Найдено 3758 результатов

AGL
06 июн 2021, 19:26
Форум: Приборы учета
Тема: Что такое АКС и для чего она нужна...
Ответы: 88
Просмотры: 76882

Что такое АКС и для чего она нужна...

К сожалению, не появятся никогда. Почти 10 лет назад АКСы появились в двух компаниях, и все они пр сей день работают блестяще, и с той поры всё тихо. Разве что лет через двести... И в подвалах страны долгое время будут по-прежнему "энергосберегать" традиционные ЭМРы и УЗРы, немного разбавленные вер...
AGL
25 май 2021, 14:54
Форум: Приборы учета
Тема: Что такое АКС и для чего она нужна...
Ответы: 88
Просмотры: 76882

Что такое АКС и для чего она нужна...

До установки АКСов на наших предприятиях применялись УЗР типа УРСВ различных модификаций. Наиболее часто можно было встретить УРСВ-010М (Взлет РС). Паспортные характеристики УРСВ-010М можно посмотреть в прилагаемом РЭ. Но одно дело по паспорту, и другое - по факту. Фактические характеристики УРСВ с...
AGL
15 май 2021, 22:16
Форум: Приборы учета
Тема: Что такое АКС и для чего она нужна...
Ответы: 88
Просмотры: 76882

Что такое АКС и для чего она нужна...

Методика поверки есть. Она обозначается как ФФРС.406926.002МП.
AGL
23 апр 2021, 18:48
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Регулятор не устанавливает плату по ГВС
Ответы: 2
Просмотры: 3604

Регулятор не устанавливает плату по ГВС

У теплоснабжающей организации нет технической возможности подключить объект к системе горячего водоснабжения. Регулятор отказывается устанавливать индивидуальную плату ссылаясь на федеральный закон № 406-ФЗ п. 85. Если у "теплоснабжающей организации нет технической возможности подключить объект", т...
AGL
18 апр 2021, 04:31
Форум: Беседка
Тема: Принимайте поздравленья в самый главный день рожденья
Ответы: 76
Просмотры: 204493

Принимайте поздравленья в самый главный день рожденья

Виктор, спасибо за поздравление и добрые пожелания! Буду им следовать...
AGL
19 фев 2021, 03:43
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: отбор с системы малых расходов теплоносителя
Ответы: 2
Просмотры: 1124

отбор с системы малых расходов теплоносителя

Несомненно: уменьшение диаметра расходомеров благоприятно скажется на точности измерений расходов и, как следствие, разности расходов. Сегодня диаметр применяемых расходомеров (Ду40) завышен. В самом деле: для измерения расходов в 2,2 - 2,5 т/ч Ду40 - это много. При столь малых скоростях потока точн...
AGL
11 сен 2020, 17:00
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 383136

Находим показатели функционирования узла учета.

В июле изделия работали гораздо лучше. Мультипликативное рассогласование погрешностей dM1 и dM2 составило 2,2 % против 61 % в августе. Поэтому в июле при наличии "горок" М1 и М2 в ночные часы разность масс оставалась практически неизменной. А первые ярко выраженные горки в разности масс появились в...
AGL
11 сен 2020, 02:44
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 383136

Находим показатели функционирования узла учета.

Откуда эти "горки" утром и вечером, когда в садике точно никого нет? Откуда они взялись по субботам и воскресеньям? Наличие "горок" в закрытой системе (по ночам и выходным) - это нормально. Это явление связано с изменением напора на вводе садика. Чем меньше ГВСная нагрузка, тем меньше сопротивление...
AGL
10 сен 2020, 23:31
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 383136

Находим показатели функционирования узла учета.

График представляет из себя смесь измеренных и нарисованных значений М1-М2. После ввода правильных значений БМ и КМ график будет соответствовать привычному виду, в некоторой степени искажённому нестабильностью работы пары индикаторов и значительным ( до -13 %! ) отрицательным рассогласованием погре...
AGL
10 сен 2020, 23:05
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 383136

Находим показатели функционирования узла учета.

По причине глубокой неисправности расходомеров и незаконных настроек ВКТ7 результаты учёта искажены и значительно (сверх меры) занижены. Чтобы увидеть реальную измерительную картину, необходимо в настройках ВКТ7: - заменить БМ=2 на законные БМ=0,7 ; - заменить КМ=3 на законный КМ=1 . В результате м...
AGL
12 май 2020, 02:09
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 216601

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Как определяется факт завышения Мгвс? У нас с января расход Мгвс намного больше суммарного потребления всех помещений Отыскался архив из иркутского дома-3 с открытой системой, в котором ситуация аналогичная: на входе в дом ГВСов намерили много, а в квартирах - мало. Эту разницу надо куда-то пристро...
AGL
11 май 2020, 19:25
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 216601

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

По шаблону я определила % перерасхода ТЭ по Т2 и недопоставки по Т1 Если я правильно понимаю, у Вас есть некий шаблон, позволяющий определять " % перерасхода ТЭ "? Не могли бы Вы его показать? Хочется посмотреть, как Вам удалось решить уравнение с множеством неизвестных. Расчет % занижения Мгвс и М...
AGL
11 май 2020, 17:53
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 216601

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Я никогда не анализировала часовые данные и не знаю, как это делается. На сайте можно найти разбор порядка обработки и анализа часовых данных? Это очень плохо, что "не анализировала". Давно надо было заняться этой важнейшей работой, к чему я Вас непрерывно призываю вот уже девятый год. Бессмысленны...
AGL
11 май 2020, 17:04
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 216601

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Я нашла ошибку в своих расчетах. Теперь таблица совпадает с последней Вашей полностью, кроме ошибки измерения в %. Я не поняла, как Вы их определяете. Проценты (например, для тепла) рассчитываются следующим образом. Из таблицы имеем: измеренное тепло Qи = 31,6 Гкал , фактическое тепло Qф = 35,1 Гка...
AGL
10 май 2020, 22:01
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 216601

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Согласно итоговой таблички измеренные результаты были занижены. Шаблон контроля режимов по данным этого архива должен показать отклонение Т2ф от Т2гр в сторону занижения? Так? Суточного архива за эти 12 дней марта у Вас случайно нет? Нет. Шаблон покажет значительное завышение Т2ф по отношению к Т2г...
AGL
10 май 2020, 20:23
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 216601

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Не совсем поняла, какие операции нужно выполнить. Я свела данные предложенного архива в аналогичную таблицу, но мои результаты не совпали с данными Вашей таблицы. Если они обязаны совпасть, значит, я где-то допустила логическую или арифметическую ошибку... Qc нужно подсчитывать при Тхв = 1,2 °С? Ре...
AGL
10 май 2020, 01:20
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 216601

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Так выглядит в этом доме изменение температур Т2ф и Т2гр в марте с.г. при графике регулирования 138/70 при Тнвр = -36 °С . Иркутск. Перетоп без регулирования.png Выглядит, прямо скажем, ужасно. Из-за отсутствия регулирования и чрезмерной перегрузки системы отопления лишним теплоносителем перетоп по...
AGL
09 май 2020, 23:06
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 216601

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Везёт же людям! В их подвал аж 7 раз за месяц пришёл человек и что-то там покрутил. Правильно ли покрутил, или "так себе" - мы не знаем. Но сам факт того, что в подвале изредка появляется человек, желающий что-то порегулировать, вызывает восхищение. Обычно человек приходит в подвал два раза в год: ...
AGL
08 май 2020, 23:50
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 216601

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Чтобы не делить шкуру неубитого медведя, сначала проводим капремонт, ставим нормальный теплосчётчик и внедряем качественную автоматику. Не все так просто, у нас за кап.ремонт отвечает региональный оператор. И когда дело доходит до кап.ремонта, денег на автоматику нет, на качественный узел и то дене...