нету теплосчетчика на котельнойТокарев Виктор писал(а): ↑02 май 2022, 21:00Плохо, очень плохо.
Измеренные значения должны Рхв и Тхв должны регистрироваться тепловычислителем. Вообще на источнике теплоснабжения есть теплосчетчик, который измеряет отпущенное тепло в тепловые сети потребителей? Если он есть, то Рхв и Тхв должны быть подцеплены к тепловычислителю данного теплосчетчика, ведь эти измеренные значения участвуют в формуле отпуска тепловой энергии.
Найдено 6 результатов
Вернуться в «настройки tx и Px в вычислитель»
- 03 май 2022, 06:46
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: настройки tx и Px в вычислитель
- Ответы: 12
- Просмотры: 10617
настройки tx и Px в вычислитель
- 01 май 2022, 16:48
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: настройки tx и Px в вычислитель
- Ответы: 12
- Просмотры: 10617
настройки tx и Px в вычислитель
нету архива . измерения ведется по манометру и термометру. ничего больше нет.Токарев Виктор писал(а): ↑30 апр 2022, 11:33Измеренное значение энтальпии не может быть постоянным, постоянным может быть нарисованное значение. Снимайте часовой архив за месяц с параметрами Рхв и Тхв и выкладывайте, будем смотреть.
- 29 апр 2022, 16:06
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: настройки tx и Px в вычислитель
- Ответы: 12
- Просмотры: 10617
настройки tx и Px в вычислитель
текущее и постоянноеТокарев Виктор писал(а): ↑28 апр 2022, 20:47Это за отчетный период или текущее значение, что планируете делать с этими значениями?
- 28 апр 2022, 16:51
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: настройки tx и Px в вычислитель
- Ответы: 12
- Просмотры: 10617
настройки tx и Px в вычислитель
в данный момент на котельной давления подпитки 3 кгс/см2 и температура 2°СТокарев Виктор писал(а): ↑28 апр 2022, 01:12В вычислитель следует запрограммировать такие параметры Рхв и Тхв. при которых hхв будет равно 0 ккал/кг. При этом ежемесячно, либо в другой, оговоренный в договоре, срок производить корректировку по фактической температуре холодной воды используемой для подпитки на источнике теплоты.
Почему следует запрограммировать 0 ккал/кг , а не другое число, все просто, при пересчете с 0 ккал/кг на фактическую энтальпию, мы всегда будем снижать зафиксированную тепловую энергию теплосчетчиком, следовательно у абонентов будет меньше вопросов.
А при использовании других значений энтальпии, порой при перерасчете потребленная тепловая энергия будет превышать зафиксированную теплосчетчиком, что сложнее пояснить потребителю.
- 24 апр 2022, 06:25
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: настройки tx и Px в вычислитель
- Ответы: 12
- Просмотры: 10617
настройки tx и Px в вычислитель
я так думаю . требуется взять параметры холодной воды давления и температуры с котельнойТокарев Виктор писал(а): ↑24 апр 2022, 01:11При расчете количества тепловой энергии с использованием значений энтальпии холодной воды (далее -hхв) (кроме источников тепловой энергии) допускается принимать hхв = 0 ккал/кг в соответствии с пунктом 112 Правил с периодическим пересчетом количества потребленной тепловой энергии с учетом фактической температуры холодной воды.
- 22 апр 2022, 08:20
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: настройки tx и Px в вычислитель
- Ответы: 12
- Просмотры: 10617
настройки tx и Px в вычислитель
Обязательно ли вводить в вычислитель температуру холодной воды и давления подпитки с котельной