Найдено 12 результатов

AGL
05 фев 2012, 05:36
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)
Ответы: 32
Просмотры: 79292

Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)

Здесь показано соотношение границ допускаемого абсолютного рассогласования "большой" разности масс dM12 = М1-М2 и "малой" разности масс Мгвс = М1гвс-М2гвс и фактического рассогласования (в т/ч) этих двух разностей.
Как видим, фактическое рассогласование немного вышло за положительную границу допуска. Стало быть, здесь высока вероятность того, что в образовании нашей метрологической "утечки" принял участие по крайней мере один неисправный расходомер... Какой из четырёх расходомеров уже успел "замочиться" – не ведомо. И никто не ответит на вопрос "кто виноват" до тех пор, пока все четыре прибора не будут водружены на проливную установку. Желательно, конечно, на горячеводную. Но больше всего подозрений падает на расходомер М1гвс (Ду65). С него и можно начать поиск виновников наблюдаемой "утечки".
Некоторым утешением может служить тот факт, что степень неисправности не выглядит устрашающе – так, лишь слегка "утечка" перевалила через планку...
AGL
05 фев 2012, 05:05
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)
Ответы: 32
Просмотры: 79292

Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)

Вот так визуально выглядит соотношение водоразбора и "утечки".
"Утечка" и разность масс dM12 хорошо синхронизированы с довольно высокой положительной корреляцией: по ночам ГВС сокращается до минимума - показания расходомеров М1 и М2 движутся навстречу друг другу - изменяется абсолютное рассогласование ГХ расходомеров (двух пар расходомеров) – изменяется размер "утечки".
Если рассогласование ГХ пар расходомеров изменится на противоположное, то и "утечка" отобразится зеркально по отношению к dM12 (Мгвс) – рост Мгвс будет сопровождаться синхронным уменьшением "утечки".
AGL
05 фев 2012, 04:05
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)
Ответы: 32
Просмотры: 79292

Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)

Для этих трёх графиков были отобраны только пятые часы из каждых суток, когда жильцы мирно спали, а измеренная утечка Мут была минимальна.
Видим, что по причине постепенного снижения напора на тепловом вводе (всё больше и больше потребителей подключалось к системе отопления) так же постепенно снижалась циркуляция (М1, М2). И строго синхронно и так же постепенно снижалась "утечка". Стало быть, сколь-нибудь значимого дрейфа ГХ расходомеров не было, а изменение Мут вызвано, главным образом, рассогласованием ГХ сетевых расходомеров. Хотя, конечно, тут может быть и какой-то вклад "маленьких" расходомеров, что стоят в системе ГВС. Но разложить по полочкам погрешности (с их размерами и знаками) четырёх расходомеров мы не можем, не имея эталона; поэтому спишем изменение "утечки" на метрологию "больших" сетевых расходомеров Ду80.
AGL
05 фев 2012, 03:34
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)
Ответы: 32
Просмотры: 79292

Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)

Причина периодических выстрелов Мут вверх быстро нашлась: это реальный отбор теплоносителя из системы отопления. Смотрите: все выстрелы приходятся на время с 9 до 19 часов. И ни разу не стрельнуло ночью, или вечером, или ранним утром. В общем, людям нужна была вода, а крантика ГВС поблизости не было. Зато есть крантики в батарее (как правило, в подъездах)... Вот они и пригодились для решения текущих горячеводных вопросов. А может, были какие-то мелкие аварии в стояках и/или в квартирах (не приведи, Господи!)?
Но не важно. Всё равно не угадаем, куда водичка расходовалась. Куда надо, туда и расходовалась.
Придется для дальнейшей обработки данных вычищать все эти выстрелы. Хоть и не хочется...
AGL
05 фев 2012, 03:25
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)
Ответы: 32
Просмотры: 79292

Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)

Здесь мы видим график изменения измеренной "утечки" Мут с течением времени. Значения Мут для каждого часа рассчитаны как Мут = (М1-М2) – (М1гвс-М2гвс).
Отметим три момента.
1). Периодически наблюдаются "выстрелы" Мут в положительную сторону – эти "выстрелы" могут быть как последствиями каких-то сбоев в работе 4-х расходомеров (скорее всего, одного из них), так и наличием реального слива воды вне системы ГВС. Сейчас мы посмотрим, какова причина этих разовых "выстрелов".
2). В первый три недели ноября мы видим некоторое постепенное сползание Мут вниз. В чем причина этого дрейфа? Будем разбираться...
3). Характер изменения Мут подозрительно напоминает характер изменения потребления воды (Мгвс) в системе ГВС – чем больше Мгвс, тем больше Мут. Неужели домохозяйки, одной рукой открывая на кухне горячеводный кран, другой рукой строго пропорционально открывают кран на батарее? Придется и с этим явлением разбираться...
AGL
05 фев 2012, 03:12
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)
Ответы: 32
Просмотры: 79292

Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)

Но вернемся в наш дом. Который Дом-3.
Общий взгляд на труды четырёх расходомеров – на картинке. Ничего загадочного наш взгляд не обнаруживает: четырёхканальный теплосчетчик отработал три месяца так, как и должен был отработать приличный теплосчетчик. Заметна пара мелких глюков (мож, с питанием были перебои?), а в целом всё получилось вполне культурно.
AGL
04 фев 2012, 23:55
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)
Ответы: 32
Просмотры: 79292

Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)

Тут у нас ничего не выйдет: варварское округление архивных данных хоронит в себе всё, что можно схоронить. Наблюдаем только четыре уровня квантования разностей масс. А надо иметь хотя бы в 100 раз больше. А лучше – в тысячу... А пока имеем лишь "показания", не пригодные для обработки. В общем, этот архив – в отставку!
Но кое-что "побочное" удалось разглядеть. Смотрите: малюсенькое изменение циркуляции вызвало увеличение разности М1-М2. Это не к добру... На то похоже, что мозги у этой парочки изрядно раскручены. И довольно мощная непропорциональность показаний (мультпликативное рассогласование ГХ расходомеров) налицо.
Алексей, вот тебе "домашнее задание": определи среднее мультипликативное и среднее аддитивное рассогласование этой "сладкой парочки". Нарисуй картинку и покажи нам, что эта парочка нуждается в срочной госпитализации...
AGL
04 фев 2012, 21:00
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)
Ответы: 32
Просмотры: 79292

Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)

Именно так: очень часто "отрицательная утечка" - это есть последствие т-боязни. И мощное занижение учета М1-М2 в открытых системах - это тоже из-за температуробоязни.
И вообще: температуробоязнь - это как та радиация; ни вкуса, ни запаха, а мясо от костей отлетает... И никто с ней, как правило не борется - всякая расходомерная мелочь проливается исключительно холодной водой, а крупняк и того хуже - вместо поверки лишь её имитация.
Будем искать время, чтобы подробнее разобраться в этом вопросе. Благо, материалов по теме т-боязни, как говорится, "выше крыши вашей бани"...
AGL
04 фев 2012, 20:14
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)
Ответы: 32
Просмотры: 79292

Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)

На мой взгляд никак не решаемая сегодня проблема "температуробоязни" расходомеров заслуживает отдельного и неспешного рассмотрения в отдельной теме. Причем не только температуробоязни ЭМР, но и прочих "боязливых" - УЗР, ВР и прочих вертушек. Думаю, что все заинтересованные стороны процесса купли-продажи должны (обязаны!) знать, какие деньги изымает из кошелька продавца эта самая "невинная" температуробоязнь. А то еще долго продавцы тепла будут тщетно морщить свои умища в попытке угадать, в какую черную дыру проваливаются их тонны, гиги и рубли - миллионы и десятки (сотни) миллионов рублей. А угадывать не надо - надо сесть и посмотреть, как тонны у тех или иных "бозливых" бегают за градусами. Вернее, от градусов - чем больше градусов, тем меньше тонн.
AGL
04 фев 2012, 18:29
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)
Ответы: 32
Просмотры: 79292

Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)

Все мозги разбил на части, все извилины заплёл... :o Потому что родное ЖКХ - оно необъятно и безгранично в своей нелогичности. И ребусам нет конца и края...
Как говаривал персонаж из грузинского анекдота, "это нэвозможно понять; это нужно запомныть!"...
AGL
04 фев 2012, 17:26
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)
Ответы: 32
Просмотры: 79292

Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)

А я тут сижу и думаю: доберется ли А.В. до температуробоязни, или не доберется? Построит ли он функцию Мут = f(Т1), или "руки не дойдут"? Ан нет - таки дошли руки! Вчера вечером и у меня дошли... И слегка опечалился я - оказывается, и у Прамеров не всё ладно с температуробоязнью... Как же нам её изничтожить, эту ненавистную температуробоязнь?
Жаль, что не могу подключиться к изучению состояния теплоучета в Доме-3 прямо сейчас - у меня с раннего ранья Иркутск на проводе. (И не только Иркутск...). Там, доложу я вам, такие ребусы в ЖКХ, что нам и не снилось! Вот сдам работу в Иркутск, и вернусь.
AGL
04 фев 2012, 01:23
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)
Ответы: 32
Просмотры: 79292

Баланс на одном объекте - жилой дом (ДОМ-3)

Про Дом-1 помню, помню... Я его уже облазил вдоль и поперёк, и теперь дело за малым - аккуратненько оформить картинки и чё-нить про дом понаписать. Мож, на выходных получится...