Вячеслав Шутиков
25 янв 2012, 23:44
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Дефект масс в закрытой системе
Ответы: 39
Просмотры: 70552

Дефект масс в закрытой системе

Андрей Чигинёв писал(а):Об интегрировании М1 и М2 за какие временные интервалы времени идет речь? Если об очень небольших, а длина системы - велика, то в короткие промежутки времени это возможно, как М1>М2, так и наоборот. Точнее, если время распространения звуковой волны в трубопроводе со средой, расход которой измеряется, между расходомерами М1 и М2 больше, чем время интегрирования и фиксации измеренных значений М1 и М2, то возможно.
Давайте будем оперировать привычными часовыми массами, эффект дефекта масс, который проявляется только в течение интервала времени менее 1 часа, практического интереса не представляет - мы его никогда на магистралях не увидим. Звуковая гипотеза - в принципе да, дает такой эффект, но давайте оставим столь тонкий эффект без рассмотрения, уровень небаланса для часовых масс будет слишком мал, чтобы мы могли "дефект масс" наблюдать на наших неидеальных закрытых магистралях и неидеальных средствах измерения.
Андрей Чигинёв писал(а): На практике встретиться с такими случаями вряд ли придется, поскольку не бывает ни идеально закрытых систем, ни идеальных измерительных приборов.
В том-то все и дело, что задачка эта навеяна сугубо практическим случаем.
Вячеслав Шутиков
25 янв 2012, 23:14
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Дефект масс в закрытой системе
Ответы: 39
Просмотры: 70552

Дефект масс в закрытой системе

Aleksey писал(а):
Вячеслав Шутиков писал(а): Имеем абсолютно закрытую систему теплоснабжения. Расход и часовая масса теплоносителя на подаче и обратке измеряется абсолютно идеальными приборами с нулевой погрешностью измерения.
А на практике идеальные системы существуют? 0-ая погрешность? Или все таки речь про теорию?
На практике не существуют, идеализация сделана для того, чтобы сразу не принимать в расчет эти факторы при решении поставленной задачи.
Вячеслав Шутиков
25 янв 2012, 20:25
Форум: Баланс или небаланс?
Тема: Дефект масс в закрытой системе
Ответы: 39
Просмотры: 70552

Дефект масс в закрытой системе

Почти теоретическая тема из цикла занимательная теплотехника, которую хотелось бы обсудить, состоит вот в чем.

Постановка задачи.

Имеем абсолютно закрытую систему теплоснабжения. Расход и часовая масса теплоносителя на подаче и обратке измеряется абсолютно идеальными приборами с нулевой погрешностью измерения.

Два вопроса:

1. Возможна ли ситуация, когда М2>M1? Если да, то при каких условиях она возникает и каков уровень отрицательного разбаланса. Если нет, то почему?

2. Возможна ли ситуация, когда М2<M1? Если да, то при каких условиях она возникает и каков уровень положительного разбаланса. Если нет, то почему?

Встречался ли кто-нибудь с подобной ситуацией на практике ?