Виктор, где вопросы ?!Токарев Виктор » 17 мар 2014, 16:01 писал(а):Вот так детектив выдался.
Все красиво и доходчиво рассказано, показано.
Но все же хотелось увидеть архив, чтобы прикоснуться к высоким измерениям и самим.
Может в архиве и вопросы появятся, которые тут и обсудим.
Найдено 2 результата
Вернуться в «Водный баланс ТЭЦ»
- 25 май 2014, 07:51
- Форум: Баланс или небаланс?
- Тема: Водный баланс ТЭЦ
- Ответы: 20
- Просмотры: 89922
Водный баланс ТЭЦ
- 15 ноя 2013, 05:55
- Форум: Баланс или небаланс?
- Тема: Водный баланс ТЭЦ
- Ответы: 20
- Просмотры: 89922
Водный баланс ТЭЦ
Недавно мы закончили установку четырех ДИС-ов на тепломагистралях и одной АКС на вводе холодной воды (вода питьевого качества от Водоканала) одной довольно большой ТЭЦ.
Через примерно месяц после начала эксплуатации пригласили нас энергетики обсудить состояние водного баланса.
Крайне любопытная картина со всех точек зрения: при средней суммарной циркуляции 6800 т/ч, водоразборе 12% и среднем потреблении холодной воды в 825 т/ч свести баланс с точностью 10-15 т/ч (примерно 1,2%-1,8% от ХВ) - это круто.
Детектив. Ждите. Скоро расскажу, в том числе и про условно новый способ при анализе архивных данных.
Через примерно месяц после начала эксплуатации пригласили нас энергетики обсудить состояние водного баланса.
Крайне любопытная картина со всех точек зрения: при средней суммарной циркуляции 6800 т/ч, водоразборе 12% и среднем потреблении холодной воды в 825 т/ч свести баланс с точностью 10-15 т/ч (примерно 1,2%-1,8% от ХВ) - это круто.
Детектив. Ждите. Скоро расскажу, в том числе и про условно новый способ при анализе архивных данных.