Расходомер МастерФлоу МФ 2.1 Нет токового выхода
Прочитал в инструкции на МФ, что сопротивление нагрузки с учетом линии для 4-20 мА должно составлять 250 Ом. У нас сопротивление 1,2 кОм. Может шунтировать выход токовый?
- 25 май 2022, 15:00
- Форум: Приборы учета
- Тема: Расходомер МастерФлоу МФ 2.1 Нет токового выхода
- Ответы: 1
- Просмотры: 4611
Расходомер МастерФлоу МФ 2.1 Нет токового выхода
Доброго дня, коллеги.
Случилась следующая проблема:
Пытаюсь подключить Расходомер МастерФлоу МФ 2.1 с платой токового выхода к частотному преобразователю Danfoss FC051. (фото расходомера) Подключение от внешнего БП +24В. На выходе расходомера 25,18 мА. При изменении расхода на индикаторе расходомера изменение расхода видно, но выход токовый не изменяется, т.е. остается 25,18 мА.
В чем может быть проблема?
Случилась следующая проблема:
Пытаюсь подключить Расходомер МастерФлоу МФ 2.1 с платой токового выхода к частотному преобразователю Danfoss FC051. (фото расходомера) Подключение от внешнего БП +24В. На выходе расходомера 25,18 мА. При изменении расхода на индикаторе расходомера изменение расхода видно, но выход токовый не изменяется, т.е. остается 25,18 мА.