Найдено 52 результата
- 18 апр 2023, 12:01
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: нестабильная работа УУ ГВС в МКД
- Ответы: 1
- Просмотры: 13582
нестабильная работа УУ ГВС в МКД
Здравствуйте возник вопрос по функционирование УУ ГВС в МКД. 1.Возник вопрос по регистрации температуры по УУ ГВС (нестабильная температура ≈60 °С. Так ли должно. Или нестабильный режим на котельной. ( ГВС открытая система). 2.Подозрительный расход dV=V1-V2 , в ночные часы смотреть на диаграмме. Рас...
- 16 фев 2023, 17:19
- Форум: Приборы учета
- Тема: Поверка Расходомеров и Вычислителей
- Ответы: 3
- Просмотры: 18223
Поверка Расходомеров и Вычислителей
здраствуй. если клеймо есть но не читается ? печать размытая. то тогда что делать инспектору? поверку то прошел си. а вот доказать немогут
- 13 май 2022, 19:46
- Форум: Статьи, публикации, обзоры
- Тема: приказа №1815 от 02.07.2015 отменен полностью или нет?
- Ответы: 12
- Просмотры: 14463
приказа №1815 от 02.07.2015 отменен полностью или нет?
С такими ведомостями всё ясно и не нужно самому ничего снимать. Тут признаков учёта нет. Правда, есть какие-то "показания", к учёту отношения не имеющие. Такие глупости принимать на оплату нельзя. Нужно приводить в порядок расходомеры, т.к. расхождение М1 и М2 в десятки процентов - это перебор. А д...
- 13 май 2022, 08:40
- Форум: Статьи, публикации, обзоры
- Тема: приказа №1815 от 02.07.2015 отменен полностью или нет?
- Ответы: 12
- Просмотры: 14463
приказа №1815 от 02.07.2015 отменен полностью или нет?
можно и это посчитать. объемы проверять тоже надо. на достоверность предоставленного. вот идеш и сам снимаешь с тепловычислителя. Вместо объёмов надо проверять массы. Объёмы проверять запрещено (см. 102-ФЗ, который установил, что измерения выполняются в узаконенных единицах). Или в Ваших краях прав...
- 12 май 2022, 10:05
- Форум: Статьи, публикации, обзоры
- Тема: приказа №1815 от 02.07.2015 отменен полностью или нет?
- Ответы: 12
- Просмотры: 14463
приказа №1815 от 02.07.2015 отменен полностью или нет?
Подождите, а как же правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя? В них же указано про внеочередную поверку, есть сомнения в результатах измерения - организуй внеочередную поверку: 84. При возникновении разногласий между сторонами договора по корректности показаний узла учета владеле...
- 11 май 2022, 18:14
- Форум: Статьи, публикации, обзоры
- Тема: приказа №1815 от 02.07.2015 отменен полностью или нет?
- Ответы: 12
- Просмотры: 14463
- 11 май 2022, 17:46
- Форум: Статьи, публикации, обзоры
- Тема: приказа №1815 от 02.07.2015 отменен полностью или нет?
- Ответы: 12
- Просмотры: 14463
приказа №1815 от 02.07.2015 отменен полностью или нет?
Приказ № 1815 с 01.01.21 не действует. Взамен него с 01.01.21 действует Приказ Минпромторга № 2510 от 31.07.20. А эта Ваша фраза "про обязательную поверку там написаны порядок случий" не понятна. Поясните, что тут имеется ввиду. Обязательная в том случае. если сомнительные показания прибора требует...
- 10 май 2022, 15:32
- Форум: Статьи, публикации, обзоры
- Тема: приказа №1815 от 02.07.2015 отменен полностью или нет?
- Ответы: 12
- Просмотры: 14463
приказа №1815 от 02.07.2015 отменен полностью или нет?
Есть ли документ . по проведению поверки Си. и к требованию к знаку поверки. отменили документ.
Также про обязательную поверку там написаны порядок случий.
Также про обязательную поверку там написаны порядок случий.
- 03 май 2022, 06:46
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: настройки tx и Px в вычислитель
- Ответы: 12
- Просмотры: 10703
настройки tx и Px в вычислитель
Плохо, очень плохо. Измеренные значения должны Рхв и Тхв должны регистрироваться тепловычислителем. Вообще на источнике теплоснабжения есть теплосчетчик, который измеряет отпущенное тепло в тепловые сети потребителей? Если он есть, то Рхв и Тхв должны быть подцеплены к тепловычислителю данного тепл...
- 01 май 2022, 16:48
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: настройки tx и Px в вычислитель
- Ответы: 12
- Просмотры: 10703
настройки tx и Px в вычислитель
нету архива . измерения ведется по манометру и термометру. ничего больше нет.Токарев Виктор писал(а): ↑30 апр 2022, 11:33Измеренное значение энтальпии не может быть постоянным, постоянным может быть нарисованное значение. Снимайте часовой архив за месяц с параметрами Рхв и Тхв и выкладывайте, будем смотреть.
- 29 апр 2022, 16:06
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: настройки tx и Px в вычислитель
- Ответы: 12
- Просмотры: 10703
настройки tx и Px в вычислитель
текущее и постоянноеТокарев Виктор писал(а): ↑28 апр 2022, 20:47Это за отчетный период или текущее значение, что планируете делать с этими значениями?
- 28 апр 2022, 16:51
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: настройки tx и Px в вычислитель
- Ответы: 12
- Просмотры: 10703
настройки tx и Px в вычислитель
В вычислитель следует запрограммировать такие параметры Рхв и Тхв. при которых hхв будет равно 0 ккал/кг. При этом ежемесячно, либо в другой, оговоренный в договоре, срок производить корректировку по фактической температуре холодной воды используемой для подпитки на источнике теплоты. Почему следуе...
- 24 апр 2022, 06:25
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: настройки tx и Px в вычислитель
- Ответы: 12
- Просмотры: 10703
настройки tx и Px в вычислитель
При расчете количества тепловой энергии с использованием значений энтальпии холодной воды (далее -hхв) (кроме источников тепловой энергии) допускается принимать hхв = 0 ккал/кг в соответствии с пунктом 112 Правил с периодическим пересчетом количества потребленной тепловой энергии с учетом фактическ...
- 22 апр 2022, 08:20
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: настройки tx и Px в вычислитель
- Ответы: 12
- Просмотры: 10703
настройки tx и Px в вычислитель
Обязательно ли вводить в вычислитель температуру холодной воды и давления подпитки с котельной
- 14 фев 2021, 03:50
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: отбор с системы малых расходов теплоносителя
- Ответы: 2
- Просмотры: 6022
отбор с системы малых расходов теплоносителя
прикладываю схему потребления
- 13 фев 2021, 14:24
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: отбор с системы малых расходов теплоносителя
- Ответы: 2
- Просмотры: 6022
отбор с системы малых расходов теплоносителя
Уважаемые специалисты.
Помогите разобраться будет ли качественно, точно учитывать расходомеры типа ТеРосс расход (отбор с системы теплоносителя на нужды ГВС). Диаметр условный расходомера Ду 40мм.
Невелик ли диаметр расходомера? Или схему изменить в мкд?
Помогите разобраться будет ли качественно, точно учитывать расходомеры типа ТеРосс расход (отбор с системы теплоносителя на нужды ГВС). Диаметр условный расходомера Ду 40мм.
Невелик ли диаметр расходомера? Или схему изменить в мкд?
- 15 мар 2020, 19:00
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
- Ответы: 9
- Просмотры: 8533
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
2 расходомера (подача, обратка) два преобразователя давления. подобранная пара термрпреобразователей. и что делать. зачем насчитывать больше.. сейчас на мкд стоит формула учета 2о. больше насчитывает наверно Картина прорисовывается, у Вас обычный стандартный узел, каких по всей стране большое колич...
- 15 мар 2020, 18:35
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
- Ответы: 9
- Просмотры: 8533
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Формула ТеРосс - ТМ (2ок), конечно выглядит привлекательной, но опять про нее Вы ничего не найдете в Методики осуществления коммерческого учета, прийдется изобретать велосипед, а оно надо? 2 расходомера (подача, обратка) два преобразователя давления. подобранная пара термрпреобразователей. и что де...
- 15 мар 2020, 16:42
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
- Ответы: 9
- Просмотры: 8533
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Здраствуйте, помогите разобраться с установкой формулы учета в тепловычислитель. Объект потребления: многоквартирный дом. Система открытая. Разбор с системы отопления на ГВС. Вопрос возникает: Какую формулу установить учета Теросс 2о или 2ок. Условия: Плата за ГВС по приборам .согласно счетвиков тип...
- 21 июн 2019, 19:39
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: приемка отчетной ведомости УУТЭ
- Ответы: 44
- Просмотры: 78392
приемка отчетной ведомости УУТЭ
Как специалисты с Администрации ссылаются на методику учета тепловой энергии . Пункт ХII. Требования к метрологическим и эксплуатационным характеристикам приборов учёта. И рассуждают , что мы ресурсники не должны ссылаться на описания типа средств измерений на расходомер ВЭПС-ПБ2-01 ду 50 говорят т...