Найдено 5 результатов

Dmitriy
20 янв 2012, 18:00
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Давление на котельной
Ответы: 9
Просмотры: 19646

Давление на котельной

Точные вот какие.
До перестановки: подача 3,214 кг/см2, обратка - 4,234 кг/см2
После перестановки: подача 2,432 кг/см2, обратка - 5,242 кг/см2
Dmitriy
20 янв 2012, 17:28
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Давление на котельной
Ответы: 9
Просмотры: 19646

Давление на котельной

Да вот совсем не понятно теперь стало. Но почему то меняю датчики с обратки на подачу, а показания меняются не с перекидкой данных, а показывают совершенно другие значения. Почему такое может быть? Ведь если на подаче показывает, допустим, 2 кг, а на обратке 3 кг, и если меняем то подача станет 3 кг а обратка 2 кг. А когда я меняю становится например 2 на подаче и уже 5 на обратке.
Dmitriy
20 янв 2012, 16:38
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Давление на котельной
Ответы: 9
Просмотры: 19646

Давление на котельной

Вот примерная схема без подпитки ХВС, она как бы не нужна нам с ней все понятно. На обратной трубе расходомера не стоит он не нужен. С температурой так же проблем нет. А вот с давлением чудеса. Схемку прикладываю.
Dmitriy
20 янв 2012, 15:51
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Давление на котельной
Ответы: 9
Просмотры: 19646

Давление на котельной

Да конечно считает по энтальпии. И G3 это и есть чистая подпитка. Но вот что делать с давлением ума не приложу. Меняю каналы получается на подаче 2,5 (как на манометре) а обратка 5 почти. При чем по манометрам механическим получается с котлов выходит 2,5 а после насосов (на обратке) 3 уже. Как такое может быть то?
Dmitriy
20 янв 2012, 13:27
Форум: Вопросы теплоснабжения
Тема: Давление на котельной
Ответы: 9
Просмотры: 19646

Давление на котельной

Добрый день участникам форума.
У меня вопрос к вам.
Есть маленькая котельная которая отапливает 7 объектов (маленькие дома). Расход на ней около 45-46 тонн в час. Температура на подающем трубопроводе 58 градусов на обратном 47. Стоит узел учета с которым не могу разобраться, схема измерения такая Q=G1*(t1-t2)+G3*(t2-tx). Так же подключены датчики давления - один на выходе из котлов (подача) второй перед насосами (на обратке). Так вот давление на подающем 3,2 а на обратном 4,2. Мне кажется это не правильно! Как должно быть?