Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Болбес ваш поверитель, надо бы ему книжки почитать принцип работы любых расходомеров. Практически у всех расход зависит от внутреннего диаметра измерительной части. Ну да ладно, хоть электроды чистит, а значит движение в правильном направлении.
Aleksey
07 май 2020, 07:48
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12425

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Токарев Виктор писал(а):
06 май 2020, 21:36
Алексей, а в Вашей организации на проливную установку устанавливают расходомеры предварительно отмытые от грязи?
Я видел расходомеры пришедшие с поверки, у них в лучшем случае только электроды зачищены. Т.е. поверитель ставит расходомеры на свою установку с грязной проточной частью, это разве нормально?
Отмывка расходомера обязательное условие, если их не мыть то помимо метрологии будут вопросы, так еще сборный бак зарастет мусором. Отмывка производится спец средством и в период сезона поверки даже специальный человек занимается только подготовкой приборов к поверке, моет чистит вытирает. У нас два раза в год вода меняется в баке + фильтра стоят которые воду через себя гоняют очищая бак + в процессе слива воды стоят сетки от крупного мусора в виде гаечек болтиков и шайбачек чтобы в насос не попали.
А если поверитель не моет приборы, страшно представить что творится в сборном баке у них. Поверка грязных приборов это не нормально. Я еще раз повторю, что пока одна организация поверяет, а вторая выписывает документы и никто из них не несет ответственности за точность измерений - будет такой бардак. Да и оборудование свое не ценят и не следят за ним, а по правилам обслуживание эталонов никто не отменял.
Aleksey
05 май 2020, 14:19
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12425

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Если заказчик сомневается в корректности показаний, и он уверен что все сделал верно, он имеет возможности привезти прибор в лабораторию и повторно мы проверим его и если надо, то поверим. Но такие случаи очень редкие, и в основном при телефонном разговоре мы находим ошибку при подключении или настройке.
Что касается показаний температуры вычислителя, точнее ее плавания, да такое бывало. Я не сказал бы что распространенная ошибка, скорее исключение, и процент этих исключений зависит от марки прибора и года выпуска.
Почему при поверке все идеально, а на деле в подвале - нет. Причина кроется в методике поверке, и унифицированных эталонных (вспомогательных) средствах поверки. Длительность поверки тепловычислителя составляет от 10 минут до получасу. За такой короткий период времени, если в тепловычислители есть проблема которая показывается через длительный промежуток времени, определить неисправность сложно. Если у заказчика изначально есть сомнения в исправности прибора, мы такие счетчики подключаем к контролерам, задаем температуру стабильную с расходом и оставляем хотя бы на ночь. Утром снимаем архив и все становится ясно.
В методике не указанно чтобы проверялся такой пункт как исправность формирования архивных записей. Бывало что часы исправно архивируют, а сутки по температуре формируются коряво, благо Гкал считается верно.
К каждому прибору подходить надо индивидуально, и эта индивидуальность зависит от накопленных знаний при обслуживании узлов учета. Ведь ПРЭМ надо "замочить" на сутки под питанием и водой перед поверкой, а вот Мастерфлоу готов к бою сразу как его принесли. Если фирма которая поверят ваши приборы, никогда не видела работы его в подвале, то скорее всего они будут действовать только по методике поверки и дополнительно тратить ресурсы на длительную проверку всех каналов не захотят.
Aleksey
05 май 2020, 11:45
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12425

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Вес импульса меняется при снятой защите, как поменять его иначе я не знаю, и не уверен что он поменяется. Кабель для подключения ВЗЛЕТа к компьютеру называется адаптер USB-ЭР. Поставляется изготовителем за отдельную плату и не запрещен к продаже. С помощью его и можно произвести настройку прибора, но все зависит от уровня доступа, а уровень доступа определяется установленными джамперами.
Самое страшное что сервисник с этой фирмы так спокойно об этом говорит: "мол поменяйте и все дела", на его бы месте я под покровом ночи забрался б в подвал и исправил свою ошибку, дабы никто не знал, и еще коньяк инспектору поставил за то что не написал жалобу в органы росаккредитации.
Aleksey
04 май 2020, 12:27
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12425

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Интересно было бы глянуть на организацию кто поверял, там наверное таких ляпов пруд-пруди. Все конечно ошибаются, но судя по описанию их действий - попахивает обдирательством ТСО.
Aleksey
04 май 2020, 12:25
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12425

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Но я б запросил протокол поверки у организации кто поверял, ведь не секретная бумажка. Там по хорошему должен отражаться литр/имп, или имп/литр, если на приборе на написано, то протокол будет подтверждением данного факта, и поверитель ведя протокол поверки при указании литр/имп в протоколе вспомнит что не вернул его на место в самом приборе и побежит устранять оплошность!
Aleksey
04 май 2020, 12:23
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12425

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Для изменения веса импульса в расходомерах ВЗЛЕТ есть под пломбой поверителя джампер J5, который нужно перемкнуть для разрешения изменения коэффициента преобразования Кр. Но ранее, не знаю как сейчас, можно подлезть снизу платы и перемкнуть два контакта, или тонкой скрепкой под пломбу. Вообще на старых моделях (еще раз повторюсь на новых не знаю устранили ли данную оплошность) защита примитивная, и народные умельцы все смогут.
Так же на данных приборах два выхода и у каждого свое преобразование в импульсы. Если на первом допустим 8 имп/литр, то на втором в 8 раз больше - 62,5 имп/литр.
Но вот у меня вопрос к тому кто поверял: при поверке делают увеличение количества выходных импульсов для более гладкой и ровной калибровки (настройки) прибора, а тут в 5 раз сделали их реже! Глупость и тупость, однозначно сознательно по просьбе потребителя такое сделано. Не поверю что коммерсанты вместо 30-40 минут на поверку одного расходомера решили "сэкономить" свое время и потратить часа 4!