Найден 91 результат

asj
08 окт 2018, 17:19
Форум: Литературная гостиная
Тема: По волнам нашей памяти...
Ответы: 35
Просмотры: 104581

Памяти Марины Цветаевой

Зелень глаз и золото волос... Это её облик... А вообще ее цвета такие же разные, яркие и чистые, как и сама Марина, как и её чувства. Каждое стихотворение - отдельные цвета, каждая строка, каждое слово.. . Марина, море, а на волне зеленой качается челнок... ...и на волне зеленой качается челнок.......
asj
20 июн 2013, 14:49
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

Уж если менять задвижки, то может сумеете заменить на балансировочные вентили или балансировочные шаровые краны. А что лучше в данном случае балансировочный вентиль или балансировочный шаровой кран? Балансировочный шаровой дороже? Или на крайний случай установить дроссельные диафрагмы: одну подпорн...
asj
19 июн 2013, 22:56
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

Расчетный расход сетевой воды на отопление Gр= 1000*Q/(150-70)=1000*0.194/80= 2.425 т/ч Воспользуемся формулой № 3 (только там опечатка, должен быть корень 4 степени, а не квадратный!) http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_s ... php?id=102 Если h-взять приблизительно 1,2 м, u=(150-95)/(95-70)=2,2. ...
asj
19 июн 2013, 22:41
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

Версия такая: человек-регулятор плохо понимал, что, куда и насколько надо крутить в подвале. И потому путал газ с тормозом. Для регулировки расходов в системах отопления и ГВС нужно было поочередно и несколько раз покрутить и красную, и зеленую задвижки. В конечном итоге сопротивления задвижек стал...
asj
19 июн 2013, 19:06
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

для этого нужно знать нагрузку на отопление в Гкал/час и температурный график в теплосети и в системе отопления дома, и,совсем замечательно, если будут известны проектные данные потерь давления в системе отопления дома (но можно и без них - приблизительно). Согласно договору максимум тепловой нагру...
asj
19 июн 2013, 16:19
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

Расход только на отопление можно было сократить? Этого не делали... Можете версию подкинуть? Вот с него то и нужно начать. Выставить в элеваторе сопло с расчетным диаметром отверстия. Для начала сейчас, в летний период, снимите элеватор, достаньте сопло, измеряйте диаметр отверстия и сравните его с...
asj
14 июн 2013, 18:42
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

asj писал(а):Что значит " надорвал подачу"? Это значит чуть чуть приоткрыл задвижку на подающем трубопроводе системы ГВС. asj писал(а):Если законный РТ все равно не работает, такой "своеобразный РТ" не допустим? Вообще то не желательно. Спасибо за ответы на первые два вопроса :-): А за третий, когд...
asj
14 июн 2013, 18:02
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

Но встречалось и такое: (система ГВС!) без регулятора температуры (напрочь отсутствовал) председатель ТСЖ полностью открыл обратку (не цирк.линию) и чуть-чуть надорвал подачу и по показаниям термометра следил за температурой в тр-де ГВС. Когда температура (по его мнению) стала приемлимой, то открыт...
asj
14 июн 2013, 17:54
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

asj писал(а):А вот как определить, за счет какой из систем он завышен по температуре в обратном тр-де системы отопления и в циркуляционном трубопроводе ГВС. Это то, что мне советовал Андрей Викторович? В обратном тр-де системы отопления, это по схеме где? Я не вижу места такого датчика... А в цирку...
asj
14 июн 2013, 17:41
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

asj писал(а): Расход только на отопление можно было сократить? Этого не делали... Можете версию подкинуть? Вот с него то и нужно начать. Выставить в элеваторе сопло с расчетным диаметром. Для начала сейчас, в летний период, снимите элеватор, достаньте сопло, измеряйте диаметр отверстия и сравните е...
asj
14 июн 2013, 17:30
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

У меня проблемы с компом, похоже... Ваше сообщение загрузилось не полностью, и я ответила на первую часть... Спасибо за ответы, которые предвосхищают вопросы :-): " ТРЖ не работает, то ГВС можно подать либо с подающего тр-да либо после системы отопления из обратного тр-да" Все попытки запитать ГВС ...
asj
14 июн 2013, 17:09
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

Действительно, печаль имеет место быть. Т.е. налицо нак называемый "перетоп". Но вот откуда он идет - это вопрос: либо завышен расход теплоносителя в системе отопления, либо в системе ГВС, либо в обеих системах. :-): Что перетоп - ясно. Что завышен расход теплоносителя - видно. А вот как определить...
asj
13 июн 2013, 03:29
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

В самом вопросе и предшествующих рассуждениях уже присутствует очень вероятный ответ. Поэтому сопротивление системы ГВС действительно, скорее всего осталось таким же, как и было зимой. А зимой, вполне вероятно, система отопления, имеющая гораздо меньшее сопротивление, элементарно ШУНТИРОВАЛА систем...
asj
13 июн 2013, 03:06
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

Aleksey писал(а): Здесь недоработка с моей стороны.
Спасибо, Алексей. за помощь!
asj
12 июн 2013, 06:17
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

AGL » 28 минут назад Это невозможно. Гидравлический режим летом и в отопсезоне существенно различный. Как показывает практика, вслепую у малоопытных "регулировщиков" традиционно ничего не получается. Поэтому снова и снова встаёт вопрос о необходимости установки на трубах ГВС простейших средств изме...
asj
12 июн 2013, 06:11
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

AGL писал(а): Обратиться можно к тем спецам, которые занимаются установкой регуляторов. Я таковых в Иркутске не знаю. Возможно, что таких спецов знают работники управляющих компаний. Александр Григорьевич, изначально было так: Сегодня, 02:51 AGL писал(а): Про регулятор, умеющий так хорошо держать з...
asj
12 июн 2013, 05:33
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

asj писал(а):Зимой такого давления на красной задвижке быть не может Речь идёт не о давлении. Речь идёт о разности давлений на красной задвижке Я и имела ввиду разность давлений, выразилась не правильно :smu:sche_nie: asj писал(а):Зафиксировать стрелочными манометрами давление на входе и выходе вет...
asj
12 июн 2013, 05:08
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

В самом вопросе и предшествующих рассуждениях уже присутствует очень вероятный ответ. Поэтому сопротивление системы ГВС действительно, скорее всего осталось таким же, как и было зимой.. Андрей Викторович, спасибо большое за подключение и обстоятельную консультацию. Я написала подробный ответ, но пр...
asj
12 июн 2013, 04:25
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

AGL писал(а):
Обратиться можно к тем спецам, которые занимаются установкой регуляторов. Возможно, что таких спецов знают работники управляющих компаний.
Извините, плз, я поняла, что Вы рекомендуете получить консультацию у кого-то из участников форума :smu:sche_nie: .
asj
12 июн 2013, 04:17
Форум: ЖКХ
Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
Ответы: 933
Просмотры: 529266

Вопросы из подвала ЖКХ

Про плохо работающий закон Ома было сказано применительно к ситуации, когда предпринимались попытки подать в систему ГВС воду из обратного трубопровода (в подающем трубопроводе температура была недопустимо высока для системы ГВС), но при этом устойчивой циркуляции в системе ГВС не получилось. Почем...