Найдено 108 результатов
Перейти к расширенному поиску
- Читатель
- 18 фев 2016, 01:27
- Форум: ЖКХ
- Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
- Ответы: 295
- Просмотры: 331852
Если я правильно понял у вас двухканальный теплосчетчик, т.е. два расходомера Нет, имеется ввиду 4-х канальный теплосчетчик. Лучше, конечно, суммарное тепло разбить на две составляющих - сливаемое тепло и тепло с охлаждением труб и прочих п/сушилок: Qгвс = Qсл + Qохл = (М1гвс - М2гвс)*(h1гвс - hхв)...
- Читатель
- 16 фев 2016, 01:00
- Форум: ЖКХ
- Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
- Ответы: 295
- Просмотры: 331852
Спасибо всем за ответы! Не согласен с данным утверждением, так как объем тепловой энергии на нужды ГВС будет рассчитываться по формуле: Qгвс = Мгвс*(hгвс-hхв)/1000, при этом совершенно не важно с циркуляцией система ГВС или же тупиковая, все что пройдет по циркуляции (стояки, полотенцесушители и т.п...
- Читатель
- 27 янв 2016, 04:29
- Форум: ЖКХ
- Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
- Ответы: 295
- Просмотры: 331852
А если жильцам этого дома сговориться и дружно всем не пользоваться ГВС из общественного крана 1 месяц - сдав по окончании расчетного периода нулевые показания ИПУ ГВС - куда в этом случае будет списана тепловая энергия, израсходованная в полотенцесушителях? :-): Когда написала первое сообщение, по...
- Читатель
- 26 янв 2016, 04:46
- Форум: ЖКХ
- Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
- Ответы: 295
- Просмотры: 331852
Попалась мне на глаза на одном форуме тема «Учет расхода ТЭ отопления при 2-х канальном ОДПУ и отсутствии норматива», где автор статьи пытается решить задачу как законным образом из общей потребленной тепловой энергии отопления и ГВС вычленить потребленную тепловую энергию ГВС, применяя норматив рас...
- Читатель
- 07 дек 2014, 20:13
- Форум: ЖКХ
- Тема: Учет ГВС и отопления в МЖД
- Ответы: 501
- Просмотры: 454847
Всегда ставила в тупик схема "в". Каким образом умудриться так смонтировать гильзу и установить термопреобразователь, чтобы в гильзе осталось масло. Да оно если и останется, то размажется по нижней стенке гильзы, а чувствительная часть термопреобразователя будет частично оголена. Да и масло в гильза...
- Читатель
- 26 ноя 2014, 23:56
- Форум: Документация приборного учета
- Тема: "Старые новые", "Новые старые" или просто "Очередные"
- Ответы: 130
- Просмотры: 159272
Виктор не сам придумал эту формулу, он просто ее немного преобразовал. Мне тоже попадался вариант, где знак стоит "+". Опубликовано на сайте Ростепло http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1588" onclick="window.open(this.href);return false;" Это фрагмент из документа, опубликованного на...
- Читатель
- 25 ноя 2014, 04:13
- Форум: Документация приборного учета
- Тема: "Старые новые", "Новые старые" или просто "Очередные"
- Ответы: 130
- Просмотры: 159272
Q = М1 *(h1-hхв) + М2 * (h2-hхв) Виктор, к сожалению ни в пункте 48 ни в других пунктах таких и похожих на эту формулу нет. Думаю, что Виктор имел ввиду знак плюс между первым слагаемым и вторым. По-моему, действительно, ляп . А по поводу формулы, ну например той про которую написал Виктор, - 5.11....
- Читатель
- 04 ноя 2014, 15:41
- Форум: ЖКХ
- Тема: Учет ГВС и отопления в МЖД
- Ответы: 501
- Просмотры: 454847
в старые времена к любителям возвращать слишком горячую воду продавец применял штрафные санкции. Сегодня о таких санкциях не слышно... В старые времена существовали "Правила потребления тепловой и электрической энергии" , в которых был прописан механизм воздействия на "расточителей" тепловой энерги...
- Читатель
- 31 окт 2014, 22:49
- Форум: ЖКХ
- Тема: Учет ГВС и отопления в МЖД
- Ответы: 501
- Просмотры: 454847
Александр Григорьевич, Вы писали: "Для начала можно было бы задать несложные вопросы тем, кто готовил "фрагмент приложения № 1". Не имея ответов на эти начальные вопросы, невозможно сделать первый шаг в сторону перехода от "норматива потребления" к максимальной тепловой нагрузке". Все предложенные ...
- Читатель
- 27 янв 2014, 16:10
- Форум: "Реалити"
- Тема: Чудеса комучета
- Ответы: 94
- Просмотры: 154576
А элеватор где? Вижу перемычку между подающим и обратным трубопроводами с затворами, а элеватора не вижу. Причем, на подаче перемычка врезана после прибора и на обратке тоже после, и не только после прибора, но и после задвижки. Т.е. можно считать врезана прямо в т/трассу.
- Читатель
- 20 янв 2014, 16:35
- Форум: ЖКХ
- Тема: Учет ГВС и отопления в МЖД
- Ответы: 501
- Просмотры: 454847
И кто здесь главный вредитель - система отопления или система ГВС - неизвестно. Как правило, "главным вредителем" является система ГВС с циркуляцией и с отсутствующим или пришедшим в негодность регулятором температуры. Управляющая компания осуществлять контроль за соответствием температуры обратной...
- Читатель
- 22 ноя 2013, 12:33
- Форум: Документация приборного учета
- Тема: "Старые новые", "Новые старые" или просто "Очередные"
- Ответы: 130
- Просмотры: 159272
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" http://government.ru/docs/8373" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Сбы...
- Читатель
- 13 сен 2013, 19:50
- Форум: Беседка
- Тема: Пятница 13-го 13-го!
- Ответы: 13
- Просмотры: 33870
SMS писал(а): SMS » Сегодня, 13:37
Эх, и почему Вы написали это сообщение не в 13:13?
- Читатель
- 13 сен 2013, 19:40
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Теплосчетчик, гос реестр, сертификат
- Ответы: 12
- Просмотры: 19113
Это допуск повторный Это утверждение спорно, поскольку Вы написали, что Поверку счетчик проходил, ему еще год или два до следующего МПИ. Т.е. это допуск, но не повторный, а проверка готовности УУТЭ к отопительному сезону. Следовательно, процедура проверки не должна проводиться в соответствии с треб...
- Читатель
- 13 сен 2013, 14:28
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Теплосчетчик, гос реестр, сертификат
- Ответы: 12
- Просмотры: 19113
Есть узел учета, смонтирован и согласован с ТСО №1 в 2002 году. В 2013 году приходит ТСО №2 и говорит что все проекты надо пересогласовать (привести к требованиям норм доков). ИМХО, если проектная документация на УУТЭ была согласована с "ТСО №1 в 2002 году" и узел учета был смонтирован согласно про...