Непрочитанные сообщения
Перейти к расширенному поиску
-
-
Новое сообщение
Расходомер МастерФлоу МФ 2.1 Нет токового выхода
Ответы: 1
»
Первое сообщение
Доброго дня, коллеги.
Случилась следующая проблема:
Пытаюсь подключить Расходомер МастерФлоу МФ 2.1 с платой токового выхода к частотному...
Последнее сообщение
Прочитал в инструкции на МФ, что сопротивление нагрузки с учетом линии для 4-20 мА должно составлять 250 Ом. У нас сопротивление 1,2 кОм. Может...
- 1 Ответы
- 50 Просмотры
-
Последнее сообщение iteng
25 май 2022, 16:44
-
-
Новое сообщение
приказа №1815 от 02.07.2015 отменен полностью или нет?
Ответы: 12
»
Первое сообщение
Есть ли документ . по проведению поверки Си. и к требованию к знаку поверки. отменили документ.
Также про обязательную поверку там написаны порядок...
Последнее сообщение
Перепад температур dt = 5-7 °С – это слишком малый перепад. При правильно отрегулированном расходе в системе отопления dt должен быть больше. Но в...
- 12 Ответы
- 757 Просмотры
-
Последнее сообщение AGL
14 май 2022, 01:26
-
-
Новое сообщение
Расходомер РСЦ
Ответы: 1
»
Первое сообщение
Добрый день знатоки. Надеюсь кто нибудь сможет помочь в моей, с одного взгляда простой ситуации. Привезли значится мне в поверку расходомеры РСЦ\ПП...
Последнее сообщение
Ждать 4 часа накопления 400 импульсов в одной точке по расходу - это нереальная задача. Нужно запросить изготовителя - может быть у РСЦ есть...
- 1 Ответы
- 639 Просмотры
-
Последнее сообщение AGL
13 май 2022, 15:22
-
-
Новое сообщение
настройки tx и Px в вычислитель
Ответы: 12
»
Первое сообщение
Обязательно ли вводить в вычислитель температуру холодной воды и давления подпитки с котельной
Последнее сообщение
Значит нет теплового учета в городе.
261-ФЗ не исполнен.
- 12 Ответы
- 702 Просмотры
-
Последнее сообщение Токарев Виктор
03 май 2022, 13:48
-
-
- 78 Ответы
- 210966 Просмотры
-
Последнее сообщение AGL
22 апр 2022, 20:27
-
-
Новое сообщение
Механический счетчик воды и МАГНИТ.
Ответы: 50
»
Первое сообщение
Доброе время суток старожилы и гости форума.
Есть вот такая беда у большинства механических счетчиков воды. Этой бедой называют МАГНИТ, а именно...
Последнее сообщение
Доброе время суток старожилы и гости форума.
Есть вот такая беда у большинства механических счетчиков воды. Этой бедой называют МАГНИТ, а именно...
- 50 Ответы
- 40828 Просмотры
-
Последнее сообщение Ketti
29 дек 2021, 23:40
-
-
Новое сообщение
ФЗ 261 1 июля 2013г.
Ответы: 14
»
Первое сообщение
Мурманску требуется полмиллиарда рублей на теплосчетчики
Как сообщил исполнительный директор Мурманской ТЭЦ Станислав Назаров, в зоне действия МТЭЦ...
Последнее сообщение
Что-то ценник в 50 тыс. рублей очень маловат на кварцевый агломерат.
Думаю, что не совсем правильно поняли: счетчики - это скорее всего на ХВС....
- 14 Ответы
- 10272 Просмотры
-
Последнее сообщение Ketti
10 дек 2021, 22:48
-
-
Новое сообщение
Что такое АКС и для чего она нужна...
Ответы: 88
»
Первое сообщение
Вроде как по разным слухам кое-где на объектах ТГК-1 заработали АКС-ы, поэтому пора создать тему и про них. Чтобы не путалось с ДИС-ами.
Что меня...
Последнее сообщение
К сожалению, не появятся никогда. Почти 10 лет назад АКСы появились в двух компаниях, и все они пр сей день работают блестяще, и с той поры всё тихо....
- 88 Ответы
- 86246 Просмотры
-
Последнее сообщение AGL
06 июн 2021, 19:26
-
-
Новое сообщение
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
Ответы: 27
»
Первое сообщение
Тепловычислитель ТВ-7 имеет несколько способов считывания данных. Одним из них является считывание данных на SD-карту. Вычислитель отдает данные за...
Последнее сообщение
Скажите почему телефон перестал видеть тв7
Раньше все работоло,
Возможно, у Вас обновилась система телефона, попробуйте переустановить ПО для...
- 27 Ответы
- 17504 Просмотры
-
Последнее сообщение Токарев Виктор
06 июн 2021, 18:49
-
-
Новое сообщение
Регулятор не устанавливает плату по ГВС
Ответы: 2
»
Первое сообщение
У теплоснабжающей организации нет технической возможности подключить объект к системе горячего водоснабжения. Нагрузка составляет 0,214961 Гкал/ч...
Последнее сообщение
У теплоснабжающей организации нет технической возможности подключить объект к системе горячего водоснабжения.
Регулятор отказывается устанавливать...
- 2 Ответы
- 4291 Просмотры
-
Последнее сообщение AGL
23 апр 2021, 18:48
-
-
Новое сообщение
Обучающие семинары ЦНТС "Диалог"
Ответы: 1
»
Первое сообщение
Уважаемые коллеги!
Учебный центр ЦНТС Диалог более десяти лет проводит научные семинары по актуальным вопросам энергетической отрасли и повышение...
Последнее сообщение
Уважаемы коллеги!
Приглашаем принять участие в ближайших очных и дистанционных мероприятиях:
«Практическая реализация требований Критериев...
- 1 Ответы
- 1594 Просмотры
-
Последнее сообщение }Dialog{
14 апр 2021, 06:11
-
-
Новое сообщение
Повышенный расход теплоносителя
Ответы: 12
»
Первое сообщение
Уважаемые специалисты,
Прошу помощи в анализе ведомостей отопления.
Ситуация следующая.
В МКД установлен общедомовой прибор КМ-5-1.
Услуга по...
Последнее сообщение
Пазл начал складываться.
Кто ответственный за тепловое хозяйство в Вашем ТСЖ, что он Вам поясняет, как руководителю, по данной ситуации?
Почему не...
- 12 Ответы
- 3325 Просмотры
-
Последнее сообщение Токарев Виктор
14 мар 2021, 00:01
-
-
Новое сообщение
отбор с системы малых расходов теплоносителя
Ответы: 2
»
Первое сообщение
Уважаемые специалисты.
Помогите разобраться будет ли качественно, точно учитывать расходомеры типа ТеРосс расход (отбор с системы теплоносителя на...
Последнее сообщение
Несомненно: уменьшение диаметра расходомеров благоприятно скажется на точности измерений расходов и, как следствие, разности расходов. Сегодня...
- 2 Ответы
- 1613 Просмотры
-
Последнее сообщение AGL
19 фев 2021, 03:43
-
-
Новое сообщение
Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
»
Первое сообщение
Приобрел квартиру в доме с обещанной повышенной энергоэффективностью (А+).
Первый год отопление оплачивали но нормативу, надеясь на то, что...
Последнее сообщение
Прикрепляю данные с узла учета тепловой энергии, схема теплоснабжения открытая.
Теплосистема №1 это данные с узла учета тепловой энергии...
- 16 Ответы
- 3240 Просмотры
-
Последнее сообщение Токарев Виктор
28 янв 2021, 02:03
-
-
Новое сообщение
Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
»
Первое сообщение
Добрый день.
Александр Григорьевич неоднократно в просторах интернета выкладывает свой вердикт о метрологическом состоянии узла учета в виде:...
Последнее сообщение
В июле изделия работали гораздо лучше. Мультипликативное рассогласование погрешностей dM1 и dM2 составило 2,2 % против 61 % в августе. Поэтому в июле...
- 690 Ответы
- 417185 Просмотры
-
Последнее сообщение AGL
11 сен 2020, 17:00
-
-
Новое сообщение
Остановка работы форума
»
Приношу извинения за остановку работы форума на сутки. Восстанавливали работу баз из за желающих чтобы не работал форум. Будем активнее отслеживать...
- 0 Ответы
- 8863 Просмотры
-
Последнее сообщение Aleksey
02 июн 2020, 08:06
-
-
Новое сообщение
Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
»
Первое сообщение
Попалась мне на глаза на одном форуме тема «Учет расхода ТЭ отопления при 2-х канальном ОДПУ и отсутствии норматива», где автор статьи пытается...
Последнее сообщение
Токарев Виктор » Сегодня, 00:53
@Нет, Ваши мысли не в том направлении. ТСО перетопы не выгодны,
zajka писал(а): ↑11 май 2020, 05:11
Тогда зачем в...
- 295 Ответы
- 233379 Просмотры
-
Последнее сообщение zajka
17 май 2020, 19:00
-
-
Новое сообщение
День победы
Ответы: 14
»
Первое сообщение
Хотелось бы отметить очень важную, и на мой взгляд основную дату в современной истории. День победы нашего народа над организованным злом - фашисткой...
Последнее сообщение
С Днем Великой Победы!!!!
- 14 Ответы
- 94483 Просмотры
-
Последнее сообщение Aleksey
10 май 2020, 09:18
-
-
Новое сообщение
Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
»
Первое сообщение
Узел учета тепловой энергии на базе ТСРВ-024 в комплекте с расходомерами ЭРСВ-440 ЛВ.
После проведения плановой поверки узла учета пригласили меня...
Последнее сообщение
Почему поверитель? Я такое замечаю за рядом поверителей нашей области.
Алексей, спасибо Вам огромное за ответы на вопросы. По мере воспоминаний и...
- 14 Ответы
- 5762 Просмотры
-
Последнее сообщение Токарев Виктор
08 май 2020, 23:10
-
-
Новое сообщение
Обучение в сервисном центре ООО "Римейк"
Ответы: 9
»
Первое сообщение
Вот и прошло первое обучение специалистов Приморского края по вопросам обслуживания приборов учета и устройства приборов. Все вышло удачно.
Последнее сообщение
Виктор думаю необходимо начать задавать вопросы и будем отвечать! тему отдельную и вперед
Давайте попробуем в таком режиме, сейчас создам тему:...
- 9 Ответы
- 7059 Просмотры
-
Последнее сообщение Токарев Виктор
03 май 2020, 21:11
-
-
Новое сообщение
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
Ответы: 31
»
Первое сообщение
Александр Григорьевич, если по данным наработки ОДПУ, который учитывает ТЭ отопления
и ГВС вместе, достоверно оценить качество отопления по...
Последнее сообщение
На прищепке - суточный архив из МКД с открытой системой и качественной автоматикой в системе отопления. Желающие могут его поисследовать.
- 31 Ответы
- 12893 Просмотры
-
Последнее сообщение AGL
15 апр 2020, 01:50
-
-
Новое сообщение
Продление межповерочного интервала без проведения поверки
Ответы: 1
»
Первое сообщение
Добрый день, уважаемые форумчане.
02.04.2020г. Правительство РФ выпустило постановление №424, данным постановлением приостановлены многие пункты...
Последнее сообщение
Добрый день, уважаемые форумчане.
02.04.2020г. Правительство РФ выпустило постановление №424, данным постановлением приостановлены многие пункты...
- 1 Ответы
- 2605 Просмотры
-
Последнее сообщение AGL
11 апр 2020, 19:12
-
-
Новое сообщение
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Ответы: 9
»
Первое сообщение
Здраствуйте, помогите разобраться с установкой формулы учета в тепловычислитель.
Объект потребления: многоквартирный дом.
Система открытая.
Разбор...
Последнее сообщение
2 расходомера (подача, обратка) два преобразователя давления. подобранная пара термрпреобразователей. и что делать. зачем насчитывать больше.. сейчас...
- 9 Ответы
- 5565 Просмотры
-
Последнее сообщение AGL
16 мар 2020, 00:04
-
-
- 149 Ответы
- 92712 Просмотры
-
Последнее сообщение Ketti
07 фев 2020, 23:51
-
-
- 2 Ответы
- 9673 Просмотры
-
Последнее сообщение Ketti
07 фев 2020, 23:49