Найдено 6 результатов

Токарев Виктор
08 апр 2019, 00:11
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Анализ показаний часовых
Ответы: 32
Просмотры: 64390

Анализ показаний часовых

Вот отрывок из судейского решения.
Мои слова сказанные на заседании были исковерканы, да в общем не суть. Кто разбирается в тепловом учете, тот поймет какую ахинею нес адвокат, данный текст взят судьей с его отзыва. Я вообще не понимаю, как УК умудрилось проиграть данное дело...
Суд.png
Решение суда.png
Токарев Виктор
07 апр 2019, 23:55
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Анализ показаний часовых
Ответы: 32
Просмотры: 64390

Анализ показаний часовых

Был у меня еще не так давно судебный процесс. Мониторил я как-то диспетчерезацию, смотрю на одном из объектов Т1 свыше 90 градусов, все бы ничего, но это август, котельная по графику выдает 65 градусов. Не долго думая созвонился с ответственным за узел учета, выдвинулись на объект и составили акт, о том что в связи с неудовлетворительной работой узла учета тепловой энергии Т1=90 градусов, мною демонтированы пломбы, узел учета выводится из расчетных. Все вроде логично, только при выходе узла учета тепловой энергии из строя в МКД, расчет ведется по средним данным за отопительный период. Дому летом выставили тепло, жильцы не согласились, в итоге суд. Меня пригласили на заседание в качестве свидетеля, я пояснил свои действия, мне казалось суд мои доводы принял. Но не тут то было, через несколько месяцев я узнаю, что суд УК проиграла, а меня обвинили в сговоре, в результате которого я составил этот акт. Вот Вам борьба за измерения...
Прошло время и в прошлом месяце в этом же доме Т1 зашкалил и показывал 100-150 градусов, когда соседние дома топились нормальной температурой в 70 градусов, вместо требуемых 120-130 Гкал дом по данным узла учета потребил 400 Гкал.Интересно, сейчас меня тоже обвинят в сговоре, то что я вновь вывел прибор учета из расчетных не имея на это оснований по правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя?
Токарев Виктор
07 апр 2019, 23:41
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Анализ показаний часовых
Ответы: 32
Просмотры: 64390

Анализ показаний часовых

AGL » Сегодня, 09:18 писал(а): А у тех, кто по должности обязан этим заниматься, всегда найдётся тысяча причин, чтобы этого не делать. Вот так и живём... :cry_ing:[/color]
Александр Григорьевич, Вы конечно правы.
Но на практике оно как? А все просто, пишу акт, что узел учета необходимо подвергнуть внеочередной поверки, через пару недель его привозят, устанавливают, показывает опять ерунду, но уже со свежим свидетельством о поверки. Я ответственному товарищу говорю, что данный узел работает вновь отвратительно, а он машет мне бумагой с клеймом.
Хорошо, хоть товарищ не требовал с меня денег за внеочередную поверку...
В настоящий момент расходомеры поменяли местами, товарищ задумался, теперь узел учета тепла показывает очень большую утечку, снова поверять?
Кто виновник?
Токарев Виктор
06 апр 2019, 19:27
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Анализ показаний часовых
Ответы: 32
Просмотры: 64390

Анализ показаний часовых

AGL » Вчера, 17:56 писал(а): Но глобальная проблема страны в том, что все (решительно все!) - изготовители, продавцы, потребители, сервисмены, контролирующие органы и т.д., и т.п. старательно уклоняются от исполнения Закона.
Да я бы рад исполнять данный закон, только если все будет сделано и оформлено по честному.
Давайте оговорим поверхностные проблемы:
1) Необходим специалист, который знает методики о поверки, проливные установки - в моей организации таких я не встречал;
2) Необходимо согласовать с поверяющими организациями условия при которых поверка производится только с участием заинтересованных лиц - а у поверителей и так работы много, еще с кем-то возиться, оно им надо?
3) Если опираться на показатели функционирования узла учета, которые определить по Вашей методики, имеем вывод - приборы учета выпускаются заводом изготовителем заведомо не выдерживающими свои заявленные характеристики. Вопрос к Росстандарту?

Это только те проблемы, которые на поверхности теплового учета, а когда начнем вникать глубже в тему, то проблемы будут увеличиваться. Так что, по 15 марта расчет ведем по изделиям, после наблюдаем проблему невооруженным взглядом - в реанимацию, о чем написать уведомление абоненту.
Токарев Виктор
05 апр 2019, 21:21
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Анализ показаний часовых
Ответы: 32
Просмотры: 64390

Анализ показаний часовых

AGL » Сегодня, 09:22 писал(а):
В общем, комучитывать тут не получается. Надо везти убитые изделия в реанимацию и внеочерёдно поверять.
Скорее всего, это именно так. Но на практике все иначе.
На внеочередную поверку в данном случае везти пару изделий смысла нет, так как они вернутся обратно и в свидетельстве будет написано, что поверку прошли успешно.
После 15 числа уже есть основания реанимировать приборы, они видны не вооруженным взглядом. А вот по 15 число лично я бы не рисковал, иначе поверку пришлось бы оплатить со своего кармана...
Токарев Виктор
05 апр 2019, 21:11
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Анализ показаний часовых
Ответы: 32
Просмотры: 64390

Анализ показаний часовых

slavass » Вчера, 23:37 писал(а):Помогите разобраться с показаниями часовыми. Принимать этот расчетный период. или принять согласно правил 1034 за предшествующий год марта 2018 г.?
Доброго времени суток.
Основываясь на п.92 Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и согласно п.86 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя -
я бы принял отчет по 15 марта 2019г..
А с 16 марта расчет за ком.услугу вел в соответствии с п.69 все той же методики.

Вы пишите:"принять согласно правил 1034 за предшествующий год марта 2018 г.", позвольте взглянуть на данный пункт, где указано, что нужно брать данные за предыдущий год.