч = 2,4 списать в утиль я согласна, а вот с тем, что для моего дома Кч = 1,69 ... 1,71 нет.
Я не могу пока обосновать почему, но мое ощущение, что Кч должен быть не ниже, а выше 2,4. Не 4.45-5,15, а где-то порядка 3-3,5.
majka
01 авг 2017, 17:04
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Александр Григорьевич, я в шоке!
Глазам своим не верю!
Конвертируйте, плз, часы и суточную за июль и прокомментируйте увиденное :sh_ok:
majka
31 июл 2017, 05:00
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

Пойду в подвал искать термометры...
А за науку
Большое спа-си-бо!.jpg
Большое спа-си-бо!.jpg (33.16 КБ) 12691 просмотр
majka
30 июл 2017, 22:57
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

AGL писал(а):AGL » Сегодня, 19:00
majka писал(а):
Я не понимаю взаимосвязи снижения, увеличения расхода воды в стояках с изменением температуры Т2 и М2...
Если Т2 станет ниже, а М2 сохранится на том же уровне, то расход ТЭ возрастет... Что-то не укладывается...
Так не бывает. Если Т1 = const, то при М2 = const Т2 не сможет уменьшиться. Уменьшение Т2 возможно только по причине снижения М2.
И я об этом же самом! Но данные наработки во вложении противоречат этому. При почти равных параметрах Т1, М1, М2 Т2 различаются на 9°С.
majka
30 июл 2017, 08:03
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

AGL писал(а):
majka писал(а):
Вопрос 2: Что будет, если регулировку не делать, а просто снизить расход М2? На каких-то стояках понизится Т и встанет циркуляция? Смысл регулировки - выставить в каждом контуре циркуляции такие сопротивления, которые обеспечат оптимальный циркрасход, при котором в теплоцентре в каждой обратной трубе будет оптимальная Т2гвс..
Что смысл регулировки - выставить в каждом контуре циркуляции такие сопротивления, которые обеспечат оптимальный циркрасход, при котором в теплоцентре в каждой обратной трубе будет оптимальная Т2гвс, я понимаю.
Я не понимаю взаимосвязи снижения, увеличени расхода воды в стояках с изменеием температуры Т2 и М2...
Если Т2 станет ниже, а М2 сохранится на том же уровне, то расход ТЭ возрастет... Что-то не укладывается...
AGL писал(а):
majka писал(а):
Вопрос 3: Во вложении данные июля 2013 г. На них расчетная Qрасч = Q. Почему?
На самом деле здесь нет уравнения взаимосвязи Q = Qрасч. Здесь среднее уравнение выглядит так: Q = 1.0045*Qрасч - 0.0028, Гкал за сут...

Почему в разных месяцах по-разному?
AGL писал(а): majka писал(а):
Вопрос 4: Т2 в 2013 г. была ниже, чем в 2017, а расход Qизм больше. Чем это объясняется?
Например, тем, что были отличия в М1, М2, Мгвс и Т1.
В двух выделенных строчках разницы в параметрах почти нет...
Что-то с моим компом или сайтом не в порядке... Вынуждена закончить. Спасибо.
majka
30 июл 2017, 07:31
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

AGL писал(а):AGL majka писал(а):
Нормальный летний Мцирк = 1,23 т/ч, за сутки 1,23*24 = 29,5 т. Этот цирк расход обеспечит Т2 = 50 - 51°С. При снижении М2 ниже 29 т Т2 должна снижаться.
23.06 М2 = 26,22 Т2 = 61°С. Она не снизилась, даже стала немного выше. Предполагается, что в каких-то стояках Т2 выше 61°? Чтобы ее понизить, нужно сократить расход этих стояков? В результате сократится М2 или можно увеличить пропускную способность других стояков и сохранить М2 на этом же уровне?
Возможно, что тут один из контуров циркуляции шунтирует систему ГВС. В результате в этом контуре чрезмерный расход и высокая Т2гвс, что и приводит к высокой Т2гвс в среднем по дому.
Предпологаемая причина понятна. Спасибо. Осталсь непонятым: в результате сократится М2 или можно увеличить пропускную способность других стояков и сохранить М2 на этом же уровне?
majka
30 июл 2017, 05:03
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

AGL писал(а):Сообщение номер:#56 AGL » 28 июл 2017, 20:24
majka писал(а):
почему после отключения отопления в мае Т2 с 48°С поднялась до 65-70°, Чем ее можно снизить градусов на 10?
Снизить Т2гвс до оптимального уровня Т2гвс = 52 °С можно только снижением циркрасхода в каждом стояке дома. Т.е. нужна регулировка системы ГВС....

Вопрос 1:Если бы Т2гвс была = 52°С потребление тепла было бы меньше?

Я заблудилась... Нормальный летний М цирк=1,23т/час, за сутки 1,23*24=29,5 т. Этот цирк расход обеспечит Т2 = 50+51°С . При снижении М2 ниже 29 т Т2 должна снижаться.
23.06 М2=26,22 Т2=61°С. Она не снизилась, даже стала немного выше. Предполагается, что в каких-то стояках Т2 выше 61°? Чтобы ее понизить, нужно сократить расход этих стояков? В результате сократится М2 или можно увеличить пропускную способность других стояков и сохранить М2 на этом же уровне?
Вопрос 2:Что будет, если регулировку не делать, а просто снизить расход М2? На каких-то стояках понизится Т и встанет циркуляция? (Я не понимаю физический смысл регулировки, поэтому задаю такие вопросы)
Вопрос 3: Во вложении данные июля 2013г. На них расчетная Q=Q изм. Почему?
Вопрос 4:Т2 в 2013г была ниже, чем в 2017, а расход Q изм больше. Чем это объясняется?
Снижение Т2 снижение М2 приведет к снижению М1?
majka
28 июл 2017, 23:45
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

AGL писал(а): AGL » 3 минуты назад
majka писал(а):
Вы знаете, что строить графики, функции и (или) диаграммы я не умею.
У неумелого руки не болят. Когда-то все мы не умели ни ползать, ни ходить...
Так что пробуйте - на самом деле это очень просто! Стоит только попробовать, и всё получится...
Спа-си-бо!.jpg
Спа-си-бо!.jpg (24.71 КБ) 12594 просмотра
за урок и добрые пожелания.
majka
28 июл 2017, 23:32
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

AGL писал(а): В некотором смысле это уже шаблон, который можно изменять, наращивать и модифицировать в зависимости от решаемых задач. Например, в этот файл можно скопировать часовой архив за любой иной интервал времени. Все расчётные параметры пересчитаются автоматически, и все иллюстрации перестроятся тоже автоматически. А чтобы не связываться с расчётами уд. энтальпий, в формулах отыскания расчётной энергии (Qp) надо все уд. энтальпии заменить на соответствующие температуры. Если этого не сделать, получится лабуда.
Это достаточно простой шаблон. На его создание и аккуратное оформление иллюстраций нужно несколько часов.[/color]
Спасибо за подробности, я попробую обязательно.
majka
28 июл 2017, 23:27
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

AGL писал(а):AGL » 3 минуты назад
В этом файле есть всё необходимое для решения поставленной задачи. Пробуйте строить графики, функции и (или) диаграммы. Не забудьте показать результаты с комментариями и выводами.
Вы знаете, что строить графики, функции и (или) диаграммы я не умею.
majka
28 июл 2017, 23:21
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

AGL писал(а): AGL » 4 минуты назад
majka писал(а):
Вы полагаете, что кто-то их там поставил?
Полагаю. Потому что такие градусники быть обязаны. В противном случае не ясно, как же регулировать стояки системы ГВС? На слух, что ли?
Очень хочу надеяться, что я ошибаюсь, но я думаю, что никто за последне 7-8 лет никогда не регулировал стояки. У нас же Тгвс достигала 100°! Весь 2016г при снижении Т1 Тгвс была (на моем стояке точно, на других не зню) на уровне 37-50°С. О какой регулировке могла идти речь? Но за последние пару месяцев что-то могло измениться. О регулировке балансира, который заменил ТРЖ, мне инженер подрядной говорил, что он требует перенастройки на летний и зимний режим, которую он и выполнил с небольшой задержкой! (от 15 мая) в начале июля. Тгвс поднялась в квартире на 4-5°, но до 60° не дотянули...
majka
28 июл 2017, 22:50
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

AGL писал(а):AGL » 19 минут назад
Сравнивать нынешний режим работы системы ГВС с 2012-м годом нельзя, т.к. мы ничего не знаем о регулировках стояков ГВС пять лет назад. И о сегодняшних регулировках тоже традиционно ничего не знаем. Может быть, в 2012-м стояки были отрегулированы плохо, и потому "хорошая" средневзвешенная Т2гвс получалась при М2гвс = 1,23 т/ч. Также возможно, что тогда было "всё хорошо", а сегодня - "всё плохо"
[/color]
.
При плохой регулировке может быть "хорошая" средневзвешенная Т2гвс?
AGL писал(а): Надо посмотреть, что показывают "градусники", установленные в теплоцентре на каждой обратной трубе из системы ГВС. И ответ на вопрос "почему?" будет тут же найден.]
Вы полагаете, что кто-то их там поставил? Никогда не видела, да и увидеть не могла, там нет освещения до сих пор...За рекомендацию спасибо!
majka
28 июл 2017, 22:29
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

AGL писал(а): AGL » Сегодня, 19:54
majka писал(а):
сколько времени приблизительно занимает создание такого файла, как "Часы,июнь-2017.Л-73", и файл с часами это полная база для построения любой диаграммы, графика?
Тут всё зависит от числа и сложности решаемых задач. Простой шаблон можно сделать быстро, а "непростой" - за несколько дней или недель. Создание более сложных шаблонов может потребовать несколько месяцев..
Файл "Часы,июнь-2017.Л-73" это же не шаблон? Я спрашивала о затратах времени на его создание.
AGL писал(а): Чтобы построить ту или иную диаграмму (график, функцию), надо иметь соответствующие данные. Если этих данных в архиве нет, то их надо рассчитать в отдельном столбце, исходя из уже имеющихся данных.
Спрашивая об этом, я думала о трудозатратах при наличие файла "Часы,июнь-2017.Л-73" на построение графика (диаграмы) изменения Мгвс по данным часовой наработки. Мне хочется проследить динамику изменений Мгвс, найти ЧНН утренний и вечерний и, может, удастся обнаружить связь часов роста Мгвс с часами перетока, котрые у меня зафиксированы... Майские-июньские часы не выявили даже небольшого постоянного перетока? В последних числах июня (26-28.06) неисправный смеситель по моему стояку был заменен. Больше перетока я не замечала, хоть Тгвс ниже 60°С, но тут виною невысокая Т1 и потери внутри дома. Часовые данные за июль, если мне их предоставят, будут уже без перетока и, может, картина как-нибудь изменится...
majka
28 июл 2017, 21:56
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

AGL писал(а): 15-го мая было отключено отопление, а регулировка циркрасхода в системе ГВС не была выполнена. По этой причине общий циркрасход оказался слишком большим, вода в системе ГВС остывала плохо, что и привело к перегреву системы ГВС (Т2гвс = 63 °С).
Снизить Т2гвс до оптимального уровня Т2гвс = 52 °С можно только снижением циркрасхода в каждом стояке дома.
Александр Григорьевич, тут что-то не так... Я помню, когда Вы рассчитали для дома Мцир=1,23 т/час, я летом пыталась опровергнуть этот большой, как мне казалось, расход и снижала его на 5-10т, т.е за сутки он был 28-29т, а Т2 снижалась сразу ниже 48°.Сейчас при таком же расходе Т2 держится на уровне 60°С. Это или сегодняшнее состояние КМ5 или, может, что-то связанно с установкой балансировочных? Но они установлены, якобы, только на стояках отопления, а отопление отключено... Посмотрите, плз, данные за лето 2012-2013г там, по-моему, должны быть другие соотношения масс и Т2...
majka
28 июл 2017, 05:15
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 156684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

AGL писал(а): AGL » Вчера, 21:02
majka » Сегодня, 08:34 писал(а):
у Вас есть какая-то программа (шаблон) для обработки часовых архивов или Вы все это делаете вручную?
Шаблоны нужно иметь там, где одна и та же работа повторяется десятки (сотни, тысячи) раз. Но разработка и "шлифование" шаблонов требует времени, и для разовых работ трата времени на подготовку шаблонов не целесообразна. Для единичной работы будет быстрее и проще всё сделать вручную, не озадачиваясь изготовлением шаблона.
Спасибо. Можно спросить, сколько времени приблизительно занимает создание такого файла, как "Часы,июнь-2017.Л-73", и файл с часами это полная база для построения любой диаграммы, графика?

И еще вопрос:почему после отключения отопления в мае Т2 с 48°С поднялась до 65-70°, и при снижении М1 с 80 т до 30 т осталась такой же? В апреле она на уровне 60°. Чем ее можно снизить гадусов на 10?