Найдено 3 результата

slavass
15 мар 2020, 19:00
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Ответы: 9
Просмотры: 8449

учет в открытой системе. учитывать Q на оопление

Токарев Виктор писал(а):
15 мар 2020, 18:49
slavass писал(а):
15 мар 2020, 18:35

2 расходомера (подача, обратка) два преобразователя давления. подобранная пара термрпреобразователей. и что делать. зачем насчитывать больше.. сейчас на мкд стоит формула учета 2о. больше насчитывает наверно
Картина прорисовывается, у Вас обычный стандартный узел, каких по всей стране большое количество. Возникает вопрос, как Вы с данным узлом хотите реализовать схему ТеРосс - ТМ (2ок)? Ведь для реализации данной схемы, Вам необходимо еще два средства измерений t3 и P3.
На сегодняшний день Вы имеете формулу учета: Q = (М1*(h1-hхв) - М2*(h2-hхв))/1000, данная формула в идеале рассчитывает суммарную тепловую энергию, которая состоит из тепловой энергии ГВС и тепловой энергии отопления, тепловых потерь. Для использования данной формулы Вам необходимо периодически вычленять тепловую энергию исходной воды по формуле: Qисх = (М1-М2) * hхв / 1000.
В общем итоге выставлять потребителю Гкал, за минусом Qисх. Но скорее всего от Вас требуют разбивку суммарной тепловой энергии на две составляющие: отопление и ГВС?
наверно так и придется. Qисх это и есть Q гвсное. Буду пробывать.
slavass
15 мар 2020, 18:35
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Ответы: 9
Просмотры: 8449

учет в открытой системе. учитывать Q на оопление

Токарев Виктор писал(а):
15 мар 2020, 18:28
Формула ТеРосс - ТМ (2ок), конечно выглядит привлекательной, но опять про нее Вы ничего не найдете в Методики осуществления коммерческого учета, прийдется изобретать велосипед, а оно надо?

2 расходомера (подача, обратка) два преобразователя давления. подобранная пара термрпреобразователей. и что делать. зачем насчитывать больше.. сейчас на мкд стоит формула учета 2о. больше насчитывает наверно
slavass
15 мар 2020, 16:42
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Ответы: 9
Просмотры: 8449

учет в открытой системе. учитывать Q на оопление

Здраствуйте, помогите разобраться с установкой формулы учета в тепловычислитель.
Объект потребления: многоквартирный дом.
Система открытая.
Разбор с системы отопления на ГВС.
Вопрос возникает: Какую формулу установить учета Теросс 2о или 2ок.

Условия:
Плата за ГВС по приборам .согласно счетвиков типа свк-15 ду 15. У кого нету приборов тогда по нормативам.
Плата за отопления по нормативам Гкал/м2


Каким образом вычесть отопительное тепло из суммарного тепла.

Если рассмотреть формулу формулу ТеРосс-ТМ (2ок)
Q=M1*(h1*hx)-M2*(h2-hx) - это будет наверно суммарное тепло (отопительное и ГВСное).
Qгв= (М1-М2)*(h3-hx)
Q отопительное = Q – Q гвс