Каханков Андрей писал(а):AGL где то здесь написал, что Каханков заскучает от безделья. Отвечаю, не заскучаю. Потому как сегодня получил задание от начальника сотворить ТЗ на ДМИРППД на Городе 4. Поэтому Александр Григорьевич, готовлю Вам вопросы, надеюсь на адкватные ответы.
Помню, помню, Андрей Евгеньич - и первые вопросы, и первые ответы... Дело было новое, доселе неизведанное... Почти четыре года минуло с той поры. Как быстро время летит, однако. Жаль, что первенец дифучёта на Г-4 летом не у дел - магистраль на лето остановлена, и сейчас там ничего интересного.
Зато у нас ещё одна открытая магистраль (Ду1000) обзавелась ДИС "F15-C", и летом эта магистраль работает в циркрежиме на пониженных расходах. Наши киповцы в порядке эксперимента поставили переключалку в режим "раз в сутки" (оптимальная частота перестановки - раз в полчаса). И вот как выглядит учёт в сильно открытой магистрали при перестановке ДМов раз в сутки:Хорошо видно, как по чётным суткам (имеет место быть положительное рассогласование погрешностей ДМов) график часовых подпиток поднимается вверх, а по нечётным, после перемены ДМов местами, подпитка опускается вниз.
Очевидно, что по чётным суткам мы имеем систематическое завышение учёта, а по нечётным - ровно такое же (если точно - почти такое) занижение. Но за каждую пару соседних суток мы имеем очень малую ошибку в учёте подпитки - положительные ошибки чётных суток почти полностью компенсируются отрицательными ошибками нечётных суток.
А эффект от диф. измерений в июле м-це таков: ДИС автоматически уничтожила ошибку измерений разности расходов, равную в среднем
22.5 т/ч (16740 тонн подпиточной воды за месяц). При наших тарифах на тепло и воду экономический эффект составил
1,7 млн. руб. за месяц. Т.е. моя компания и не потеряла 1,7 млн. (если бы расстановка ДМов давала отрицательное рассогласование), и не наварила эти же 1,7 млн. (при положительном рассогласовании погрешностей ДМов). Всё получилось по-честному, и ни продавец, ни потребитель не получили метрологической прибыли.
Однако перестановка в режиме "раз в сутки" - это не лучший вариант при эксплуатации ДИС. При столь нечастой перестановке степень недо- или перекомпенсации в двух соседних сутках возрастает (это вызвано существенно нелинейной зависимостью абс. погрешности расхода от расхода), и метрологический эффект от перестановок немного снижается. На практике желательно делать перестановку каждые полчаса. Именно на перестановку ДМов с частотой раз в полчаса настроены все наши ДИСы.[/color]