Пазл начал складываться.
Кто ответственный за тепловое хозяйство в Вашем ТСЖ, что он Вам поясняет, как руководителю, по данной ситуации?
Почему не били тревогу в 2020г., когда складывалась ситуация с несоблюдением температурного графика?
Какая регулирующая арматура в Вашем тепловом узле? Ведь расход теплоносителя регулируется именно у Вас в тепловом узле, т.е. Вами.
Прежде чем что-то предъявлять МОЭКу, разберитесь в своем хозяйстве, кто и за что у Вас там несет ответственность. Если нет сотрудников, кроме "калымщика" слесаря, то вся ответственность на Вас, как председателе.
Выше я уже писал, что нужно понимать, всему ли району сделана положительная корректировка, или только Вашему дому. Где температура наружного воздуха за 2019г и 2020г.
Чтобы понимать, какой расход должен быть в Вашем доме, озвучьте тепловую нагрузку на дом. Сравнивать одну непонятную цифру (2019г.) с другой цифрой (2020г.) не совсем правильно, на каждый объект есть расчетная тепловая нагрузка, на которую и следует опираться.
Найдено 6 результатов
Вернуться в «Повышенный расход теплоносителя»
- 14 мар 2021, 00:01
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Повышенный расход теплоносителя
- Ответы: 12
- Просмотры: 11701
- 07 мар 2021, 17:30
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Повышенный расход теплоносителя
- Ответы: 12
- Просмотры: 11701
Повышенный расход теплоносителя
Пожалуй не буду с Вами спорить. Но на сколько мне известно отношения между РСО и УК; ТСЖ; ТСН регулируются 124-ПП, но не как не 808-ПП.
Что касается перерасчета платы за ненадлежащее предоставление коммунальной услуги, то сомневаюсь, что удастся это сделать коли в течении всего года нет ни одной зафиксированной жалобы с данного дома. А Вы представляете интересы ТСЖ или жильцов? Если ТСЖ, то почему Вы не били тревогу раньше? А если Вы активистка от жильцов, то обращались ли с данными вопросами в ГЖИ?
Что касается перерасчета платы за ненадлежащее предоставление коммунальной услуги, то сомневаюсь, что удастся это сделать коли в течении всего года нет ни одной зафиксированной жалобы с данного дома. А Вы представляете интересы ТСЖ или жильцов? Если ТСЖ, то почему Вы не били тревогу раньше? А если Вы активистка от жильцов, то обращались ли с данными вопросами в ГЖИ?
- 06 мар 2021, 15:54
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Повышенный расход теплоносителя
- Ответы: 12
- Просмотры: 11701
Повышенный расход теплоносителя
Добрый день. Как я понял из диалога, что речь идет о МКД, а в этом случае 808 ПП РФ не имеет своей юридической силы. Когда речь касается жилых помещений, то тут нужно руководствоваться 354-ПП РФ, касаемо перерасчетов платы за предоставление коммунальной услуги не должного качество приложение 1 правил утвержденных данным постановлением. Я не зря Вас спросил о наличии официальных жалоб, ведь перерасчет за предоставленную некачественную коммунальную будет производиться только при зафиксированном факте о нарушении данной услуги. При этом нарушение соблюдения температурного графика, будет учитываться при определении виновника нарушения предоставления коммунальной услуги.
Что касается вопроса о компенсации недотопа увеличением циркуляционного расхода теплоносителя, то действительно это так.
Что касается вопроса о компенсации недотопа увеличением циркуляционного расхода теплоносителя, то действительно это так.
- 05 мар 2021, 02:57
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Повышенный расход теплоносителя
- Ответы: 12
- Просмотры: 11701
Повышенный расход теплоносителя
Хм, из Вашей таблицы видно, что источник тепла превышает допустимое отклонение при подачи теплоносителя равное +/-3% от температурного графика.
Есть ли у Вас на руках утвержденный температурный график? Температура наружного воздуха у Вас получена от официальных источников?
Из таблицы видно, что источник теплоснабжения топит как попало, то перетапливает, то наоборот не дотапливает, в связи с чем возникают вопросы: Были ли по дому официальные жалобы на качество предоставления коммунальной услуги по отоплению? Зафиксированы ли нарушения предоставления коммунальной услуги актами (нормативная температура в жилых помещениях 20-24 градусов, в угловых 22-24, замеры производятся в центре комнаты большей по площади)?
Есть ли у Вас на руках утвержденный температурный график? Температура наружного воздуха у Вас получена от официальных источников?
Из таблицы видно, что источник теплоснабжения топит как попало, то перетапливает, то наоборот не дотапливает, в связи с чем возникают вопросы: Были ли по дому официальные жалобы на качество предоставления коммунальной услуги по отоплению? Зафиксированы ли нарушения предоставления коммунальной услуги актами (нормативная температура в жилых помещениях 20-24 градусов, в угловых 22-24, замеры производятся в центре комнаты большей по площади)?
- 04 мар 2021, 20:31
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Повышенный расход теплоносителя
- Ответы: 12
- Просмотры: 11701
Повышенный расход теплоносителя
Вы наверное у официальных лиц запрашивали информацию о результатах корректировки в других домах, я думаю банального общения с жильцами этих домов вполне хватило бы для Вас, чтоб оценить ситуацию.
- 04 мар 2021, 02:04
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Повышенный расход теплоносителя
- Ответы: 12
- Просмотры: 11701
Повышенный расход теплоносителя
Добрый день.
1) При положительной корректировке по результатам фактических показаний за 2020г., следует понимать температуру наружного воздуха 2019г. и 2020г.
2) На сколько завышен расход циркуляционного теплоносителя в системе теплоснабжения, известна ли договорная нагрузка на дом?
3) Вы говорите, что проводили анализ, строили графики, это означает у Вас есть исходная информация в формате Excel? Выложите данные, посмотрим и мы.
4) Так же потребуется температурный график за аналогичный период отчетов, которые Вы нам готовы предоставить в таблице Excel.
5) В целом по городу, что известно по результатам проведенной корректировки, доначислили только данному дому или же доначисление произошло по всему городу или части города?
6) Что Вам поясняет МОЭК?
1) При положительной корректировке по результатам фактических показаний за 2020г., следует понимать температуру наружного воздуха 2019г. и 2020г.
2) На сколько завышен расход циркуляционного теплоносителя в системе теплоснабжения, известна ли договорная нагрузка на дом?
3) Вы говорите, что проводили анализ, строили графики, это означает у Вас есть исходная информация в формате Excel? Выложите данные, посмотрим и мы.
4) Так же потребуется температурный график за аналогичный период отчетов, которые Вы нам готовы предоставить в таблице Excel.
5) В целом по городу, что известно по результатам проведенной корректировки, доначислили только данному дому или же доначисление произошло по всему городу или части города?
6) Что Вам поясняет МОЭК?