"Температурный график"

мы меняем раз в три года, т.к. меняется гидравлика сетей в связи с ремонтами, расшивкой, новыми подключениями и другими такими вещами. у нас +8 источник на +75 т.к. необходимо греть теплообменники. 22 км от источника до первого потребителя у нас самая высокая обратка по графику 58 градусов на 110 гр...
Светлана Р.
09 апр 2013, 00:55
Форум: Приборы учета
Тема: Погрешности измерений.
Ответы: 317
Просмотры: 277369

Погрешности измерений.

Токарев Виктор писал(а):Q=M1*(h1-h2)-все остальное ЭСО досчитывает в ручную.
клевый коммерческо-калькуляторный учет :-):
мы ничего не досчитываем, мы говорим про утечку только тогда, когда М1 много больше чем сумма М2, Мгвс, когда явно видно что сливают, либо когда ремонтировать не хотят оборудование.
Светлана Р.
09 апр 2013, 00:51
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Кто как принимает отчеты?
Ответы: 59
Просмотры: 41195

Кто как принимает отчеты?

маленькая дельта температур это следствие разрегулировки внутренней системы абонента/потребителя. ТСО может хоть заповышать подачу, обратка так же будет плавно лезть вверх. Причин высокой циркуляции может быть масса. Основная на двухтрубках - это переток теплоносителя через обратный клапан на штанах...
Светлана Р.
09 апр 2013, 00:42
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Формула расчета тепловой энергии
Ответы: 76
Просмотры: 90594

Формула расчета тепловой энергии

Конференция прошла в теплой дружественной обстановке. Доклад был по поводу диспетчеризации а потом плавно сошла на законодательство, а потом плавно к формуле. К сожалению по поводу формулы так и не подискутировали, больше всех волновало кто из подрядных организаций будет нам осуществлять установку п...
Светлана Р.
09 апр 2013, 00:34
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Приемка узла учета
Ответы: 42
Просмотры: 73920

Приемка узла учета

[quote="Aleksey"]Но вернемся к ситуации когда отчет принесли, и вы увидели там наработки не 24 часа а 23:00. Какие ваши действия в данном случае? А) УУТЭ выводить Б) ничего - один час на учет не влияет В) досчитать по среднему потреблению в течении предыдущих 3-х полных суток Г) проверить часовой ар...
Светлана Р.
06 апр 2013, 00:06
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Приемка узла учета
Ответы: 42
Просмотры: 73920

Приемка узла учета

Алексей, я и особо в профессионалы и не мечу, если б считала себя профессионалом, меня тут не было б. А так если у меня постоянно возникают вопросы, то и уверенности в профессионализме собственном у меня нет. А теперь о непонятных частях. Система отопления двухтрубная зависимая открытая, ГВС с подаю...
Светлана Р.
03 апр 2013, 01:05
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Приемка узла учета
Ответы: 42
Просмотры: 73920

Приемка узла учета

Алексей, зачем так грубо то? Работа за пределами знаю что криво и коряво и вообще, но если я вижу на двухтрубной открытой схеме потребление по ГВС выше чем потребление общее посчитанное тепловычислителем, то почему я должна брать к расчету такую карточку??? Не надо ЭСО чужого. Но принимать к учету я...
Светлана Р.
30 мар 2013, 02:50
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Приемка узла учета
Ответы: 42
Просмотры: 73920

Приемка узла учета

а почему в ноябре нет отопления? Почему дельта Т маленькая такая? Похоже на наш май... когда плюс на улице... По правилам дельта т должна быть не менее 10 градусов. еслия понимаю причину отсутствия отопления ночью в один день (авария, сознательное отключение), только малая дельта в 2 градуса, это ка...
Светлана Р.
29 мар 2013, 16:55
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Приемка узла учета
Ответы: 42
Просмотры: 73920

Приемка узла учета

вот такой есть документ, он более нагляден, чем регламент осмотра. Там скучно :-):
Пожелания предложения добавления приветствуются
Светлана Р.
29 мар 2013, 16:42
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Формула расчета тепловой энергии
Ответы: 76
Просмотры: 90594

Формула расчета тепловой энергии

можно посмотреть эти дополнения по оснащению. Буду признательна!
sveta-rotan@mail.ru
Светлана Р.
27 мар 2013, 12:39
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Формула расчета тепловой энергии
Ответы: 76
Просмотры: 90594

Формула расчета тепловой энергии

Ответил, затем увидел Ваши вопросы. Ответ чуть выше. Посмотрела схемы. У нас в принципе то же самое, только у нас не особо приветствуется врезка на разбор ГВС до приборов отопления, т.к. такая схема противоречит Правилам... Абоненты не против таких врезок и вообще насколько это правомерно? Реально ...
Светлана Р.
27 мар 2013, 01:55
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Термосопротивление-кто "подача", кто "обратка"?
Ответы: 6
Просмотры: 16159

Термосопротивление-кто "подача", кто "обратка"?

мне кажется просто чтоб различались.
какой то разницы в измерениях мне кажется нет. И опыт показывает что нет. :nez-nayu:
Светлана Р.
27 мар 2013, 01:52
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Формула расчета тепловой энергии
Ответы: 76
Просмотры: 90594

Формула расчета тепловой энергии

Каханков Андрей писал(а):
М2-это конечная цифра которая и прошла по контуру отопления!
В общем случае - нет.
почему? объясните
Светлана Р.
27 мар 2013, 01:50
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: "Температурный график"
Ответы: 5
Просмотры: 20123

"Температурный график"

забыла, а основные схемы теплопотребления какие?
Светлана Р.
27 мар 2013, 01:49
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: "Температурный график"
Ответы: 5
Просмотры: 20123

"Температурный график"

а источник как работает? и как у вас со сверхнормативными потерями? сколько протяженность трасс от источника до абонента? Для нас это график при котором мы будем работать в еще больший убыток, чем сейчас работаем.
Светлана Р.
27 мар 2013, 01:41
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Формула расчета тепловой энергии
Ответы: 76
Просмотры: 90594

Формула расчета тепловой энергии

...на отопление ушло именно Q=M2*(h1-h2), и я с ним полностью согласен. На отопление уйдет количество тепла Q=M2*(h1-h2), в случае отбора теплоносителя в систему ГВС исключительно и только из подающего трубопровода теплосети. Это основное с чем приходится "бороться" при обучении. Когда начинают дел...
Светлана Р.
27 мар 2013, 01:38
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Формула расчета тепловой энергии
Ответы: 76
Просмотры: 90594

Формула расчета тепловой энергии

я уже все в эксель забила, с цифирками. Получается в сумме то же самое что и по привычной формуле, только тут видна доля отопления и доля ГВС. Александр Григорьич просто гений. :co_ol: ОФФ. Угу Метран. Мне надо какой то доклад своять, как думайте, что бы было интересно услышать производителям от пре...
Светлана Р.
27 мар 2013, 01:24
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Формула расчета тепловой энергии
Ответы: 76
Просмотры: 90594

Формула расчета тепловой энергии

спасибо, теперь понятно :-):
буду думать дальше.

Офф. Кто в челябинск едет на конференцию?
Светлана Р.
27 мар 2013, 01:04
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Формула расчета тепловой энергии
Ответы: 76
Просмотры: 90594

Формула расчета тепловой энергии

Q = М1*(Т1 - Т2) - это не есть тепло отопления[/u][/b].
Физически не понимаю почему нет :-(
Светлана Р.
25 мар 2013, 03:02
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Формула расчета тепловой энергии
Ответы: 76
Просмотры: 90594

Формула расчета тепловой энергии

И это есть хорошо, что Тгвс измеряется и архивируется вычислителем. Однако это весьма полезное обстоятельство не делает формулу (2) пригодной для применения, поскольку эта формула при подаче воды в систему ГВС из подающего трубопровода будет систематически завышать результаты учета. Возможно, на те...