Найден 3751 результат

AGL
11 сен 2020, 17:00
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 310804

Находим показатели функционирования узла учета.

В июле изделия работали гораздо лучше. Мультипликативное рассогласование погрешностей dM1 и dM2 составило 2,2 % против 61 % в августе. Поэтому в июле при наличии "горок" М1 и М2 в ночные часы разность масс оставалась практически неизменной. А первые ярко выраженные горки в разности масс появились в...
AGL
11 сен 2020, 02:44
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 310804

Находим показатели функционирования узла учета.

Откуда эти "горки" утром и вечером, когда в садике точно никого нет? Откуда они взялись по субботам и воскресеньям? Наличие "горок" в закрытой системе (по ночам и выходным) - это нормально. Это явление связано с изменением напора на вводе садика. Чем меньше ГВСная нагрузка, тем меньше сопротивление...
AGL
10 сен 2020, 23:31
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 310804

Находим показатели функционирования узла учета.

График представляет из себя смесь измеренных и нарисованных значений М1-М2. После ввода правильных значений БМ и КМ график будет соответствовать привычному виду, в некоторой степени искажённому нестабильностью работы пары индикаторов и значительным ( до -13 %! ) отрицательным рассогласованием погре...
AGL
10 сен 2020, 23:05
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 310804

Находим показатели функционирования узла учета.

По причине глубокой неисправности расходомеров и незаконных настроек ВКТ7 результаты учёта искажены и значительно (сверх меры) занижены. Чтобы увидеть реальную измерительную картину, необходимо в настройках ВКТ7: - заменить БМ=2 на законные БМ=0,7 ; - заменить КМ=3 на законный КМ=1 . В результате м...
AGL
12 май 2020, 02:09
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Как определяется факт завышения Мгвс? У нас с января расход Мгвс намного больше суммарного потребления всех помещений Отыскался архив из иркутского дома-3 с открытой системой, в котором ситуация аналогичная: на входе в дом ГВСов намерили много, а в квартирах - мало. Эту разницу надо куда-то пристро...
AGL
11 май 2020, 19:25
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

По шаблону я определила % перерасхода ТЭ по Т2 и недопоставки по Т1 Если я правильно понимаю, у Вас есть некий шаблон, позволяющий определять " % перерасхода ТЭ "? Не могли бы Вы его показать? Хочется посмотреть, как Вам удалось решить уравнение с множеством неизвестных. Расчет % занижения Мгвс и М...
AGL
11 май 2020, 17:53
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Я никогда не анализировала часовые данные и не знаю, как это делается. На сайте можно найти разбор порядка обработки и анализа часовых данных? Это очень плохо, что "не анализировала". Давно надо было заняться этой важнейшей работой, к чему я Вас непрерывно призываю вот уже девятый год. Бессмысленны...
AGL
11 май 2020, 17:04
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Я нашла ошибку в своих расчетах. Теперь таблица совпадает с последней Вашей полностью, кроме ошибки измерения в %. Я не поняла, как Вы их определяете. Проценты (например, для тепла) рассчитываются следующим образом. Из таблицы имеем: измеренное тепло Qи = 31,6 Гкал , фактическое тепло Qф = 35,1 Гка...
AGL
10 май 2020, 22:01
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Согласно итоговой таблички измеренные результаты были занижены. Шаблон контроля режимов по данным этого архива должен показать отклонение Т2ф от Т2гр в сторону занижения? Так? Суточного архива за эти 12 дней марта у Вас случайно нет? Нет. Шаблон покажет значительное завышение Т2ф по отношению к Т2г...
AGL
10 май 2020, 20:23
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Не совсем поняла, какие операции нужно выполнить. Я свела данные предложенного архива в аналогичную таблицу, но мои результаты не совпали с данными Вашей таблицы. Если они обязаны совпасть, значит, я где-то допустила логическую или арифметическую ошибку... Qc нужно подсчитывать при Тхв = 1,2 °С? Ре...
AGL
10 май 2020, 01:20
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Так выглядит в этом доме изменение температур Т2ф и Т2гр в марте с.г. при графике регулирования 138/70 при Тнвр = -36 °С . Иркутск. Перетоп без регулирования.png Выглядит, прямо скажем, ужасно. Из-за отсутствия регулирования и чрезмерной перегрузки системы отопления лишним теплоносителем перетоп по...
AGL
09 май 2020, 23:06
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Везёт же людям! В их подвал аж 7 раз за месяц пришёл человек и что-то там покрутил. Правильно ли покрутил, или "так себе" - мы не знаем. Но сам факт того, что в подвале изредка появляется человек, желающий что-то порегулировать, вызывает восхищение. Обычно человек приходит в подвал два раза в год: ...
AGL
08 май 2020, 23:50
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Чтобы не делить шкуру неубитого медведя, сначала проводим капремонт, ставим нормальный теплосчётчик и внедряем качественную автоматику. Не все так просто, у нас за кап.ремонт отвечает региональный оператор. И когда дело доходит до кап.ремонта, денег на автоматику нет, на качественный узел и то дене...
AGL
08 май 2020, 02:28
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Я имела ввиду 48 кв. дом с 4-х канальным ОДПУ (наш дом после капремонта). Альтернативное предложение. Чтобы не делить шкуру неубитого медведя, сначала проводим капремонт, ставим нормальный теплосчётчик и внедряем качественную автоматику. Подключаем УУ к компутеру предсовдома, скачиваем архивы и нач...
AGL
08 май 2020, 02:07
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

я хочу разобраться с вопросами ОДН и сведения балансов по горячей воде и отоплению на тех домах, где установлены полноценные ОДПУ. Я ведь пришла к выводу, что установка ОДПУ жителям не нужна. Это преждевременная задача. Надо немножко подучиться. Предлагаю сначала осваивать простые методы обработки ...
AGL
08 май 2020, 01:18
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Это архив, по которому мы кривой учёт в иркутском МКД превратили в "прямой". Желающие могут с ним поработать.
AGL
08 май 2020, 00:51
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

В табличке приведены измеренные и скорректированные данные для иркутского МКД. Иркутск, МКД. Результаты.png Отрицательные ОДНы, вызванные плохой работой расходомеров, устранены, масса М1 и суммарное тепло Qc пересчитаны. Те, кто умеет решать уравнение с множеством неизвестных, могут приступать к сп...
AGL
07 май 2020, 21:38
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Это иллюстрация к вопросу "что было и что стало". Иркутск, МКД. Сравнение Мгвси и Мгвсф.png После корректировки измерительная глупость (Мгвси) встала на своё законное место, отрицательные ОДНы в размере -117 т за мес. ликвидированы. Считаю, что такую простую работу следует проделывать каждый месяц ...
AGL
07 май 2020, 21:25
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

zajka писал(а):
07 май 2020, 20:59
за оценку состояния теплоучета в Иркутске спасибо
Ещё не вечер ;) Надо немного потерпеть. Скоро закончу.
AGL
07 май 2020, 21:06
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 181146

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

По данным архива строим диаграмму "Распределение измеренного водоразбора по часам суток". Иркутск, МКД. Мгвси по часам суток.png Видим, что часовая статистика провалилась ниже нулевой линии на 0,157 т/ч , что и привело к занижению учёта потребления воды на 117 т за мес. , тем самым образовав огромн...