Найдено 7 результатов

Aleksey
27 дек 2011, 21:32
Форум: "Реалити"
Тема: Опыты с учетом
Ответы: 11
Просмотры: 21002

Опыты с учетом

Осмотр узлов "сваренных" кривыми электродами начат! Большой шаг в этом сделала одна теплоснабжающая компания, жаль что не во всех районах она контролирует сей процесс и весь осмотр заканчивается на бумаге в виде отчета. Но времена меняются и прорыв в учете я вижу. Думаю через пару лет картина изменится.
Aleksey
27 дек 2011, 18:50
Форум: "Реалити"
Тема: Опыты с учетом
Ответы: 11
Просмотры: 21002

Опыты с учетом

Очередной подвал с "чудными" измерителями тепла удивляет своими красотами. Вот на вид жильцов отличный узел учета. Ну и что, что немного кривой, подумаешь прямой участок кривой и вместо конуса шестигранник приварен - НО ведь работает. И вправду на вид неказистый, а рабочий узел. И показания вроде в норме, погрешность суточная около 1%, отчет принимается.
Возникает один вопрос - "В каком состоянии был сварщик?"
Aleksey
22 дек 2011, 09:00
Форум: "Реалити"
Тема: Опыты с учетом
Ответы: 11
Просмотры: 21002

Опыты с учетом

Про качество монтажа - просто промолчу - тут ужас, а вот опыта и наработок по Магике нет совсем - пишу с того что попалось под руку и что удалось немного понаблюдать. Если прибор более или менее стабилен в показаниях значит к проблемам монтажа можно добавить и отсутствие обслуживания, за ним никто не следит. Итог таков, что показания прибора учета выше нормативных, а если учесть что температуры на подаче не аховые и далеки от графиков, да и зима не такая и холодная. Прибор показывает метрологическую утечку, а запрограммировано под открытую систему и результат налицо.
Aleksey
21 дек 2011, 23:04
Форум: "Реалити"
Тема: Опыты с учетом
Ответы: 11
Просмотры: 21002

Опыты с учетом

К сожалению встретил их сам впервые вблизи, и архив смогу показать когда проведу реконструкцию узлов и магический прибор окажется у меня на руках для проведения анализа архивов, а в плане погонять их на проливной да посмотреть поведение после 2-х 3-х лет эксплуатации. Но как стало известно один из таких узлов показывал отрицательный водоразбор, его сняли на поверку и пролили - показания в норме, устанавливают вновь - разбор сохраняется, снимают еще раз и в присутствии "понятых" прибор опять же показывает результаты стабильности. В данный момент по ручному журналу наблюдаем (по суткам правда) разброд и шатание в минус 15 тонн воды из 100-120 тонн за сутки, до удивительных 0,2-0,4 тонн. Могу сказать, что из анализа 3-х узлов, по журналу учету, не один не вписывается в прибор УЧЕТА и цифры здесь далеко не 2 - 4 % , а в разы больше.
Aleksey
21 дек 2011, 22:08
Форум: "Реалити"
Тема: Опыты с учетом
Ответы: 11
Просмотры: 21002

Опыты с учетом

Как по научному с цифирками не помню, но для меня это "магический" прибор -МАГИКА. Порой такое мерит, что слов нет. И все это списывается на большое потребление домом горячей воды из системы отопления (водоразбор открытый), но ежели утечка отрицательная - бдительный контролер сразу бдит.
Aleksey
21 дек 2011, 21:46
Форум: "Реалити"
Тема: Опыты с учетом
Ответы: 11
Просмотры: 21002

Опыты с учетом

Объезжая просторы Приморского края в очередной раз сталкиваюсь с чудесами сообразительности. То, что все узлы в одном поселке смонтированы перед домом в железных ящиках (подвалы имеются в приличном состоянии) эт один вопрос, то, что никому нет дела ПОЧЕМУ именно так - эт второй вопрос (ответ расскажу немного позже), а в третьих какая разница как и где это стоит - главное жители платят по прибору и даже если они больше нормативу - ну и что тут такого, значит так надо.
При осмотре увидел провода которые поползли к дому из ящика, по первой решил, что вычислитель установлен в подъезде, но внимательно разглядев и О ЧУДО, он грелся на солнышке на балконе в одной из квартир, мирно упершись в стекло.
Aleksey
01 дек 2011, 14:40
Форум: "Реалити"
Тема: Опыты с учетом
Ответы: 11
Просмотры: 21002

Опыты с учетом

Опять вернемся к чудесам учета энергоресурсов. В начале отопительного периода столкнулись с десятками объектов, смонтированные "необыкновенным" образом. Сами счетчики смонтированы в параллель существующей задвижки на жилой дом, и дабы начать существенно "экономить" на оплате за ЖКХ требуется приоткрыть чугунного монстра и тепло потечет минуя прибор учета. А значит 10% и 20%, а может и все 70% не предел.
Сам вычислитель установлен, хотя установлен мягко сказано, без защитных ящиков на самом проходе и провода от него идут или по полу (без защитной гофры) или на уровне 1 метра от пола. Питание расходомеров осуществляется от розетки на потолке.

Вот такая метрология.