Найдено 11 результатов

meshkova94
04 сен 2019, 16:05
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: отчет:минуса в ночное время
Ответы: 78
Просмотры: 79563

Часовой архив: воруем, однако!

AGL » Сегодня, 00:16 писал(а):С отчетом из МКД-2 с закрытой системой разобрались (см. отчёт в сообщении #38). Переходим к часовому архиву. Как всегда, первой строим традиционную диаграмму:
1212_МКД-2. М1, М2, Мут. Воруем!.png
Оказывается, закрытая система (так думает анализатор отчётов последние -надцать лет) давным-давно уже открытая! И эта "открытость" имеет место каждый день на фоне отрицательного рассогласования М1 и М2, которое численно больше ежедневного воровства горяченькой.
В отчёте в строке "Итого" видим: за месяц украдено минус 16,411 тонн. В часовом архиве имеем ровно столько же.
А раз все (кроме вора) считают систему закрытой, то принимальщик УУ забил в вычислитель преступную формулу расчёта тепла Q = M1*(h1 - h2) - вору на радость.
В результате имеем: вор средь бела дня украл у "ресурсника" 5,981 тонны горячей воды. За это воровство "ресурсник" заплатил вору деньги за 16,411 тонн и соотв. этим тоннам гигакалории.
Вот такой вот "бизнес" получился: кто не работает, тот ест. У "ресурсника" финансы поют романсы, т.к. "анализатор отчётов" не может знать о разграблении казны. А вот если бы "анализатор" заглянул в часовой архив (на пять секунд!), то казённые деньги не были бы украдены не в меру ушлым потребителем.

Вопрос: обязаны ли "анализаторы" препятствовать расхищению казённых воды и тепла? Ответ, на мой взгляд, очевиден: ДА, ОБЯЗАНЫ!
Но три эксперта сказали: мы тут всё проанализировали, усё тут хорошо, отличный отчёт! Четвёртый эксперт не пожелал выразить своё мнение, а сто экспертов к нам и не придут. Но можно быть уверенным: все сто экспертов одобрили бы этот отчёт и рекомендовали принять его к оплате.
Причина промашки наших экспертов единственная: отчёты не несут в себе той информации, которая нужна для принятия правильного решения.
Стало быть, лозунг дня прежний: отчёты - это зло![/color]
Как понять что именно 5,981 тонн украл?? Как это посчитать, просто из диаграммы не совсем мне понятно где это разглядеть.
meshkova94
30 авг 2019, 15:54
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: отчет:минуса в ночное время
Ответы: 78
Просмотры: 79563

отчет:минуса в ночное время

Было бы интересно для опыта своего узнать, что же не так с Вашим отчетом?)
meshkova94
30 авг 2019, 14:35
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: отчет:минуса в ночное время
Ответы: 78
Просмотры: 79563

отчет:минуса в ночное время

еще раз благодарю за комментарии , то что мне хотелось узнать я узнала, а именно про минуса в ночное время, а по поводу комментария вашего отчета - как приобрету должный опыт, так сразу дам развернутый ответ)))
meshkova94
29 авг 2019, 08:33
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: отчет:минуса в ночное время
Ответы: 78
Просмотры: 79563

отчет:минуса в ночное время

После анализа отчета передаю все данные в сбыт,а они в свою очередь занимаются дальнейшими вопросами)
meshkova94
28 авг 2019, 08:50
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: отчет:минуса в ночное время
Ответы: 78
Просмотры: 79563

отчет:минуса в ночное время

я новичок в этом деле, поэтому и решила почерпать знания от опытных и грамотных людей)) и не зря)
meshkova94
27 авг 2019, 08:15
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: отчет:минуса в ночное время
Ответы: 78
Просмотры: 79563

отчет:минуса в ночное время

Благодарю за комментарий, будем исправлять ситуацию)))
meshkova94
26 авг 2019, 08:53
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: отчет:минуса в ночное время
Ответы: 78
Просмотры: 79563

отчет:минуса в ночное время

по часовой отчет я отправила лично на почту, я представляю интересы теплоснабжающего предприятия и ни кого обманывать не собираюсь, вопрос встал таким образом, как грамотно посчитать с учетом этих минусов и выставить правильные кубометры потребителям, так сказать чтобы все были довольны)
meshkova94
23 авг 2019, 15:43
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: отчет:минуса в ночное время
Ответы: 78
Просмотры: 79563

отчет:минуса в ночное время

еще раз благодарю, обязательно буду пользоваться этим форумом)
meshkova94
23 авг 2019, 15:27
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: отчет:минуса в ночное время
Ответы: 78
Просмотры: 79563

отчет:минуса в ночное время

Не могли бы вы поделиться своей электронной почтой,на случай форс мажора)) Я человек новый в этой сфере, так сказать за консультацией обращаться, если Вы не против?))))
meshkova94
23 авг 2019, 11:08
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: отчет:минуса в ночное время
Ответы: 78
Просмотры: 79563

отчет:минуса в ночное время

в ночное время прибор показывает минуса (Vг, м3/ч), минуса не значительные от -0,02 до -0,03, в чем может быть проблема?