Найдено 39 результатов

RV3ER
14 авг 2013, 14:17
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Я не буду спорить о работе прибора в течении месяца - об этом я постараюсь узнать уже в начале сентября и это при условии что меня пригласят в подвал - на сегодня меня обвинили в том что я нажимаю на кнопки прибора что категорически запрещено ;;-))) у меня нет аккредитации для этого как и не имею я допуска присутствовать при опрессовке - болт вырвет и меня убьет на хрен - это мне заявляет представитель моей конторы под названием дез.
И это ерунда, что после их работ в подвале мой манометр завис на цифре 10 атмосфер, на это из них никто не глянул, и акт приема был составлен в то время когда прибор находился в состоянии конвульсий - видеофайл постараюсь прикрепить ( если получится).
В принципе я вообще ничего не могу делать т.к. не имею образования под названием ЖКХ.
Ну ничего, может быть после года работы предом я напишу брошюру под названием " Как нас имеет ДЕЗ " и буду продавать на переходе к электричкам, живу я в прославившейся Матвеевской - рынок стоит возле платформы, а я живу в 100 метрах от него.
Ну война и немцы продолжается с января и это уже отдельная история описанная на форумах касаемых ЖКХ. Я выкладываю за три дня, и в знак признательности всем Вам обязательно постараюсь продолжить эту тему.
Попытался видео вложить, но файл AVI запрещен админом, но любому на мыло могу кинуть, что он показывал до 8 августа.
RV3ER
12 авг 2013, 23:42
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Спасибо граждане форумчане за помощь, но мои обращения привели ко мне все таки не болтунов из моэк, а нормального спеца, что он делал я обещал не публиковать, но показания скинутые мне на флэш меня вполне устраивают, т.к. я примерно оценивал потребление и без счетчика а исходил из своей хаты. Итак : дом площадью 18000 кв. метров имеющий 324 кв. и парочку магазинов и парикмахерскую в день кушает средне 20 кубов горячей водички.
По отоплению будем смотреть когда его включат. Еще раз спасибо всем за помощь!
RV3ER
07 авг 2013, 01:46
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Уважаемый AGL!
Я Вас прекрасно понимаю, но тут ребята сутоШные не могут получить, а про часовые они даже не думают! Да, конечно менялись лишь линии связи сами расходомеры менять это для них трудновато будет - там одних гаек штук 20 с лишним надо отвинтить, да еще силушку приложить что бы вытащить - при мне это мужики делали часа два - правда много времени ушло что бы прокладки от трубы сбить - приварились заразы за многие лета.
По поводу реверсивные или нет я затрудняюсь сказать, кстати по давлению = новый ТЭМ моэковцы специально убрали в приборе вывод на ЖК дисплей эти показания, они задолбались мне врать когда в одной распечатке прибор показывал давление 6 атм, а в другой - подложной - 16 ! Ну тот кто делал эту ксиву считал меня полным идиотом и ему главное было совсем другое. Поэтому в самом приборе архива нет, а вот у му..... из моэк он вдруг нашелся аж в феврале :)
Ну надо же было при жил инспекторе давать отчеты - вот они и дали, а когда я их изучил, то и обнаружил что все это фикция. Ну что еще увижу - напишу, всем спасибо за помощь!
RV3ER
06 авг 2013, 13:38
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Как говорят евреи " Вы таки будете смеяться, но МИ это уже делали !!!"
То что поменять вход и выход лежит на поверхности и это делали неоднократно как моэковцы так и новая контора, которая новейший прибор ( дата выпуска ноябрь 13 г.) взяла в поверку :bra_vo: ну нет у ребят мозгов, не понимают что узел учета это не только голова и расходомеры! Свою голову ( хоть и поседевшую, но достаточно еще соображающую) я им не могу поставить. Ну вот пацаны намедни опять поставили все на место и 5 августа пошли смотреть че он там стал показывать ? Масса возврата все равно больше ;;-)))
Единственное что меня смутило, то что давление на подаче с 6 атм. увеличилось до 10 !
Может быть манометр " заглючил" после опрессовки, хотя вряд ли или пацаны таким вот путем пытаются " передавить" возврат воды ? Прилагаю то что я вчера забрал у пацана с компа.
RV3ER
02 авг 2013, 13:52
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Идея поменять вход и выход это самое простое что может прийти в голову и это неоднократно делали ребята из моэк когда пытались запустить хоть как то мой прибор, только результат был еще плачевнее. К сожалению война одного бойца на всех фронтах одновременно - управа, префектура, жил инспекция, дез и ее субпродрядчики в лице представителей Средней Азии и пары человек без образования не дает возможности в полной мере заняться этим вопросом.
Нужна схема прибора, расходомеров принципиальная, нужны заводские измерения - какой должен быть импульс, нужно смотреть как он " путешествует" до прибора, нужно смотреть осциллографом качество самого питающего напряжения на узлах как прибора так и платах расходомеров, про землю я уже писал. А так же нужны подсказки что можно сделать внутри ТЭМ для получения " идеальных" показаний на стенде? Про перемычки я читал, хотелось бы все это видеть в реале. На сегодня я понимаю что нормальных специалистов из тех с кем я общаюсь нет, очень бы хотел видеть в своем подвале такого как я в своей области - от радиопередатчиков до систем ОПС, где опыт обслуживания различных станций иноверцев в течении десятка лет помогает за час найти то дерьмо которое делали наши пацаны.
Ну поглядим что будет дальше.
RV3ER
01 авг 2013, 20:28
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Спасибо за ответ. Мне кажется что там несколько причин и если бы была одна то она бы наверное была выявлена. Если система чистая без всякой дряни которая плавает по трубам, то очевидно надо смотреть всю проводку ( и для начала отсоединить заземления напрочь) ну тут для меня как радиолюбителя раздолье было бы если бы мне дали возможность беспрепятственно лазить по собственному подвалу. Ну по отоплению понятно - чистить систему никто не чистил а вот по горячей - тут наводится мысль а не добавляет ли гадость те пластиковые трубы из полипропилена микрочастицы насколько я узнал свинца ?
Когда идет отбор горячей воды днем то понятно что в системе происходит циркуляция и это не сильно показывает то что они называют подмесом, ночью забор горячей практически 0 и вода практически стоит в трубах, может и подмес но 1 тонну в единицу времени ? Ну можно еще поменять вход и выход расходомеров местами и глянуть что будет. Но я не спец, поэтому и обращаюсь к Вам за подсказками.
RV3ER
01 авг 2013, 00:23
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Уважаемый гуру AGL! Огромное спасибо за ответы. На сегодня после очередного проникновения в свой подвал увидел что уже новая контора под названием ГК УИС без моего ведома сняла все приборы и увезла как они говорят в очередную поверку. На мой вопрос - пацаны, вы офигели? на каком основании если я знаю что приборы новые - выпуск ноябрь 2012 г. и были на проливе в моэк где и показывали все нормально было заявлено а это на основании ваших жалоб. Попытка рассказать что узел учета это не только приборы ими услышан не был :))))) Ну нельзя идиоту доказать что он идиот. Тут даже я ( а я умею доказывать разные вещи доступным для слушателя языком) бессилен. Но извините я отвлекся. Конкретный вопрос к Вам и Вашим друзьям на этом форуме. Заранее прошу прощения если это покажется бредом. Итак я часто в промежутках покерных турниров задавал своей башке задачу - если подаем 10 а получаем 11 и приборы исправны то в чем могут быть причины еще?
Ну о своих выводах ранее я уже писал, а теперь меня интересует следующее. Значит в дневное время количество возврата меньше - ну понятно - воду то потребляют. В ночное даже при отсутствии холодной возврат больше. На вводе работает расходомер 1 через который поступает вода с нормальной плотностью и он считает - 10 тонн. Дальше водичка проходит через весь девяти подъездный дом, собирает все дерьмо которое эту плотность увеличивает и в результате мы имеем то что мы имеем. Я еще на заре изучения задавал вопрос - а когда промывается система теплоснабжения? А раз в 5 лет кажется мне ответили. Ну ладно, это по отоплению, а как же это с горячей водой ? Тем более что у нас по подъездам уже идут не чугунные трубы как раньше, а пластиковые. Или это они гады приносят свою " пользу" ?
Как это проверить ? Заказывать экспертизу воды на выходе и сколько это обойдется бедным хуторянам? Какие у Вас мысли по вышесказанному. Заранее благодарен.
RV3ER
22 июл 2013, 17:41
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Да я примерно понимаю что все дело в качестве как сЪема инфы так и передаче ее на тэм.
Ребята не хотят просто сесть и подумать ( для этого надо иметь голову) в чем же причина ?
Если у них все хорошо, а давление не преобладает как вы пишите и не передавливает, то очевидно нужно смотреть сигналы от расходомеров до прибора. Только кто будет смотреть? Это же не гаечный ключ, импульсы ведь надо уметь видеть даже имея приборы :))
В новом приборе они исключили вывод показаний давления на жкд и я могу лишь смотреть на манометры ( хорошая новость - манометры есть везде :))) Но до апреля я ведь вел беседы лишь по отоплению, где то же очень интересно работал прибор, вот дадут тепло и будет такой же подмес и что же тогда я услышу. Холодная у меня отдельно через простую вертушку и с горячей не связана, самое смешное что от подстанции до моего дома метров 10 всего.
Но в любом случае спасибо за ответ. Написал в префектуру писульку, где описал все проводимые мероприятия, оценил знания спецов как зерро, попросил найти и пригласить любую нормальную фирму для устранения косяков, а в случае невозможности таких мер, просил бы сказать что делать в таком случае ? Пусть префекторчане ( хуторчане мать их ити)опять шлют мне ответ, хоть на это потратят свое время. И уверения этих вот спецов что иметь неисправный узел нам очень выгодно чей то меня не вдохновляет. А как вы думаете ?
RV3ER
20 июл 2013, 04:59
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Спасибо за дельные советы, хотя я как радиоинженер о разводке говорил в самом начале когда вообще не имел понятия о теплотехнике и ее узлах. Ребята привозят все новые приборы, устанавливают и имеют подмес по горячей воде на 1 тонну в единицу времени , они снимают и увозят к себе - там у них все работает, привозят, ставят и начинают удивляться - прибор живет своей жизнью, то показывает все идеально, то какие то часы вообще ничего не выдает в распечатке за месяц или часть дает, потом отдыхает, потом снова дает. Что бы у меня было как можно меньше вопросов они исключили показания давления. Но о чем можно говорить если V1- 14,5 а V 2 - 145324 ? Ну пацаны из моэк приходят начинают там мудрить однако ничего не могут сделать - вчера специально с гл. инженером вырубали холодную воду и спускали ее но в течении часа на приборе разница подачи была всегда меньше возврата на 1 тонну - это мы смотрели на жкд. Мои рассказы о магнитном поле, о наличии емкостных эффектов и наводок на все что находится в подвале не были услышаны - они вообще без понятия, что если провод прикрутить к покрашенной трубе то это нельзя считать заземлением. Ну свое мнение о спецах я отписал директору моэк - конечно до него не дойдет, но не думаю что им это будет приятно.
Мне прислали акт ввода узла за подписью лишь инженера моэк, а о том что там еще должны быть подписи других лиц им пофигу - и так прокатит. И что это за спецы из ТЭМ- прибора? Как называется контора, я тогда буду писать челобитную с просьбой за счет префектуры или управы пригласить все таки спецов а не дебилов из моэк и пусть они восстановят этот узел. Пока лишь прошу найти проект по любому узлу из 6 корпусов - они все сделаны одной конторой, но чую что этого могло не быть и в природе - делали эти же ребята из моэк - бабло за узел 500 тысяч получили и ладно, а ведь за проект надо платить. Ну вот такие новости из столицы нашей Родины.
RV3ER
03 июн 2013, 15:10
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Спасибо AGL за помощь. Но я как радиоинженер и радиолюбитель со стажем более 40 лет :-) уже рассматриваю все это оборудование как набор незаземленных участков проводов которые легко могут реагировать на те вот катушки расходомеров, кроме этого я пока не могу глянуть вообще в разных точках этого пункта осциллятором ( ну нравится мне это слово) то что же там вообще гуляет по проводам и " весям" - не хоЧут меня пускать в подвал одного, а кроме меня как преда совета всем все ну дальше вы знаете слово. Даже то что я увидел на части печатной платы со стороны передней панели ТЭМ-106 привело меня в уныние - если сверху на плате припаяны дополнительные " сопли" то это уже для меня говорит о многом. Ну пусть пацаны помучаются еще пару месяцев а я погляжу :smu:sche_nie: Мне даже интересно когда же до них дойдет что если на стенде все работает, а в " поле" нет, то очевидно что не в приборах дело!
Ну 2 месяца они " думают" над этим, задача конечно для балерины сложная, я то вот не знаю по теплотехнике ни фига так я и не делаю умное лицо, а честно беру и изучаю Ваши посты.
Не зря же Ильич глаголил - учиться учиться и еще раз это же ( а он то не дурак был как не крути)
RV3ER
31 май 2013, 22:34
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Это у меня уже июнь, сорри - конечно с 12 апреля, до 12 они пытались мне рассказать что все старые приборы работают идеально. С 12 стали уже ставить все новое, ибо с 4 апреля начали все приборы передавать на баланс города. У меня в подвале уже человек 20 спецов от моэк побывало, а свечку, ну пусть они приглашают проводят изгнание " нехороших" сил которые влияют на показания. Но я увидел внутри ТЭМ-106 на печатной плате хорошую " соплю" припаяную сверху к КРЕН и чей-то мне стало так грустно.......
RV3ER
30 май 2013, 19:59
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

C12 июня по сегодняшний день моэк безуспешно пытается запустить новый тэм 106 и подобранные пары расходомеров у себя на стенде - жаль не видел их лиц на проливе, ото ж оно у них усе работает, мля, а че ж в евойном подвале не пашет? Вчера в очередной раз привезли все новое, все расписано какой на вход какой на выход, и о чудо - опять не пашет. смотрели по воде, теплу то уже кирдык :-) Сначала прибор перешел в работу триггера - на входе 100 на выходе 0, потом наоборот. Седня как бы нашли причину - передача не импульсом, а частотой :bra_vo: я офигевал, но после включения оказалось наличие лишней тонны постоянно на выходе. Ты ему 10 он тебе обратно 11 ты ему 12 а он тебе 13 дает. Жаль пацаны не ведают, что подключение провода к трубе это еще не значит - я заземлился, а уж об остальном я даже молчу. Пишу это в знак уважения ко всем Вам форумчане за подсказки при моем обучении.
RV3ER
07 май 2013, 23:25
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Моэк таки вышел на связь и признал что прибор работает через ....ну как у нас в России все работает, мол 5 дней было все нормально, а потом как попЁрло!
Сразу невольно вспомнил старый анекдот " В газете Правда : Сегодня в Семипалатинске произведен очередной ядРеный взрыв мощностью от 10 до 100 килотонн. Вопрос установщикам - ребят, а как это понимать от 10 и до 100 ? Да понимаешь старик, мы расчитывали то на 10 а оно как бабахнуло ( тут другое слово) анекдот 70 годов того века.
RV3ER
07 май 2013, 21:51
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Уважаемый Алексей! Модем таки есть и то о чем вы говорите у меня сидит в мозгу, но "Съесть то он съесть, та хто ж ему дасть?!" На сегодня моэк передает эти функции новой структуре в Москве - гку ис те наняли еще две конторы и пока неизвестно кому засылать ящик водки для получения секретной инфы. Ну все равно я постараюсь все надыбать и тогда конечно же отпишусь.
RV3ER
07 май 2013, 20:19
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Спасибо СПЕЦЫ за помощь!
Сегодня не объявляя войны моэк появился в подвале и убег так же скрытно и быстро, что бы не отвечать на глупые вопросы того, кто пишет эти строки. Пришлось самому лишь тыканьем на кнопки снимать показания с ЖКИ и одновременно все это писать на видео.
Сразу оговорюсь - тепло отключили, поэтому на расходомере тепла и на тэм-106 моргал красный светодиод. Прога показала что новый прибор заточен лишь под две системы :
1 - тепло, 2 - гвс. Ну ладно, итак система 1. М1 - 4791 Т М2 - 184751 Т ;;-)))
V1 - 4857 V2 - 105483

Система 2. М1 - 17325 М2 - 174316
V1 - 17643 V2 - 305785
Зато как только я увидел в системе 1 показания G1 и G2 которые в единицу времени показывали постоянно одинаковые цифры, до сотых, то сразу вспомнил о ваших предостережениях, жаль пока проверить не могу - все опечатано, но обязательно гляну как эти Кулибины все там нахимичили. И хоть я не еврей, но так и хочется задать чисто еврейский вопрос : И как Вам такая хохма? Таки уже не мы, а моэк должен доплачивать за тонны воды которые мы ему поставляем! :-)
RV3ER
04 май 2013, 20:27
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Ну это даже не серьезно - тем более для меня, который обманывал гос пож надзор так что народ офигевал! Я ж не только гляну я еще и гляну на самих расходомерах эти же пары!
Уже заказал вернуть мне в зад мини осциллограф дабы поглядеть что там и как, не думал что снова придется заниматься радивай - уж все приборы отдал друзьям кроме тестера :-) да мачты телескопической. Насколько я могу понять то как раз электронщики в этих подвалах и не появлялись по причине отсутствия таковых вообще в моэк-е. А на хрена? ну идет дерьмо питание с наводками 0,1 в по цепи питания процессора, да и хрен с ним - считает чей то и ладно, а потом удивляются - чей то прибор то считает то не считает вообще, или подачу гвс считает а тепло в это же время нет - ну конфликтует там все и думаю что там куча причин - что самое хреновое в наладке такого оборудования - борешься с одним, а оказывается там одновременно еще других несколько. А видео я всегда беру и снимаю - трудно по старости все запомнить, мля.
RV3ER
04 май 2013, 19:39
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Продолжая учебу, и размышляя над тем, почему же все оборудование новое и не пашет, я прихожу к единственному выводу о котором к сожалению я пока нигде не нашел размышлений других форумчан на эту тему. Еще в самом начале своего обучения по этой теме я как радиВаинженер задавал вопрос - а как же там насчет преобразований и тому подобное?
Оказывается что на показания влияние оказывает как минимум :
Трансформ. эффект - вся эта байда из катушек и воды которая несется по трубе представляет из себя грубо говоря трансформатор от которого и фигачит ЭДС которая успешно может наводиться на все что есть!
Плюс эффект емкости которая получается из за большой разности потенциалов между вот этими гадскими катушками которые дают нам это поле и всеми проводниками которые попадают в это поле! тут надо уже мне с осциллографом в подвальчик и глядеть, шо ж там и как там? Ну понятно что нужна земля, нужно все в экранах да и то не факт что это поможет, а там еще эффект питания сети присутствует - вообщем если с видео или аудио такими неприятностями знаю как бороться то здесь только начинаю думку думать!
Но уже понятно, что все было сделано хоть и по уму, но через Гопу!
Может кто подскажет инфу по этим вопросикам и че там делали хлопцы?
RV3ER
04 май 2013, 04:56
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Вы таки будете смеяться, но в силу аналитического склада ума ( да тут и ума то много не надо) количество воровства зашкаливает так, что у меня даже не хватает возможности приблизительно его оценить в цифрах! Причем это уже мне кажется не неприятностью, не недоразумением, а вредительством ( никогда не любил это слово, но..........) В силу решения заниматься своим большим домом, а у меня один дом 68 г. постройки - стандартная 9 ти этажка на 9 подъездов, я офигел от полнейшего беспредела! Т.е. дом платит за обслугу 5 лимонов и примерно лимона 3-4 просто разворовывается! тепло - воруют, холодную воруют, тут же и водоотведение, и подготовка к отопительному сезону и т.д. и т.п. Зачем нам нанотехнологии, когда срочно нужно создавать ЧК по ЖКХ и это я на полном серьезе!
Все структуры полностью работают лишь на себя - от моей дез до ........ дальше я могу лишь догадываться! обращение в прокуратуру приводит к паноктикуму - пересылают в течении двух месяцев от ген прокуратора до участкового, если бы тот мог переслать, переслал бы,но он последнее звено и он не пересылает - он посылает :-) Так что мысль о закопанном в детстве немецком пулемете посещает все чаще и чаще.......
RV3ER
04 май 2013, 01:45
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Огромное спасибо AGL за ответы - чую я руку мастера своего дела - вас бы к нам в деревню в моэк :-):
Пока я даже в подвал из за праздников не попаду, а тот кто обещал дать распечатку ушел как подводная лодка в плавание и на мои сигналы не отвечает.
Мне самому интересно - ребята поменяли все на абсолютно новое - сам тэм, все расходомеры -4, все термосопротивления и даже градусники стекляные, видимо чей то в моем подъезде не ладно с земной осью :-) И как бы они там не изголялись, я конечно же буду получать почасовую за каждый день и обязательно здесь опубликую если конечно что то будет вызывать сомнения. На сегодня меня очень волнует что все питание сидит на " грязи" а не на чистом питании и следующим шагом будет обязательное подключение через UPS, что бы все дерьмо что бегает по сети отсекалось, а также броски и проседания напруги в единицу времени - это уж я на своих аппаратах все проверил за десятки лет по всей Москве, обслуживая ОПС.
Из анализа работы моэк понятно что формировать вагоны для отправки в Магадан надо было еще лет 6 назад. А вам огромное спасибо еще раз за науку, жаль пока схему самого тэм я пока не нашел, что бы уже и тех кто так упорно его выпускает ткнуть носом на его ошибки, а то что они есть я даже не сомневаюсь. Тему продолжу, по результатам доложу! Удачи.
RV3ER
03 май 2013, 19:00
Форум: Приборы учета
Тема: Разбор полета ТЭМ-106
Ответы: 108
Просмотры: 69178

Разбор полета ТЭМ-106

Не могу не продолжить в знак благодарности тем, кто мне ответил.
В итоге длительных разборок с представителями моэк ( только с маленькой!) ребятки решили таки заменить все приборы узла учета. Ну при демонтаже расходомеров стало понятно что их никогда не обслуживали, ибо прокладки пришлось мужикам отбивать зубилом. Поставили все новое, однако прибор как показывал так и продолжал показывать - начал хлопчик ( уже настройщик) менять местами расходомеры :ny_tik: - я имею ввиду провода. Вообщем не смог тот хлопчик ничего сделать и на следующей неделе приехали уже три других мальчика.
Ну где то час они ломали голову с предположениями че ж оно ото усе новое и пройденное проливку все равно не пашет - даже стали грешить что расходомеры стоят не горизонтально, а с уклоном градусов 20 - 30. Потом уже мне позвонили и сказали что вроде все заработало, но пока я распечатки не видел - празднуют ребята да еще им теперь все приборы передавать новой структуре которая будет снимать показания.
Удивляет меня именно вот то , что у расходомеров такая большая погрешность что надо подбирать комплементарные пары, хотя если делать это в гараже на коленках то ничего удивительного! Так же удивляет отсутствие элементарной защиты печатных плат от коррозии - я как спец по ОПС могу сказать что в подвалах обязательно я бы покрыл все и вся защитным слоем на основе воска, ну уж если совсем люди нищие хотя бы лаком! На этом "убожище" под названием тэм - 106 и платах расходомеров я вообще ничего этого не обнаружил!
Может быть кто нибудь из Вас уважаемые спецы подскажет - а как тамА - за бугром? Ну не считаю я прибор настоящим если у него погрешность более 0,1 процента!