Найдено 9 результатов

Токарев Виктор
28 янв 2021, 02:03
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9354

Что и как должно учитываться?

Прикрепляю данные с узла учета тепловой энергии, схема теплоснабжения открытая.
Теплосистема №1 это данные с узла учета тепловой энергии установленного на вводе в жилой дом, Теплосистема №2 это данные с узла учета тепловой энергии установленного в системе ГВС.
Видим что потребление тепловой энергии на вводе составило: 123,465Гкал; в системе ГВС: 30,235 Гкал, следовательно в системе отопления расход тепловой энергии составил: 123,465 - 30,235 = 93,230 Гкал. При этом за ГВС дому предъявят по нормативному содержанию тепловой энергии в 1 м3 ГВС: 141,406*0,058 = 8,202 Гкал.
Разница 30,235-8,202 = 22,033 Гкал(без вычета тепловой энергии холодной воды) - уйдет в потери.
Фактическое удельное теплосодержание в 1 т ГВС = 30,235 / 141,406 = 0,214 Гкал/т.
Токарев Виктор
27 янв 2021, 21:29
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9354

Что и как должно учитываться?

К сожалению это факт, фактическое потребление тепловой энергии на нужды отопления без нормального узла учета Вам не сыскать.
Токарев Виктор
27 янв 2021, 00:44
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9354

Что и как должно учитываться?

Нормативное удельное теплосодержание в 1 м3 ГВС утверждается для каждого региона свое, устанавливает его Региональная энергетическая компания (РЭК). Образец во вложении.
Токарев Виктор
24 янв 2021, 21:56
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9354

Что и как должно учитываться?

А причем тут расход на общее имущество?
На данный момент у Вас есть суммарное потребление тепловой энергии за 12 месяцев, больше ничего нет.
Если не стоит цели решать задачу корректно на сегодняшний день. Я Вам предлагаю взять расход потребления ГВС по ИПУ умножить его на удельное теплосодержание в 1 м3 ГВС, полученную цифру отнять от Ваших имеющихся распечаток. И тут совершенно не важно общее имущество.
Ну, а для корректного решения задачи требуется нормальный узел учета, который сам все учтет.
А предлагаю я Вам следующее:
Qот. = Q сум. - Qгвс,
где Qот. - тепловая энергия потребленная в системе отопления и частично ГВС;
Qсум. - суммарная тепловая энергия в системе отопления и ГВС;
Qгвс - тепловая энергия потребленная в слитом ГВС.
Токарев Виктор
23 янв 2021, 15:34
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9354

Что и как должно учитываться?

Председатель Совета писал(а):
20 янв 2021, 02:27
Я про потери теплоносителя, отраженные в распечатках.
За январь 3,25 тонны. За июль 4, 875 тонн.

Конечная цель - выйти на сумму перерасчета по отоплению. Но при таких данных, возможно придется сравнивать всё оплаченное жителями тепло. Как в составе отопления, так и горячей воды.
1) Что выражено в столбце Gп, я не ведаю, нужно смотреть функциональную схему узла учета, возможно тогда прояснится.
2) Конечная цель корректно не решается без исходных данных Второй теплосистемы и счетчика ХВС учитывающего расход холодной воды пошедшей на приготовление ГВС.
Но если корректность решения задач Вас не беспокоит, тогда запрашивайте расход по индивидуальным приборам учета ГВС (по месячно с января по декабрь), данный расход мы умножим на нормативное удельное теплосодержание в 1 м3 воды, ну дальше показания предоставленных распечаток вычтем тепловую энергии ГВС (найденную не совсем корректно).
Токарев Виктор
20 янв 2021, 00:49
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9354

Что и как должно учитываться?

Председатель Совета писал(а):
19 янв 2021, 03:07
То есть надо дополнительно запросить помесячные объемы горячей воды потребленной домом?

А потери за счет разницы температур получаются?
1) Все зависит от Вашей цели. Что Вы хотите получить в конечном итоге. На сегодняшний день, по данным которые Вам предоставили производить корректное начисление за коммунальные услуги нельзя. Для начисления отопления, ГВС Вам необходимы данные теплосчетчика из общей тепловой системы (они у Вас есть), из системы ГВС (отсутствуют) и с счетчика холодной воды (отсутствуют), который установлен на линии ХВС для приготовления ГВС.
2)Про какие потери Вы говорите? Если Вы про тепловые потери, которые при нормальном узле учета тепловой энергии образуются по формуле: Qпот = Qгвс фактическое - Qгвс расчетные. То данные потери вызваны тем, что норматив на удельное тепловое содержание для приготовления 1 м3 горячей воды, как правило в разы занижены от фактического, измеренного теплосодержания в 1 м3 горячей воды. Но Вас как жильца разве волнуют потери ресурсников?
Токарев Виктор
18 янв 2021, 22:48
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9354

Что и как должно учитываться?

Так оно и есть, у Вас закрытая система теплоснабжения. Из Ваших 2 отчетов видно, что подогрев теплоносителя в системе ГВС осуществляется теплового долой энергией учтенной теплосчетчиком установленном на вводе.
Обязательно должна быть вторая система теплоснабжения учитывающая тепловую энергии непосредственно, которая пошла на подогрев теплоносителя. Кроме должен быть расходомер холодной воды, который учитывает объем холодной воды потребленной для приготовления ГВС.
Расчет тепловой энергии на нужды отопления должен осуществляться по формуле: Qот = Qобщ - Qгвс, Гкал; расчет тепловой энергии на нужды ГВС производится по формуле: Qгвс = Vхвс * Nуд.тепл.содерж.

В общем Вашей УК необходимо наводить порядок в тепловом учете, либо просто не скрывать от Вас остальные данные.
Токарев Виктор
17 янв 2021, 01:56
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9354

Что и как должно учитываться?

Вы говорите про некие "петли", что подразумеваете? Опубликуйте полученные распечатки с приборов, интересно взглянуть.
Токарев Виктор
16 янв 2021, 19:31
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9354

Что и как должно учитываться?

Добрый день. А какой норматив на 1 гкал/м2 Вам предъявляли весь год?
Учет тепловой энергии конечно должен быть раздельным.
При запросе данных с ОДПУ в УК Вам дали письменный ответ? Как осуществляли запрос? Запрашивали отчетные ведомости с ОДПУ или просто набор циферок?