Токарев Виктор
08 май 2020, 23:10
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12404

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Почему поверитель? Я такое замечаю за рядом поверителей нашей области.
Алексей, спасибо Вам огромное за ответы на вопросы. По мере воспоминаний и возникновения новых вопросов буду публиковать тут.
Токарев Виктор
07 май 2020, 21:58
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12404

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Aleksey писал(а):
07 май 2020, 07:48
Отмывка расходомера обязательное условие, если их не мыть то помимо метрологии будут вопросы, так еще сборный бак зарастет мусором.
Под отмывкой расходомеров Вы понимаете ровно то, что и я: полная прочистка проточной части расходомеров, обычно фторопласта, до белизны?
Наши поверители под прочисткой проточной части понимают зачистку электродов.
Токарев Виктор
06 май 2020, 21:36
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12404

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Алексей, а в Вашей организации на проливную установку устанавливают расходомеры предварительно отмытые от грязи?
Я видел расходомеры пришедшие с поверки, у них в лучшем случае только электроды зачищены. Т.е. поверитель ставит расходомеры на свою установку с грязной проточной частью, это разве нормально?
Токарев Виктор
05 май 2020, 13:49
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12404

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Алексей, а что предпринимает Ваша организация, когда после поверки узла учета, в "боевых" условиях с измерениями данного узла пошло что-то не так.
К примеру был у меня узел учета на базе ТСРВ-024М, со временем измеренные значения температуры начали уменьшаться и уменьшаться, выдвинулся на объект, обычные ртутные термометры измеряют штатно, а вот Взлет ТПС с вычислителем дают не верные измерения. Проверил плотность соединения, все сделано на совесть, прозвонил линию связи, сигнал поступает. А измерения кривые, тогда решил переключить фишки в тепловычислителе на другие входа, но результата не дало. Составил акт, вывел узел учета в связи с отсутствием корректных измерений Т1 и Т2.
Прошло время, мне сообщают термометры поверены - сбоев нет, тепловычислитель поверен все идеально. Воткнули все на место, прошло два дня, гляжу, а измерений как не было так и нет. В общем действий было много, сервисная фирма меняла линии связи, прыгала вокруг узла с бубном - результата нет, сняли вычислитель с термометрами в лабораторию. Прошло время, мне сказали - вся проблема в плате тепловычилителя, мол на автоповерке он поверку проходит, а вот измеряет температуры криво, заменили плату и все заработало.
Возникает вопрос, что это за автоматическая поверка, при которой неисправный прибор считается исправным. Бывают ли у Вас подобные ситуации, как боритесь с этим?
Токарев Виктор
05 май 2020, 13:28
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12404

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Aleksey писал(а):
05 май 2020, 11:45
Кабель для подключения ВЗЛЕТа к компьютеру называется адаптер USB-ЭР. Поставляется изготовителем за отдельную плату и не запрещен к продаже. С помощью его и можно произвести настройку прибора, но все зависит от уровня доступа, а уровень доступа определяется установленными джамперами.
Алексей, спасибо за информацию о шнуре, я не планировал его использовать для настроек, я ведь всего лишь инспектор, все что мне положено, это сличить одно с другим. Постараюсь приобрести данный шнур, чтоб быть еще более подготовленным к ситуациям с непонятным ВИ в расходомерах.
Токарев Виктор
04 май 2020, 17:24
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12404

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Алексей, а каим проводом цепляются к расходомерам Взлет, чтоб проверить коэффициенты, вес импульса? Я спрашивал местных обслуживающих, они ничего внятного поведать не могут, а на проводе нет опознавательных знаков (видимо корпус снят).
Токарев Виктор
04 май 2020, 17:21
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12404

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Aleksey писал(а):
04 май 2020, 12:27
Интересно было бы глянуть на организацию кто поверял, там наверное таких ляпов пруд-пруди. Все конечно ошибаются, но судя по описанию их действий - попахивает обдирательством ТСО.
В моем городе данная организация не имеет обширного действия, но пару раз на таких ляпах я их ловил, кстати один из таких раз ВИ был выше, как и описываете Вы.
Стало быть ответ на мой вопрос: Настроить вес импульса не перемкнув джампер J5, который под поверительной пломбой нельзя.
Интересно, что имел ввиду фирмач, когда сказал подцепись к расходомеру и поправь ВИ, ведь я его спросил, как так залезь, он же под пломбой, а в ответ услышал, что под пломбой коэффициенты поверочные, а вес импульса нет.
Токарев Виктор
03 май 2020, 21:34
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12404

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Узел учета тепловой энергии на базе ТСРВ-024 в комплекте с расходомерами ЭРСВ-440 ЛВ.
После проведения плановой поверки узла учета пригласили меня для составления акта повторного допуска. Как обычно бывает у нас, заявку скинули, архив приложить постеснялись, чтоб не заниматься переписками (у нас согласование типовых писем, не говоря о серьезных это сущий ад), я направился на объект. По прибытию на объект: подцепил нетбук считывать архивы, в этот момент сличил номера с паспортными, открутил крышку расходомеров - проверил подключение к вводу, посмотрел настроечную базу в вычислителе, и что Вы думаете, вес импульса установлен в вычислитель, как и положено, соответствует вводу №2, а вот с показаниями, которые я считал не все так хорошо, прибор учитывал в 5 раза меньше от привычного расхода. Я подумал первым делом, ага, зажались, экономят! Велел открыть регулятор расхода на всю мощь, регулятор открыли, но чудо не произошло. Тогда говорю где фирмач который вам тут накуролесил с поверкой? А фирмач не смог приехать... В телефонном разговоре, разбалованный (видимо по области так можно) фирмач мне говорит, так ты подцепись к расходомеру и вес импульса поправь, видимо на поверке другой вбили. Ну тут меня понесло, через пару дней, все было сделано и я видел свой привычный расход, только он ли это...
Вроде солидная фирма, одноименная с производителем данного теплосчетчика, представитель как никак, а делает такие подляны.
Алексей, собственно мой вопрос, в расходомерах Взлет ЭР-420; 440ЛВ - изменить вес импульса можно не забираясь под пломбу поверителя? Если да, то как тогда скромному инспектору быть, ведь у меня нет шнуров цепляться к различным расходомерам, я руководствуюсь паспортом, с которым и сверяю вес импульса.