В предыдущем исполнении ТВ7 (исполнение 2) для пломбировки требовалось, чтобы пломбировочная проволока проходила через оба "уха" на корпусе вычислителя. Для исполнения М достаточно одного "уха". Конструкция такова, что верхнюю часть корпуса принципиально нельзя снять и получить доступ к настройкам вычислителя.Токарев Виктор писал(а): ↑31 янв 2020, 23:22Но вот спереди остался разъем под USB, все бы ничего, только петли под пломбировочную проволоку находятся в пересечении с данным разъемом, это что за оплошность такая. Почему нельзя сдвинуть этот разъем на пару сантиметров ниже
Найдено 5 результатов
Вернуться в «ТВ-7 Считывание данных на SD-карту»
- 02 фев 2020, 05:26
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 65247
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- 02 фев 2020, 05:17
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 65247
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
Цена на модель ТВ7-04.1М Лайт снижена как раз за счет отсутствия SD-карты, разъема под дискретные входы и переноса входных разъемов с нижней платы на верхнюю.Токарев Виктор писал(а): ↑31 янв 2020, 02:27Владимир Александрович, Вы бы там подумали, как полезную функцию (слот под SD-карту), внедрить в ТВ7 лайт
Если нужна SD-карта, то это модель ТВ7-04.1М
- 30 янв 2020, 01:42
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 65247
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
Виктор Геннадьевич, Вы домысливаете не то.Токарев Виктор писал(а): ↑29 янв 2020, 01:17Но я не уверен, что на одну SD-карту можно записать показания с разных вычислителей, дело в том, что при считывании данных на SD-карте формируется папка с датой снятия показаний. Полагаю, что при считывании данных на карту с разных вычислителей, будет происходить замена данной папки
Вычислитель при записи архивов на SD-карту действительно создает папку с датой считывания (по часам вычислителя). Но, предварительно ТВ7 смотрит, есть ли уже такая папка на карте. Если ЕСТЬ, то архив пишется в уже существующую папку. Таким образом, данные от чтения с предыдущего вычислителя не стираются и не перезаписываются
А различаются файлы с архивами от разных вычислителей в папке по названию. Название файла состоит из 8 цифр. Первая цифра - номер попытки считывания с конкретного прибора, и далее последние 7 цифр заводского номера вычислителя. Все приборы имеют индивидуальные заводские номера, поэтому при импорте в базу Архиватора никакой путаницы не будет!
- 14 май 2019, 05:54
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 65247
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
Виктор Геннадьевич, логика понятна.Токарев Виктор » Сегодня, 15:15 писал(а): 3) Длинный путь выбран по одной причине, уверен, что данный вопрос волнует не только меня, люди воспользовавшись поисковиком найдут ответ на него.
Если проблема остнется после обновления ПО, то пришлите мне сам файл tvb и базу данных Архиватора - Data.mdb. Только обязательно в RAR или ZIP.
- 13 май 2019, 04:44
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 65247
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
Виктор!Токарев Виктор » Сегодня, 06:02 писал(а):Тут и возникает большая потеря времени, загрузка данных происходит разный период времени, приходится выгружать данные от 5 до 10 минут.
Возможно у представителей и пользователей Термотроника найдется подсказка, как быстро выгрузить данные с SD-карты?
Во-первых, 5-10 минут это на один прибор или на сколько?
Во-вторых, большое время импорта данных было в старых версиях программы. Обновите Архиватор и все пройдет.
В-третьих. А зачем выбираете самый длинный путь для решения проблемы? Есть e-mail, телефон или WhatsApp техподдержки Термотроника Ответ получите быстрее.