Найдено 28 результатов

AGL
26 янв 2014, 04:38
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Лучше, конечно, в Ёкселе, т.к. график придётся встраивать в Ёксель...
AGL
26 янв 2014, 00:04
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Как оказалось, три года назад изолированная Г-4 работала вполне достойно: охлаждающая способность систем отопления и вентиляции потребителей в январе 2011 г. была равна 0,62 °С/°С. Наверное, это чуть меньше, чем положено по графику регулирования, но, тем не менее, 0,62 для промышленных потребителей - это большая редкость.
704_dT = f(T1) в 11 и 14 г.г..png
Сегодня этот показатель немного лучше (Sdt = 0,69) благодаря перемычкам, по которым в обратку Г-4 сливается 2000 т/ч воды из магистралей, работающих на жильё. Видимо, доля вент. нагрузки в суммарной нагрузке потребителей Г-4 не очень велика, а системы отопления позволяют хорошо охлаждать сетевую воду.
Андрей Викторович, а нет ли у Вас под рукой нынешнего графика регулирования Т1 и Т2 в зависимости от Тнв? Он бы нам сейчас пригодился... [/color]
AGL
25 янв 2014, 22:50
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Сегодня статистику работы Г-4 несколько приукрашивает мощный переток обратной воды из магистралей Г-1 - Г-3 с низкой Т2. Здесь к каждой части обратной воды от потребителей Г-4 подмешивается две части "чужой" воды из магистралей Г-1 - Г3 с более низкой Т2 (своей обратной воды на Г-4 около 1000 т/ч, плюс чужой по перемычкам поступает около 2000 т/ч). Стало быть, низкая Т2 в Г-4 в какой-то мере определяется и "чужой" обратной водой с более низкой Т2.
Надо поискать архивы, когда Г-4 была в полной изоляции в 2010 - 2011 г.г., да посмотреть, какая там была функция dT = f(Т1).
Тем не менее: за последние 744 часа на Г-4 имеем следующее среднее уравнение:
dT(Г-4) = 0.69*Т1(Г-4) - 24.5, °С.
Обратим внимание: коэффициент при Т1 (чувствительность Sdt) получился в точности равным Sdt на Ново-Девяткино: 0,69 °С/°С! Невероятно, но факт...
AGL
25 янв 2014, 22:05
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Ого! Не менее 95 %! Даже удивительно, что промпотребители ПКЗ умудряются столь глубоко (на 41 °С) охладить сетевую воду. Наша промышленность не может похвастаться такой эффективностью работы вентиляции...
Ради интереса можно взглянуть, как изменяются перепады температур на НД (нагрузка в основном отопительная) и на ТАГе (большая часть нагрузки - вентиляция).
703_dT НД и ТАГа от Т1.png
Важнейшим показателем эффективности работы системы теплопотребления является чувствительность dT к Т1 (Sdt). В жилых домах Ново-Девяткино Sdt = 0,69 °С/°С. Т.е. каждый градус прироста Т1 потребители охлаждают на 0,69 °С. Это даже больше, чем положено по графику регулирования (Sdtгр = 0,64). А вот на ТАГе получается куда скромнее - Sdt = 0,37, т.е. в 2 раза хуже, чем на НД. Т.е. вентиляционные установки завода не могут охладить воду так, как это получается у батарей отопления.[/color]
AGL
25 янв 2014, 21:29
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Андрей Чигинев писал(а):Разница средневзвешенных Т1 и Т2 по магистралям ОАО ТЕВИС (Г-1, Г-2, Г-3 и Г-4) дает dT = (111,6-58,1) > 53 град.С, а на ВАЗовской магистрали (ПКЗ) dT = (T1-T2) всего 41 град.С.
Перепад температур в 41 °С на ПКЗ - это очень даже хорошо. Обычно промышленные потребители не могут охладить Т1 на 41 градус (промвентиляция, как правило, даёт малый перепад температур). И, чем больше в зоне теплоснабжения промпотребителей с вентиляционной нагрузкой, тем выше Т2 в магистрали и, соотв., тем ниже dT.
Судя по всему, доля вент. нагрузки у промпотребителей ПКЗ сравнительно невелика, и потому получается вполне приличный dT = 41 °С. А там, где вентиляции много, а отопления мало, мечтать о сколь-нибудь глубоком охлаждении Т1 (как это мы наблюдаем в жилье) не приходится. Наглядный пример - наш завод Турбоатомгаз (ТАГ) и жилой массив Ново-Девяткино (НД).
Нагрузка НД - почти 100 % отопительная, а на ТАГе - процентов на 85 вентиляционная. В результате на НД имеем достаточно глубокое охлаждение сетевой воды, а на ТАГе - "так себе".
702_Температуры НД и ТАГ.png
Как видим, в обе магистрали уходит вода с одинаковой температурой Т1 (расхождение двух Т1 по известным причинам - всего 0,3 °С). Но ТАГ со своей мощной вентиляцией не может охладить воду так, как это удаётся системам отопления на НД. В результате имеем: dT (НД) = 36,3 °С, dT (ТАГ) = 16,8 °С. И ничего с этим не поделать...
Так что иметь на ПКЗ dT = 41 °C - это очень даже хорошо.
Андрей Викторович, на вскидку: каков процент нагрузки промпотребителей в общей нагрузке ПКЗ? Наверное, не меньше 65 - 70 %? [/color]
AGL
25 ноя 2013, 02:00
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Возможно, что одной из причин "просадки" ноябрьского графика по отношению к декабрьскому является теплая ноябрьская погода. Может быть, уменьшение объёма потребления связано с отъездом части горожан на свои фазенды?
Другой причиной уменьшения ноябрьского потребления может быть замена диафрагм, что привело к увеличению перепадов на СУ в 8,2 раза.
671_ЦТП-31. Перепады.png
Следовательно, сегодня фактические погрешности измерения перепада и расхода тоже в 8,2 раза меньше по отношению к декабрьским измерениям. А мы помним, что прошлой зимой смещения нулей у обоих дифманометров были положительными (6 и 16 Па), что на сверхмалых перепадах (до 17 Па по ночам) в декабре давало приличное завышение учета масс Мхв1 и Мхв2. Сегодня (если смещения нулей остались прежними) это завышение уже в 8,2 раза меньше (на порядок), и потому ночные массы Мхв1 и Мхв2 в ноябре заметно уменьшились, освободившись от значительных декабрьских положительных погрешностей.
Жаль, что мы не знаем сегодняшнего положения дел со смещением нулей дифманометров. Поэтому придётся вносить поправки в декабрьский учёт по данным смещений нулей из марта - апреля. Посмотрим, насколько выравняются ночные расходы ХВ в декабре и ноябре после внесения поправок на ноль в декабрьский учёт. [/color]
AGL
16 ноя 2013, 18:39
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

У нас с 25-го октября осень повернулась к лету, и Тхв пошла в рост. А 3-го ноября нынешняя Тхв уже на 3 градуса была выше прошлогодней:
Тхв в 12-м и 13-м году.png
Хотя в среднем за октябрь-ноябрь Тхв в 12-м и 13-м годах получилась почти одинаковой - всего 0,1 °С расхождения за 1067 часов...[/color]
AGL
11 ноя 2013, 03:24
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Не иначе, как Тхв навёрстывает упущенное в октябре. Видно, как в октябре Тхв сильно отставала от статистики прошлых лет.
AGL
03 сен 2013, 22:53
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

В этом году первосентябрьское воскресенье побило все рекорды всех прочих воскресений:
577_Рекорды 1-го сентября.png
Воскресенья на 22-м часу всегда отличаются наибольшим потреблением горячей воды. А тут еще и "первый раз - в первый класс"... :-):
В результате 1-го сентября на 22-м часу образовался абсолютный максимум потребления ГВСа - на 23% больше, чем в предудущее обычное воскресенье. Да и суточный объем потребления ГВСа 1-го сентября получился заметно больше, чем неделей ранее.
Обратите внимание: 2-го сентября утренний максимум (8-й час суток) тоже заметно больше, чем в любое предшествущее утро. Вот так вот тяга к знаниям отражается на объемах отпуска подпиточной воды... :bra_vo: [/color]
AGL
04 авг 2013, 00:27
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

На то похоже, что прогноз оказался слишком "энергосберегающим"... :-):
Маловероятно (вернее, совсем невероятно), чтобы в августе потребление ГВСа докатилось до 13000 т за сутки.
В июле потребление стабилизировалось на уровне 20 тыс. т/сут, и в августе будет то же самое. А в сентябре, как водится, график факт. потребления потихоньку пойдёт вверх. В общем, меньше, чем 20 тыс т/сут, уже вряд ли будет...
AGL
08 июл 2013, 01:57
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Да хотелось бы доделать. А то придёт Каханков с рыбалки и выразит нам недоверие - типа, заныкали два дома, а теперь морочат мне голову байками про 5,8:1... :-):
На объекте-18 всё просто: надо обнулить нижнюю уставку, и в ночные часы появятся результаты измерений. А вот как добыть статистику с объекта-20 - трудно сказать. Это разве что договариваться с хозяевами да снимать даные вручную? Если, конечно, узел учёта работает и архив имеется.
AGL
08 июл 2013, 01:36
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Андрей Чигинёв писал(а):Каханков - тёртый калач и стреляный воробей одновременно. Он может купиться только на РППД от Йокогавы или на новое Постановление Правительства РФ
Постановления партии и правительства - это да. Андрей Евгеньич их тщательно штудирует и всемерно воплощает. А вот насчёт РППД... Тут я не уверен.
В самом деле: не будет же А.Е. в своей квартире приспосабливать пару-тройку РППД? А люди что скажут? Люди скажут: совсем мужик "з глузду з'iхав"... :-)
Не. Не купится А.Е. на РППД. Пущай оно хоть от Иокогавы, хоть от Эндреса с Хаузером, хоть откуда. Не реально. :-):
AGL
08 июл 2013, 00:47
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Каханков интересовался соотношением макс:мин в ЦТП-31 и у потребителей, подключенных к этому ЦТП. Что было можно сделать - сделано. Полагаю, что Каханков будет доволен и поблагодарит меня за проделанную лично для него работу :). :-):
AGL
08 июл 2013, 00:11
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Я Каханкову присоветовал бы поставить в квартире Метран-320. Или, на худой конец, ВЭПС последней модели. Надо ставить что-то современное и передовое, а не изрядно приевшиеся ЭМРы. Думаю, Каханков не пожалеет, что организовал современный комучёт... ;)

По двум домам статистика - чуть выше. С третьим домом вышла неувязочка - средний максимум есть, а минимума нет (вычислитель сидит на константе в 0,4 т/ч). Потому нет и среднего диапазона. А в четвёртом доме архив пуст - видимо, какая-то неисправность в передаче данных. Так что придется А.Е. по возвращению ограничиться изучением статистики "ЦТП + 2 дома" вместо "ЦТП + 4 дома".
AGL
07 июл 2013, 22:53
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Это ж почему "не ставь"? Ставь, ставь... Надо ставить много ЭМР - хороших и разных! :-) Вон, Каханков тоже поставил. И уже приблизился к бесконечности в собственном подвале... И это не предел! Скоро там будет минус бесконечность - чуть чуть осталось. :-(
Вот тут download/file.php?id=3855 люди давеча тоже поставили. А теперь репу чешут и думу думают: ну что за фигня? Нам же говорили, что всё будет зашибись! Это ещё хорошо, что "мастер-наладчик" есть под рукой. Туда-сюда, и в два этапа "успешно подналадил". А чё было, если б не было по-близости продвинутого мозговертетеля? Страшно даже представить, под какой цугундер подвела бы доверчивого клиента эта сладкая парочка...
Так что надо ставить! И как можно больше! "Наладчики" без работы не останутся!..
AGL
07 июл 2013, 22:28
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Действительно - просто непростительный флуд! Уже исправил. Хотя для меня ЦТП - почему-то "оно", а не "она". И уж тем более не "он". Т.е. ЦТП - оно "моё ЦТП". Так мне больше нравится... :co_ol:
AGL
07 июл 2013, 21:57
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Дом-2 - копия дома-1

Дом-2, запитанный от ЦТП-31, являет собой уменьшенную копию дома-1. Его потребление в 2,2 раза меньше, чем дома-1. Видимо, и народонаселения в доме-2 в 2,2 раза меньше.
535_Дом-2 от ЦТП-31. УУХВ.png
Но соотношение максимального (22-й час) и минимального (4-й час) потребления ХВ в доме-2 ровно такое же, как и в доме-1 - 5,8:1. Напомню, что в ЦТП на 4 дома получилось 5,7:1, что то же самое.
Так что хошь - не хошь, Андрей Евгеньич, а с мыслью о бесконечности придётся распрощаться... Не хотят наши люди жить "от нуля до бесконечности". Люди живут своей обычной жизнью, и эта жизнь применительно к холодной воде характеризуется соотношением 5,8:1. Понятно, что при бегущих унитазах, сломанных кранах, кривоватом учёте и прочих потерях это соотношение будет уменьшаться вплоть до неприличия. Ну, а ежели всё хорошо, то статистика будет крутиться вокруг цифр от 4,5:1 (это когда унитазы дырявые) до 6:1 (если обходится без утечек). [/color]
AGL
07 июл 2013, 21:10
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

А так живёт-поживает дом-1, подключенный к ЦТП-31.
534_Дом-1 от ЦТП-31. УУХВ.png
И поживает этот дом-1 ровно так же, как и весь ЦТП. Вожделенного бесконечного диапазона max:min, увы, не случилось. Но в среднем за два месяца случилось 5,8:1 - ровно столько, сколько и в целом по ЦТП (одну десятку несовпадения спишем на статистическую погрешность). И это есть хорошо! :co_ol:
И то, что в течение двух месяцев Мхв понемножку росла - тоже хорошо... :-):
Правда, нагрузка этого дома составила 42% от общей нагрузки ЦТП - видимо, это самый крупный дом из четырёх. (А.В., дом "Л" - он действительно самый большой?).[/color]
AGL
07 июл 2013, 20:32
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Холодноводная жизнь ЦТП-31 за последние два месяца - на картинке:
533_ЦТП-31. УУХВ.png
Всё тут скучно и однообразно, глазу упереться не во что. Всё это время в работе были обе нитки, на картинке - сумма часовых масс двух ниток. Правда, с течением времени вместо неуклонного снижения заметно увеличение отпуска ХВ. Но это может быть временным явлением - просто в жару люди чаще заглядывают в душ...
Среднестатистическое соотношение max:min далеко от бесконечности и составило 5,7:1. Для холодной воды - вполне себе культурное соотношение для 4-х довольно больших домов (видимо, тысячи две народу в этих домах?), близкое к максимально возможному. По известным причинам ночью холодной воды потребляется больше, чем горячей, поэтому на 8:1 (как на горячей воде) рассчитывать не приходится.
Посмотрим, как обстоят холодные дела в домах, подключенных к этому дому. Может быть, дома и порадуют А.Е. бесконечным диапазоном изменения потребления ХВ? [/color]
AGL
07 июл 2013, 18:49
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?
Ответы: 134
Просмотры: 176743

Реальная экономия в энергоснабжении - это сколько?

Каханков Андрей писал(а):соотношение дневного (утреннего или вечернего) максимума водопотребления к ночному минимуму, должно в идеале стремиться к бесконечности
В идеале - должно. Но только при одном условии: если в этом идеале количество жильцов стремится к нулю.
Например, в домике на 6 - 8 квартир существует большая вероятность того, что на 4-м часу ночи все жильцы спят, потребление воды - ноль, утечка - ноль. Тогда мы и получим бесконечное соотношение Мmax:Мmin. Но это только для одних (или для нескольких) суток. Но в течение месяца даже в крошечном домике кто-то проснётся ночью и ему понадобится водичка. И всё - от бесконечности не осталось и следа.
Поэтому чем больше жильцов, тем меньше соотношение Mmax:Mmin. И в идеале оно стремится к 8:1. Но наличие больших и малых (вплоть до капельных) утечек уменьшает это соотношение. Намного ли уменьшает? Это зависит исключительно от размера этих утечек. Известны случаи, когда из-за серьёзных дырок и сливов (в морозы) соотношение становилось 2:1 и менее.
Каханков Андрей писал(а):интересно посмотреть бы на потребление горячей и холодной воды непосредственно на узлах учета домов, подключенных к ЦТП-31
Сейчас посмотрим свежую статистику - как из ЦТП-31, так и в домах, подключенныем к этому ЦТП.