Да, я с легкостью нашел данный температурный график, очень удобный сайт у ТЕВиСа, за что им спасибо.
Но исходя из данного графика Т1 должна быть 75 °С +/- 3%, т.е не ниже 72°С, что и видим в представленном архиве, т.е. данный параметр РСО в полной мере соблюла.
Что касается Т2, то нижнего предела нет, в правилах энергоустановок сказано, что температура обратной сетевой воды должна не превышать заданную графиком теплоснабжения 5%.
В нашем же архиве Т2 в среднем составила 37,7 °С, согласно графика регулирования она должна составлять не выше 48 °С, т.е. для нормальной работы системы контура отопления, температуру обратного трубопровода можно поднять до допустимых 48 °С, думаю 43 °С будет вполне достаточно.
Что касается Р1;Р2, располагаемый напор равный 0,3 кгс/см2, это очень низкий напор даже для 3-4 этажек, мое предположение о зажатой обратки оправдывается, и низким располагаемым напором, и низкой температурой обратной сетевой воды.
Андрей Викторович выложил статью о замечательном погодном регулировании, это конечно здорово, но реалити таковы, что оно не каждому по карману. В общем есть и по проще система, ручной регулирующий (балансирующий) клапан, если установить его на ввод и каждый стояк отопления, то можно отрегулировать систему по расчетным параметрам, а в случаи необходимости, уменьшить данный параметр вручную. Конечно это не так эффективно как погодное регулирование, но все же лучше чем ничего, да и цена в десятки, а то и сотни раз ниже, того самого погодного регулирования.
Найдено 10 результатов
Вернуться в «Отрицательные ОДН. Причины и следствия»
- 21 окт 2015, 23:16
- Форум: ЖКХ
- Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
- Ответы: 97
- Просмотры: 141570
- 21 окт 2015, 21:55
- Форум: ЖКХ
- Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
- Ответы: 97
- Просмотры: 141570
Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Виталий, случайно у Вас под рукой нет температурного графика, которой действует в Вашем районе.
Архив работы узла учета за 59 часов нам опубликовали, но ведь существует Температурный график регулирования, хотелось бы взглянуть на него.
Архив работы узла учета за 59 часов нам опубликовали, но ведь существует Температурный график регулирования, хотелось бы взглянуть на него.
- 13 окт 2015, 23:16
- Форум: ЖКХ
- Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
- Ответы: 97
- Просмотры: 141570
Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Виталий, судить об системе отопления по двум цифрам это не реально, вот если бы архивчик часовой с данного МКД, тогда бы разговор иной. А так вполне нормально, теплосъем хороший, хотя смею предположить, что обратный трубопровод прижат не плохо.
- 13 окт 2015, 18:56
- Форум: ЖКХ
- Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
- Ответы: 97
- Просмотры: 141570
Отрицательные ОДН. Причины и следствия
15. Обеспечение нормативной температуры воздуха*(7):
в жилых помещениях - не ниже +18°С (в угловых комнатах - +20°С), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - -31°С и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20°С (в угловых комнатах - +22°С); в других помещениях - в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000)
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12186043/#ixzz3oRqXL6zL" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот выдержка из 354 постановления РФ.
Так что Виталий, у Вас все требуемые параметры выдержаны, а про комфорт, что тут сказать, у каждого он свой.
в жилых помещениях - не ниже +18°С (в угловых комнатах - +20°С), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - -31°С и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20°С (в угловых комнатах - +22°С); в других помещениях - в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000)
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12186043/#ixzz3oRqXL6zL" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот выдержка из 354 постановления РФ.
Так что Виталий, у Вас все требуемые параметры выдержаны, а про комфорт, что тут сказать, у каждого он свой.
- 13 окт 2015, 17:30
- Форум: ЖКХ
- Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
- Ответы: 97
- Просмотры: 141570
Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Виталий, а что Вас тогда не устраивает? Или хочется окна, балконы распахнуть и отапливать улицу?
Температура воздуха 20-22 градуса это оптимальная температура для жилого помещения, что Вас смущает?
Температура воздуха 20-22 градуса это оптимальная температура для жилого помещения, что Вас смущает?
- 13 окт 2015, 15:35
- Форум: ЖКХ
- Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
- Ответы: 97
- Просмотры: 141570
Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Что тут скажешь, если внутренняя температура воздуха в помещениях 20 градусов, то вполне отличные параметры.
А вот если ниже, то вызываем уполномоченное лицо с УК и актируем, все согласно постановлению №354, и оплата при не надлежащем качестве услуг должна производиться по 354 постановлению. Дерзайте.
А вот если ниже, то вызываем уполномоченное лицо с УК и актируем, все согласно постановлению №354, и оплата при не надлежащем качестве услуг должна производиться по 354 постановлению. Дерзайте.
- 22 авг 2015, 14:05
- Форум: ЖКХ
- Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
- Ответы: 97
- Просмотры: 141570
Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Если внимательно взглянуть в мою квитанцию, то можно увидеть Справочную информацию, какой объем за коммунальный ресурс жителям МКД начислено по нормативу, и какой по индивидуальным приборам учета.Виталий Коробов » Вчера, 10:14 писал(а): Да, нормативов нет в квитанции. Возможно они напечатаны у тех, у кого счётчиков нет. Так же как и тариф день/ночь только у тех, кто поставил двухтарифные счётчики. У кого однотарифные - получают одну строку со своим тарифом.
Такая информация в наших квитанциях встречается как у жителей производивших оплату по индивидуальным приборам учета, так и те кто оплачивает потребленный ресурс по нормативам.
Эта раскрытая информация сама по себе дает ответы на многие вопросы по начислению за предоставленные коммунальные услуги.
- 21 авг 2015, 00:44
- Форум: ЖКХ
- Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
- Ответы: 97
- Просмотры: 141570
Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ну да, квитанции в принципе схожи, только в Вашей квитанции не хватает, на мой взгляд важных, данных о начислении жителям МКД по нормативу и счетчикам.
Еще вижу двойной тариф на электроэнергию, а у Вас у всех электросчетчики запрограммированы на двойной тариф?
Еще вижу двойной тариф на электроэнергию, а у Вас у всех электросчетчики запрограммированы на двойной тариф?
- 18 авг 2015, 00:20
- Форум: ЖКХ
- Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
- Ответы: 97
- Просмотры: 141570
Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Виталий, а у Вас какого плана квитанции на оплату за жилищно коммунальные услуги?
У нас довольно прозрачная квитанция, в ней можно увидеть справочную информацию по показаниям общедомовых приборов учета, так же прописано сколько начислено за тот или иной ресурс по индивидуальным приборам учета, а сколько по нормативу.
Благодаря такой прозрачной информации управляющая компания, на мой взгляд, избавляется от многих запросов по предоставлению таких данных. Так что, может и Вашему управлению многоквартирным домом перейти на прозрачные цифры.
У нас довольно прозрачная квитанция, в ней можно увидеть справочную информацию по показаниям общедомовых приборов учета, так же прописано сколько начислено за тот или иной ресурс по индивидуальным приборам учета, а сколько по нормативу.
Благодаря такой прозрачной информации управляющая компания, на мой взгляд, избавляется от многих запросов по предоставлению таких данных. Так что, может и Вашему управлению многоквартирным домом перейти на прозрачные цифры.
- 26 июл 2015, 12:27
- Форум: ЖКХ
- Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
- Ответы: 97
- Просмотры: 141570
Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Отрицательный ОДН, встречал я и в своих квитанциях такое приятное зрелище, как для потребителя.
В отличии от ситуации описанной Александром Григорьевичем, у нас встречается отрицательный ОДН, как зимой, так и летом.
Одной из причин такого минусового ОДН в наших краях является не смещение отчетных дней (у нас с УК строгий период предоставления отчетных ведомостей), а наличие у жильцов МКД индивидуальных приборов учета ГВС; ХВС, ведь отсутствие индивидуального прибора учета влечет за собой применение норматива, который, как показывает практика в разы превышает фактическое потребление ресурсов. Безусловно нельзя утверждать, что и сам собственник жилья вовремя и достоверно передал показания по своим индивидуальным приборам, опять начинается обман реального потребления, то по среднему считают, то выставят завышенный (заниженный) объем, переданный потребителем. Все это и даст нам отрицательный ОДН.
В отличии от ситуации описанной Александром Григорьевичем, у нас встречается отрицательный ОДН, как зимой, так и летом.
Одной из причин такого минусового ОДН в наших краях является не смещение отчетных дней (у нас с УК строгий период предоставления отчетных ведомостей), а наличие у жильцов МКД индивидуальных приборов учета ГВС; ХВС, ведь отсутствие индивидуального прибора учета влечет за собой применение норматива, который, как показывает практика в разы превышает фактическое потребление ресурсов. Безусловно нельзя утверждать, что и сам собственник жилья вовремя и достоверно передал показания по своим индивидуальным приборам, опять начинается обман реального потребления, то по среднему считают, то выставят завышенный (заниженный) объем, переданный потребителем. Все это и даст нам отрицательный ОДН.