Найдено 36 результатов

AGL
22 янв 2016, 01:56
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Виталий Коробов писал(а):в этот период 16-17 числа изменения Тоо почему-то стали отрицательными, при положительном изменении Тпо
Такое как бы нелогичное поведение Тоо связано с тем, что в этот период времени произошло стихийное уменьшение напора на вводе в дом (с 1,6 до 0,86 м), которое вызвало заметное (с 12,8 до 9,5 т/ч) уменьшение циркуляции в системе отопления (см. влияние напора на циркуляцию здесь: download/file.php?id=6530" onclick="window.open(this.href);return false;). По этой причине охлаждение Тоо возросло на 6,5 °С - с 58 до 51,5 °С, что и создало видимость "неправильного" снижения Тоо. На самом деле температура Тоо отреагировала на снижение циркрасхода в правильном направлении - чем меньше циркрасход, тем меньше температура обратной воды в системе отопления.
AGL
20 янв 2016, 05:22
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Виталий Коробов » 42 минуты назад писал(а):Вторая (претензия), она же главная - непонятное поведение Тгвс в период с 16 по 17 января.
Поведение Тгвс (Т1гвс) вполне понятное. Именно таким оно и должно быть при отсутствии регулятора в системе ГВС и подаче воды в систему ГВС из обратного трубопровода с незначительным подмесом воды из подачи (см. сообщение #91). Если бы в системе ГВС функционировала автоматика, то поведение Тгвс (Т1гвс) было бы ровно таким, как это показано здесь: download/file.php?id=6528" onclick="window.open(this.href);return false;.
AGL
20 янв 2016, 04:12
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Можно посмотреть, каким образом в выходные дни изменялись массы М1 и М2гвс и температура Т2гвс при изменении напора Н на вводе:
993_М1, М2гвс, Т2гвс от напора.png
Видно, что функции М1 = f(H) и М2гвс = f(H) являются параболами. Если напор стремится к нулю, то и расходы m1 и m2гвс тоже стремятся к нулю, но по параболическому закону (m = A*H0,5). Уменьшение М2гвс неизбежно приводит к снижению Т2гвс, и по этой причине мы не наблюдаем интенсивного роста Т2гвс при росте Т1 (см. предыдущую картинку). [/color]
AGL
20 янв 2016, 02:21
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Виталий Коробов » Вчера, 04:23 писал(а):самое интересное случилось в эти выходные. По графику чётко видно, что температура Т1 растёт, а все её производные Т2 (обратка), ГВС и РЦ падают! Отметил этот момент красным на графике. Неужели подмешивают воду из холодного водопровода? Или есть другие, логические объяснения?
При ближайшем рассмотрении оказалось, что "производные" от Т1 ведут себя так, как то предписано законами теплообмена - с ростом Т1 наблюдается рост всех "производных".
992_Т1гвс, Т2гвс, Т2 от Т1.png
В ночь на воскресенье резко похолодало (с -3,4 до -18 °С), и температура Т1 возросла с 83 до 99 °С. Рост Т1 вызвал неизбежный рост Т2 - на каждый градус роста Т1 наблюдался рост Т2 в среднем на 0,21 °С (Т2 = 0.21*Т1 + 33.2).
Регулятора Т1гвс в доме нет, поэтому в систему ГВС подавалась вода в основном из обратного трубопровода с небольшим постоянным подмесом более горячей воды с температурой Т1. По этой причине и Т1гвс возрастала на те же 0,21 °С при при росте Т1 на 1 °С.
А вот Т2гвс при росте Т1 изменялась незначительно - в среднем всего на +0,02 °С при росте Т1 на 1 °С. Отсутствие более интенсивного роста Т2гвс связано как с быстрым похолоданием, так и со значительным (в 2 раза) уменьшением напора на вводе в дом. Это снижение напора привело к естественному снижению циркуляции в системе ГВС и, как следствие, к снижению Т2гвс.
Так что коммунальщики тут ни при чём - при отсутствии автоматики в системах отопления и ГВС теплопотребление в доме управлялось только естественными изменениями напора на вводе и изменениями температуры Т1. [/color]
AGL
09 сен 2015, 02:50
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

В этой квитанции интересно то, что объемы холодной и горячей воды, отнесённые на ОДН, одинаковые - по 41,61 м3 за месяц. А разве так бывает, чтобы холодные и горячие ОДНы были абсолютно равны? Ну ладно: холодной водой можно поливать цветочки и тротуары. А какие цветочки поливают горячей водой? Почему холодные и горячие ОДНы одинаковые?
При этом небаланс по холодной воде составил 246.54 м3. Стало быть, куда-то исчезло 246,54 - 41,61 = 204.93 м3 холодной воды.
А по горячей воде исчезло 111.87 кубов.
Куда же исчезло 358.41 кубов холодной и горячей воды? Нешто семь 50-тонных железнодорожных цистерн с водой сублимировались, а паровоз "сгинул, топливо истратив, весь распался на куски"?
Нет. Что ни говори, а ЖКХ - сие дело тёмное...
AGL
14 авг 2015, 02:07
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Виталий Коробов » 09 авг 2015, 17:00 писал(а):Вот и квитанцию июльскую принесли.
По ОДПУ: ХОВ = 558.
Расход жителей: ХОВ = 568,85.
Опять по ГВС отрицательный ОДН.
Видимо, ХОВ по ОДПУ выражен в тоннах, а расход жителей представлен в кубометрах. Вычитать из тонн кубы не корректно точно так же, как некорректно из яблок вычитать огурцы.
Если "расход жителей" пересчитать в тонны, то слабоотрицательные ОДН превратятся в слабоположительные, близкие к нулю. Т.е. ОДН в июле практически нет, не смотря на существенный взаимный сдвиг периодов времени, за которые накоплены данные по ОДПУ и ИПУ.
При случае (на приёме в УК) было бы полезным выяснить:
1) сколько человек в доме получили за июль счета по ИПУ и сколько - по нормативу?
2) сколько кубометров начислено оприборенным жильцам и сколько кубов начислено по нормативу?
Дело в том, что в июле норматив превышал фактическое потребление ХОВ в 4,3 раза. Если "нормативных" людей в июле было достаточно много, то эти нормативщики и взяли себе весь водоучетный небаланс (именуемый как ОДН).
Если УК даст правильные ответы на эти два вопроса, то станет понятно, куда исчезли июльские ОДН'ы. Потому что нулевых ОДН не бывает...
Вот по холодной воде (которая ХПВ) небаланс (в смысле - ОДН) в июле составил почти +13 %. И это нормально - умные люди знают, как "экономить" на услугах ЖКХ. А нулевые ОДН могут случиться тогда, когда показания ОДПУ сильно занижены. Но в июле показания ОДПУ гарантированно завышены. Это что - одновременно все вертушечники тоже завысили свои показания ровно настолько, насколько завышены показания ОДПУ? Понятно, что такое событие абсолютно невероятно.
AGL
10 авг 2015, 20:50
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Будем считать, что июль начался 25-го июня и закончился 24-го июля. А данные за 25 июля уже попадут в августовский отчёт. Если так, то данные "квитанции" почему-то не совпадают с данными теплосчётчика. Почему? Правильный ответ знают в УК...
Виталий Коробов писал(а):ТЭ действительно УК высчитывает самостоятельно по общеизвестной формуле из кубометров жителей.
Из кубометров жителей высчитать ТЭ принципиально невозможно из-за отсутствия множества исходных данных. И "общеизвестная" (интересно, какая конкретно?) формула не поможет. Тут УК что-то недоговаривает...
AGL
09 авг 2015, 18:09
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Любопытно, каким образом 568,85 квартирных кубов ХОВ превратились в 79,93 Гкал ТЭ.
Но это не главное. Сейчас главное - за какой конкретно период времени получены 558 тонн ХОВ по ОДПУ.
AGL
09 авг 2015, 17:31
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Вопрос по расходу жителей.
Тут есть строка "ТЭ 79,93". Это что? Это теплоэнергия жителей в Гкал? Каким образом жители определяют свою ТЭ, если жители знают только свои кубометры? Или кто-то жителям насчитывает вручную эту самую ТЭ? Кто и как это рассчитывает?
AGL
09 авг 2015, 17:26
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Дело в том, что мне не удаётся методом подбора начала и конца платёжного месяца получить по архиву ХОВ = 558 т за месяц. Надо знать, каким июньским числом начался июль и каким он закончился.
AGL
09 авг 2015, 17:10
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

За какой период времени в квитанции содержатся данные по ХОВ и ХПВ? Видимо, платёжный период за июль начался в 20-х числах июня и закончился в 20-х числах июля? Указан ли в квитанции этот период?
AGL
08 авг 2015, 21:24
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Рассмотрим зависимости объёмов потребления воды и тепла в системе ГВС в январе - феврале от температуры воды, подаваемой в систему ГВС (Т1гвс). Все зависимости, представленные на диаграмме, построены по данным суточного архива теплосчётчика, установленного в доме Виталия.
983_Зима. W = f(Т1гвс).png
Видно, что с ростом Т1гвс суточное потребление воды Мгвс = М1гвс - М2гвс снижается (наклон средней функции Мгвс = f(Т1гвс) отрицательный). Как следует из уравнения зависимости Мгвс = f(Т1гвс), при росте Т1гвс на 1 °С потребление воды уменьшается в среднем на 275 кг за сутки. Что вполне логично: чем горячее вода в кране, тем меньше её расходуется.
Однако, не смотря на снижение объёмов потребления горячей воды, суточные объёмы потребления тепла со сливаемой водой при росте Т1гвс возрастают. Из уравнения Wсл = f(Т1гвс) следует, что при росте Т1гвс на 1 °С слитое тепло возрастает в среднем на 8,0 Мкал за сутки.
Наиболее чувствительны к изменению Т1гвс теплопотери в системе ГВС: при росте Т1гвс на 1 °С теплопотери (Wохл) возрастают на 51,9 Мкал за сутки. Т.е. тепло Wохл в 6,5 раза более чувствительно к изменению Т1гвс, чем тепло Wсл.
При увеличении Т1гвс на 1 °С суммарное теплопотребление Wc возрастает на 59,8 Мкал за сутки.
При имевшей место минимальной среднесуточной температуре Т1гвс = 60 °С суточное тепло Wc = 3,443 Гкал.
При максимальной среднесуточной Т1гвс = 96 °С суммарное теплопотребление Wc возросло на 63 % и составило 5,596 Гкал за сутки.
Следовательно, установка качественного регулятора температуры Т1гвс в доме Виталия устранит перерасход тепла в системе ГВС и в зимнее, и в летнее время и позволит сэкономить большие деньги на платежах жильцов за горячее водоснабжение. Затраты на установку регулятора Т1гвс при существующих объёмах потребления воды и тепла в системе ГВС довольно быстро окупятся. [/color]
AGL
07 авг 2015, 03:47
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Регулятор температуры Т1гвс пригодится и зимой, и летом. Разница в том, что летом фактическая Т1гвс ниже, чем зимой, и полезность регулятора летом тоже ниже, чем зимой.
Посмотрим на июньскую статистику:
982_Июнь. Wc = f(Т1гвс).png
Часовая статистика показывает: при средней Т1гвс = 66 °С суммарное теплопотребление (сливаемое тепло Wсл + теплопотери Wохл) Wc(66) = 0,08 Гкал за час. А при температуре Т1гвс = 80 °С среднее потребление тепла Wc(80) = 0,14 Гкал за час. Следовательно, при Т1гвс = 80 °С прирост теплопотребления - 75 % по отношению к случаю, когда Т1гвс = 66 °С. Если, например, регулятор летом будет поддерживать Т1гвс на уровне 68 - 69 °С, то можно сэкономить приличные деньги на оплате тепла без ущерба для "качества услуги". [/color]
AGL
03 авг 2015, 03:09
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

На чем можно сэкономить?

По данным часового архива за июль (из дома Виталия) построена такая вот картинка:
980_Июль. Т1, Т2, Wохл.png
Как видим, возможностей для снижения теплопотерь в системе ГВС (тепло Wохл) совсем немного. В июле средний циркрасход (М2гвс) составил 3,4 т/ч. При такой циркуляции температура обратной воды в среднем Т2гвс = 52,4 °С. Т.е. излишней циркуляции нет, и перегрева системы ГВС тоже нет (Т2гвс = 52,4 °С - это уже вполне себе "экономная" температура).
Можно, конечно, ещё уменьшить циркуляцию на 0,5 - 1 т/ч, что снизит теплопотери примерно на 10 - 15 %. Но при этом температура Т2гвс снизится до уровня 50 и менее градусов. А жители АЗР к столь низкой температуре своих п/сушилок не привыкли... И будут жаловаться на плохую комуслугу.
В общем, экономить тут не на чем - все резервы экономии за счёт регулировки циркрасхода уже исчерпаны. Пусть система ГВС работает так, как работает.[/color]
AGL
03 авг 2015, 02:18
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Изменение часовых масс М1гвс и М2гвс и их разности Мгвс в июле показано на рисунке:
981_Июль. М1, М2, Мгвс.png
Расходомеры М1гвс и М2гвс в июле отработали стабильно, видимых метрологических проблем не замечено. Как и в июне, имеется небольшое (около +2 %) положительное рассогласование погрешностей измерения масс М1гвс и М2гвс, из-за чего учёт потребляемой воды немного (примерно на +10 %) завышен.
Суммарное измеренное потребление горячей воды в июле Мгвс = 584 тонн за месяц.
Для 590 прописанных жителей при норме потребления 135 л/сут. на человека нормативное потребление для всего дома Мгвсн = 0,135*590*31 = 2469 тонн за месяц.
Фактическое (измеренное) потребление горячей воды оказалось в 4,2 раза меньше нормативного.[/color]
AGL
03 авг 2015, 01:00
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Минул месяц июль, и в доме Виталия по данным часового архива узла учёта за 744 часа получены следующие результаты теплоснабжения/теплопотребления.
Масса М1гвс = 3145 т;
Масса М2гвс = 2561 т;
Потребление горячей воды Мгвс = М1гвс - М2гвс = 584 т;
Температура Т1гвс = 71.5 °С;
Температура Т2гвс = 52,4 °С;
Перепад температур dT = 19,1 °C.
Суммарное теплопотребление в системе ГВС Wc = 81,76 Гкал, в том числе
- слитое тепло Wсл = 33.14 Гкал, или 41 % от Wс;
- теплопотери с охлаждением Wохл = 48,61 Гкал, или 59 % от Wс.
Высокий уровень теплопотерь (59 % от Wc) обусловлен как отсутствием должной изоляции трубопроводов системы ГВС, так и сравнительно небольшим объёмом потребления воды в июле - 584 тонны против 626 тонн в июне. Видимо, в июле ещё больше жильцов разъехалось по отпускам и фазендам, и число жителей достигло летнего минимума.
Поделив суммарное теплопотребление на потребление воды, находим коэффициент удельного потребления: Кут = Wc/Мгвс = 81,76/584 = 0,140 Гкал/т при Тхв = 15 °С. В то же время в каком-то очередном ПП для ЖКХ максимально возможный Кутmax = 0,061 Гкал/т (при Тхв = 15 °С). Понятно, что приблизиться на практике к смешному нормативному Кут = 0,061 Гкал/т в системах ГВС с циркуляцией принципиально невозможно, поскольку невозможно получить потери с охлаждением менее 35 % от Wсл.
AGL
30 июл 2015, 04:17
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Виталий Коробов писал(а):есть рекомендуемые модели этих приборов (регуляторов) и сколько они стоят?
По имеющимся сведениям во многих ЦТП в АЗР работают качественные регуляторы в системах ГВС и отопления. Можно навести справки в ТЕВИСе - какие фирмы выполняли монтаж и наладку регуляторов в ЦТП и у потребителей? А монтажники и про стоимость этих регуляторов расскажут...
AGL
30 июл 2015, 03:47
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Теплопотери с охлаждением в доме-31 за январь - апрель (Wохл) составили ровно 50 % от суммарного потребления тепла в системе ГВС. Это меньше, чем в доме Виталия, но всё равно многовато.
979_Дом-31. Теплопотери.png
Если снизить Т1гвс градусов на четыре-пять, да немного поджать циркуляцию (М2гвс), то теплопотери можно было бы снизить до 40 - 45 % от суммарного потребления в системе ГВС. А это уже неплохо.[/color]
AGL
30 июл 2015, 02:55
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Для сравнения

В доме-31 установлен регулятор Т1гвс, который исправно функционирует. В результате в течение отопсезона температура Т1гвс поддерживалась на заданном уровне 69,4 °С с отклонением от задания не более нескольких десятых долей градуса.
978_Дом-31. Температуры с регулятором Т1гвс.png
В начале апреля кратковременно температура Т1 снижалась ниже уставки регулятора, регулятор полностью перекрывал подмес и выполнялось условие Т1гвс = Т1. Во всех прочих случаях регулятор создавал переменный подмес обратной воды (в зависимости от значений Т1 и Т2) и высокоточно поддерживал Т1гвс = 69,4 °С на входе системы ГВС. [/color]
AGL
30 июл 2015, 02:32
Форум: ЖКХ
Тема: Отрицательные ОДН. Причины и следствия
Ответы: 97
Просмотры: 138751

Отрицательные ОДН. Причины и следствия

Виталий Коробов писал(а):Есть у нас дом близнец (та же улица, дом 82), но уже с автоматической регулировкой температуры. Можно ли по нему провести сравнительный анализ, насколько эффективно он выполняет свою функцию?
Возможно, что в доме-82 регулятор температуры есть. Но в январе - апреле этот регулятор не работал, и подмес обратной воды в систему ГВС тоже осуществлялся вручную. В результате Т1гвс в январе изменялась от 60 до 95 °С, а Т2гвс достигала 73 °С. При таком значительном перегреве и теплопотери в системе ГВС были недопустимо велики.
977_Дом-82. Температуры.png
Из графиков изменения четырёх температур в доме-82 видно, что в январе человек дважды крутил задвижку на линии подмеса. 21-го января подмес был увеличен, и Т1гвс скачкообразно уменьшилась с 82 до 70 °С. А 27-го января эту же самую задвижку покрутили в обратную сторону, расход в линии подмеса сократился и Т1гвс снова выросла.[/color]