AGL
15 окт 2012, 19:42
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Какой расходомер Выбрать!

На Марсе и такого (с Т = 160 °С!) конденсата нет. Скучно им там живется, этим самым марсианам. :cry_ing:
AGL
15 окт 2012, 18:04
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Какой расходомер Выбрать!

Несомненно: когда в учете лабуда (потому что "так не бывает"), надо проверять всё, что только можно проверить. До тех пор, пока в одном уравнении не останется одно неизвестное. Аксиома. Надо последовательно выполнять простые действия, а не сидеть и гадать - а есть ли на Марсе?
AGL
15 окт 2012, 04:38
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Какой расходомер Выбрать!

А вот еще один пример из серии "учет насыщенного пара".
Тут другая крайность - канал измерения Т и/или Р хорошо помер, и температура глубоко (более чем на 10 °С) провалилась ниже линии насыщения. По результатам этих как бы измерений в паропроводе вместо влажного насыщенного пара - вода, не дошедшая до кипения на 12 °С. Но заметим: статистическая функция T = f(P) по прежнему параллельная линии насыщения.
А вот даже интересно: чего такого насчитает вычислитель по паровым формулам, когда в свои формулки подставит водяную комбинацию давления и температуры? Насчитает он лабуду под видом массы и энергии, или получится что-нибудь "более - менее"?
AGL
15 окт 2012, 03:30
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Пар на ТЭЦ и в УТ-7

Андрей Евгеньич, специально для тебя откопал древнюю картинку про ТЭЦ и УТ-7. Смотри, чего там происходит (происходило когда-то давно; сейчас не знаю, что там).
С ТЭЦ пар уходит сильно перегретым, и его температура никак не связана с его давлением - тут мы видим бесформенное розовое облако, далеко отстоящее от линии насыщения, и с нулевым наклоном к оси Х. Так и должен вести себя перегретый пар.
А в УТ-7 температура вытянулась в ниточку, параллельную линии насыщения. И только чуть-чуть Т не легла на линию насыщения, оставаясь в зоне перегрева. Но этот перегрев мал - градуса 2, и, скорее всего, тут всё в порядке с метрологией. Эти 2 градуса перегрева, скорее всего, не выходят за допускамые погрешности каналов измерения Т и Р.
Коль скоро Т в УТ-7 параллельна линии насыщения, то однозначно: в УТ-7 приходит влажный насыщенный пар, степень влажности которого можно оценить по небалансу масс между ТЭЦ и УТ-7. Если, конечно, нет лабуды в показаниях расходомеров на ТЭЦ и в УТ-7.
Итак, незыблемое правило: если пар влажный насыщенный (сухим этот пар не бывает), то на подобных картинках функция Тнп = f(Рнп) должна лежать на линии насыщения. Или быть чуть выше (как в УТ-7) или чуть ниже линии насыщения, но в пределах метрологических допусков на ошибку каналов измерения Т и Р.
Если мы видим нечто похожее на случай у Сириуса, то это есть лабуда в особо крупных размерах.
Если функция Тнп = f(Рнп) глубоко поднырнула под линию насыщения (попала в некипящую воду), преодолев допуски на погрешность, то это верный признак кривых измерений Т и/или Р.
Вот.
AGL
15 окт 2012, 02:24
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Температура не может быть занижена

Каханков Андрей писал(а):Измеренная температура, по некоторым причинам, скорее занижена, чем завышена.
Одно уравнение с двумя неизвестными не решается. Тут на самом деле или завышена температура, или занижено давление - это наиболее вероятная причина перехода по определению насыщенного (не сухого, А.Е., а влажного насыщенного!) пара в область перегретого пара. Надо последовательно проверять правильность измерений в каналах Т и Р.
AGL
15 окт 2012, 02:18
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Какой расходомер Выбрать!

Я тоже в бытность свою наблюдал, как перегретый на ТЭЦ пар (перегрев - градусов 60) у потребителя оказывался в сильно влажном состоянии. Настолько сильном, что небаланс масс достигал 70% (100 тонн ушло с ТЭЦ, и только 30 тонн добралось до потребителя в виде паровой фазы).
Но в данном случае ситуация принципиально другая: здесь котельная изначально выдаёт за забор влажный пар. Потому что уже из котла пар выходит слегка влажным, и по дороге к потребителю увлажняется всё больше и больше с каждым метром пройденного пути.
Следовательно, при культурных измерениях статистика должна (обязана!) лежать на линии насыщения. И это есть аксиома, не требующая доказательств и обсуждения. В нашем случае она лежит параллельно линии насыщения, но в области перегретого пара. Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда!
Причина ухода насыщенного пара в перегрев только одна: тут или неправильные измерения температуры, или давления, или и того и другого. Четвертого не дано.
AGL
15 окт 2012, 00:46
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Чего-то в этом супе не хватает...

Сириус, обратите внимание на эту редко встречающуюся картинку.
Здесь видно, что архивная статистика (красные точки; одна точка - один час) расположена параллельно (почти) линии насыщения. Это означает, что по факту пар в трубе насыщенный. (Степень сухости/влажности пара нам неизвестна).
Но этот насыщенный пар измеряется как перегретый, и этот заметный перегрев (4 - 9 градусов) нельзя объяснить "разумными" погрешностями каналов измерения температуры и давления. Следовательно, тут сидит какая-то бяка - или в канале Т, или в канала Р.
Надо искать косяк - может быть, что-то случилось с датчиком Т и/или Р, может быть, с вычислителем нелады - сломался или что-то с настройками не так. В любом случае насыщенный пар не должен рассчитываться в вычислителе по математике перегретого пара. Ибо лабуда получается.
AGL
14 окт 2012, 23:27
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Цель вижу, задачу понял! :)

Первоочередная задача - это установить конденсатоотводчики. В бак сбора конденсата должен поступать именно конденсат, а не высокопотенциальный пар. Сейчас к.п.д. использования пара стремится к нулю (надо будет посчитать этот к.п.д. - наберётся ли хоть 5 - 7%?).
Конденсатоотводчики уменьшат потребление пара в разы, и может так случиться, что существующий расходомер пара вывалится за свой диапазон измерений. Сегодня там вроде стоит Сапфир-22ДД кл. 0,5 (это надо уточнить), у которого узкий (чуть больше 4:1) диапазон измерений. Возможно, что нужно будет менять диафрагму на паре, или ставить двухуровневый расходомер - для наибольших и наименьших расходов.
AGL
14 окт 2012, 23:07
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Какой расходомер Выбрать!

sirius писал(а):Так что делать то клиенту
AGL писал(а):1. Незамедлительно установить требуемое количество конденсатоотводчиков. Это простое мероприятие в разы сократит потребление пара и, соответственно, в разы уменьшит платежи за потребляемый пар.
2. Незамедлительно отправить в поверку существующие в УУ пара манометр и датчик температуры. Данные архива указывают на то, что вместо насыщенного пара ТЭКОН измеряет перегретый пар. Но в трубе не может быть перегретого пара. Следовательно, липовый перегрев появляется исключительно по причине неправильных измерений давления и/или температуры.
3. Если с датчиками Р и Т всё в порядке (поверка покажет), то проверяем правильность монтажа датчиков Р и Т и правильность настроек ТЭКОНа.
4. Если это не поможет, везем в поверку ТЭКОН. Потому что чудес не бывает - насыщенный (по определению) пар не может быть перегретым на 4 - 9 °С!
5. Есть сомнения в том, что существующий расходомер пара имеет диапазон измерений, охватывающий фактические расходы. Возможно, что в ТЭКОНе выставлена нижняя планка Qmin, и идут приписки, когда факт. расход меньше Qmin. В таком случае имеет смысл дооснастить расходомер пара младшим дифманометром, который измерит пониженные расходы и тем самым сэкономит деньги клиенту.
6. Для ведения учета возвращаемого конденсата установить РППД Ду50. Верхний предел измерений этого РППД выбрать исходя из производительности насоса откачки конденсата с небольшим (10-15%) запасом. Двухуровневого расходомера конденсата не потребуется.
7. В настоящее время (при возврате не-пойми-чего) не понятно, что надо измерять - пар или конденсат. Т.к. неизвестно соотношение паровой и жидкой фазы. Но мне кажется, что сегодня под видом конденсата в котельную летит пар.
AGL
13 окт 2012, 19:28
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Какой расходомер Выбрать!

Ага. Смекаю. Чтобы нечиселки превратить в чиселки, надо нечиселки умножить на 1. Как всё сложно... Это невозможно понять, это нужно запомнить! :-):
Январский архив показал:
а) несчастная вертушка на возврате конденсата пара окончательно скончалась где-то 24-го января;
б) периодической откачки конденсата из бака сбора конденсата не наблюдалось: бак был набит паром, и этот пар свистел через вертушку непрерывно.
А вертушка, конечно, настоящая героиня - вон сколько времени она мужественно меряла пар! Помянем погибшую смертью храбрых вертушечку незлым тихим словом...
AGL
13 окт 2012, 18:48
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Какой расходомер Выбрать!

Есть то есть, да не про нашу честь. Как говорится, видит око, да зуб неймет.
Сириус, а Вы не пробовали по этому как бы архиву построить какой-нибудь элементарный график? Что получается? Я пробовал. Ничего не выходит - график пустой. И в числовой формат чиселки никак не переводятся. В чём тут может быть дело?
AGL
13 окт 2012, 16:44
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Какой расходомер Выбрать!

А нет ли под рукой часовых архивов с прошлой зимы? А то суточные данные мало чего говорят об имевшей место теплоучетной ситуации. Тем более что на объекте пар потребляется с перерывами на ночь и выходные, и температура "пара" снижается до 20 градусов, а давление стремится к нулю. В результате среднесуточные температура и давление превращаются в лабуду, не пригодную для созерцания.
AGL
13 окт 2012, 03:13
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Мысли вслух

sirius писал(а):Какие мысли у вас по этому поводу?
Мысли такие.
1. Незамедлительно установить требуемое количество конденсатоотводчиков. Это простое мероприятие в разы сократит потребление пара и, соответственно, в разы уменьшит платежи за потребляемый пар.
2. Незамедлительно отправить в поверку существующие в УУ пара манометр и датчик температуры. Данные архива указывают на то, что вместо насыщенного пара ТЭКОН измеряет перегретый пар. Но в трубе не может быть перегретого пара. Следовательно, липовый перегрев появляется исключительно по причине неправильных измерений давления и/или температуры.
3. Если с датчиками Р и Т всё в порядке (поверка покажет), то проверяем правильность монтажа датчиков Р и Т и правильность настроек ТЭКОНа.
4. Если это не поможет, везем в поверку ТЭКОН. Потому что чудес не бывает - насыщенный (по определению) пар не может быть перегретым на 4 - 9 °С!
5. Есть сомнения в том, что существующий расходомер пара имеет диапазон измерений, охватывающий фактические расходы. Возможно, что в ТЭКОНе выставлена нижняя планка Qmin, и идут приписки, когда факт. расход меньше Qmin.
В таком случае имеет смысл дооснастить расходомер пара младшим дифманометром, который измерит пониженные расходы и тем самым сэкономит деньги клиенту.
6. Для ведения учета возвращаемого конденсата установить РППД Ду50. Верхний предел измерений этого РППД выбрать исходя из производительности насоса откачки конденсата с небольшим (10-15%) запасом. Двухуровневого расходомера конденсата не потребуется.
7. В настоящее время (при возврате не-пойми-чего) не понятно, что надо измерять - пар или конденсат. Т.к. неизвестно соотношение паровой и жидкой фазы. Но мне кажется, что сегодня под видом конденсата в котельную летит пар.
AGL
13 окт 2012, 02:42
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Какой расходомер Выбрать!

Андрей Чигинёв писал(а):Мне почудилось, что Ду=15 имеет конденсатопровод в месте измерения расхода после бака сбора конденсата... Извиняюсь, что сразу не дошло - конденсат то вообще никто не собирает :sh_ok:
Якобы конденсат клиент якобы собирает. Только в баке сбора конденсата у чувака пар с температурой 140 - 160 °С! Ибо сей чувак не понимает, сколько бабок он теряет!
И этот пар под видом конденсата чувак гонит в кочегарку...
Если посмотреть Тпара и Тконд в часы активного потребления пара, то увидим, что температура якобы конденсата в среднем всего на 10 °С меньше Тпара. Никогда не видел обратного паропровода... Форменное безобразие!
Сириус, а что, если предложить этому клиенту таки поставить нормальный (причем копеечный) конденсатоотводчик? Затраты пустяковые, а денег будет сэкономлено куча... Потому что пролётный пар - это никуда не годится!
Надо срочно ставить конденсатоотводчики - экономии и на хороший узел учета хватит, и на обмывку хватит, и хозяину на прибыль останется...
AGL
13 окт 2012, 02:26
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Уточнить бы надобно...

Сириус, поправьте меня, если я блуждаю в двух соснах.
Вы по-прежнему настаиваете на том, что паропровод Ду15?
Вы эти Ду15 видели своими глазами? Или только слышали?
Рекомендую сосчитать скорость пара в трубочке Ду15 на расходе в 1900 кг/ч (Р = 4,7 кгс/см2, Т = 155 °С). А ведь пар не летает со сверхзвуковой скоростью. Увы - не летает... Что-то тут с паропроводом не так.
Ну, да ладно. Пусть себе летает со сверхзвуком. Главное, что паропровод якобы Ду15 (!!!) расширяется до Ду50, и на Ду50 стоит диафрагма РППД.
А какого типа тут дифманометр? Или тут два дифманометра (старший и младший)? Какой класс точности ДМа (ДМов)?
А вертушку, конечно, зря убили... Оказывается, не перевелись ещё оптимисты, истово верующие в написанное в паспорте. Жалко птичку. :cry_ing:
AGL
13 окт 2012, 01:34
Форум: Оборудование теплоцентров и узлов учета
Тема: Какой расходомер Выбрать!
Ответы: 30
Просмотры: 67814

Несколько уточняющих вопросов

1. Паропровод Ду15 - нет ли тут "очепятки"? По-моему, столь мелких паропроводов не бывает... Да и проблематично Может быть, тут на самом деле Ду150?
2. Какие тут сегодня стоят расходомеры (один, два?), какой вычислитель? Чем меряем пар и якобы конденсат?
3. Почему расход якобы конденсата всегда нулевой? Расходомер скончался при температуре в 160 °С?
4. На самом деле тут конденсатом и не пахнет - температуры конденсата в 140 - 160 °С не бывает (60 и даже 85 °С - бывает). Тем более, после бака сбора конденсата. Скорее всего, клиент возвращает на источник пар с вкраплениями конденсата. Безобразие. На то похоже, что суровый инспектор Ростехнадзора давненько к клиенту не заглядывал...