Найдено 1725 результатов
- 03 янв 2019, 13:22
- Форум: Приборы учета
- Тема: ЭМР в реальном учете - 2
- Ответы: 155
- Просмотры: 190178
ЭМР в реальном учете - 2
Хотел напомнить о стенде собранным около 4 лет назад. Так вот дял обзора небольшой архив чуть более чем 7000 часов его работы нон стоп! Приборы за 4 года не снимались ни разу, в общем живут они сами по себе.
- 03 янв 2019, 13:16
- Форум: Приборы учета
- Тема: ЭМР в реальном учете - 2
- Ответы: 155
- Просмотры: 190178
ЭМР в реальном учете - 2
Регулятор температуры стоит ЭСКО-РТ, как вытянуть с него график - не знаю, вообще мне кажется это большой секрет. Настройка происходит по температуре задаваемой внутри помещения, и поправляется коэффициентом. А сам график не могу предоставить
- 27 ноя 2018, 18:17
- Форум: Приборы учета
- Тема: ЭМР в реальном учете - 2
- Ответы: 155
- Просмотры: 190178
ЭМР в реальном учете - 2
температурный график 95/70!
- 26 ноя 2018, 12:55
- Форум: Приборы учета
- Тема: ЭМР в реальном учете - 2
- Ответы: 155
- Просмотры: 190178
ЭМР в реальном учете - 2
Расчетная нагрузка договорная составляет - 0,098 Гкал/ч при - 31 градусе за бортом. Но реально тут надо отнимать 9,16% - это потери на трассе до объекта, которые включены в договор, и остается зданию 0,089 Гкал/ч. График регулирования предоставлю, но есть заковырка в том, что тут три автоматики, и к...
- 23 ноя 2018, 15:13
- Форум: Приборы учета
- Тема: Метрологический класс крыльчатого счетчика воды
- Ответы: 21
- Просмотры: 42838
Метрологический класс крыльчатого счетчика воды
Исполнять надо, и не 2 литра в час а 20 я хотел написать, но даже 60 литров в час с высокой точностью допускаемых 5% - не выполнимая миссия для прибора учета в лице механического счетчика ду 15. При выпуске с производства они заведомо не прошли бы поверку в такой массовости, но не выкидывать же их. ...
- 23 ноя 2018, 08:46
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Теплосчетчик в квартире-кто примет?
- Ответы: 82
- Просмотры: 111621
Теплосчетчик в квартире-кто примет?
Самый распространенный вопрос! Поломался караул. А есть информация что конкретно не работает и какая марка теплосчетчика.Karamar » Сегодня, 02:56 писал(а):Перестал работать теплосчетчик, что делать?
- 23 ноя 2018, 08:45
- Форум: Приборы учета
- Тема: Метрологический класс крыльчатого счетчика воды
- Ответы: 21
- Просмотры: 42838
Метрологический класс крыльчатого счетчика воды
Я хотел сказать об разделении классов на механику, что не вижу необходимости мерить ХВС, ГВС в квартире с огромной точностью или диапазоном расходов. Тяжело представить расход в 2 литра в час
- 22 ноя 2018, 08:32
- Форум: Приборы учета
- Тема: Метрологический класс крыльчатого счетчика воды
- Ответы: 21
- Просмотры: 42838
Метрологический класс крыльчатого счетчика воды
Думаю оснастка не позволит поверять вертикально, хотя если захотеть то все можно, но вопрос в другом: - "А надо ли" ? Так что не будет проливки в данных "позах" и на рабочих температурах.
- 21 ноя 2018, 15:16
- Форум: Приборы учета
- Тема: Метрологический класс крыльчатого счетчика воды
- Ответы: 21
- Просмотры: 42838
Метрологический класс крыльчатого счетчика воды
Да кому оно надо поверять механику да еще с такими "выкрутасами". Хорошо если кто то на месте эксплуатации с "чемоданом" как то подключает прибор. Ведь поверка ХВС в квартирах сводится к подтверждению вращения прибора и перебросу шестеренок в правильном направлении. Чудеса да и только. Видел адекват...
- 19 ноя 2018, 12:01
- Форум: Приборы учета
- Тема: Метрологический класс крыльчатого счетчика воды
- Ответы: 21
- Просмотры: 42838
Метрологический класс крыльчатого счетчика воды
Так как узнать к какому метрологическому классу относится тот или иной крыльчатый счетчик воды, если в паспорте принадлежность к его метрологическому классу не оговорена. Класс счетчика определяется способом установки. Если утановлен вертикально - класс А, горизонтально - В. Владимир Александрович ...
- 19 ноя 2018, 08:21
- Форум: Приборы учета
- Тема: ЭМР в реальном учете - 2
- Ответы: 155
- Просмотры: 190178
ЭМР в реальном учете - 2
несколько дней к объекту привязан датчик наружнего воздуха. Следующие отчеты будут с показателями температуры "за бортом"
- 19 ноя 2018, 08:15
- Форум: Приборы учета
- Тема: ЭМР в реальном учете - 2
- Ответы: 155
- Просмотры: 190178
ЭМР в реальном учете - 2
Архив немного грязный в свзяи с запуском здания и поиском минимальных отклонений в показаниях приборов учета. Благодаря точности измерения найдены утечки в 25-35 литров в час.
- 17 ноя 2018, 16:08
- Форум: Приборы учета
- Тема: ЭМР в реальном учете - 2
- Ответы: 155
- Просмотры: 190178
ЭМР в реальном учете - 2
Кстати о "птичках". Есть объект, установлены "Питерфлоу" ду 32 с Л каналом! После идут три автоматики, северное крыло, южное крыло и отдельно автоматика на гараж! Экономия и комфорт, все по "науке". Расход меняется от самого низкого 0,2 м3/ч до 2,5 м3/ч. Запуск автоматики произошел 16.11.2018, до эт...
- 17 ноя 2018, 15:02
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Приемка узла учета
- Ответы: 42
- Просмотры: 62756
Приемка узла учета
О да такое существует в нашей стране, но уверяю тебя сейчас идет полным ходом выпуск все новых и новых законов, превращающие жизнь таких поверителей в сущий ад. И им ничего не остается как уйти с рынка. Ведь подготовится к проверке технических экспертов, становится не посильный труд для фирм которые...
- 17 ноя 2018, 14:59
- Форум: Приборы учета
- Тема: Метрологический класс крыльчатого счетчика воды
- Ответы: 21
- Просмотры: 42838
Метрологический класс крыльчатого счетчика воды
Виктор если открыть описание типа на данный прибор, то классов становится еще больше! А - от 0,06, В- от 0,03 и С - от 0,02 м3/ч. Классификация приборов не более чем маркетинговый ход, нам всегда хочется выбирать, а если есть спрос - будут и классы. На всех заводах существует выпуск приборов с разны...
- 16 ноя 2018, 19:59
- Форум: Предложения по работе форума
- Тема: Пожелания по доработке форума.
- Ответы: 148
- Просмотры: 159682
Пожелания по доработке форума.
Немного я заработался на работе и скоро проект будет заверщен глобальный и тогда займусь форумом и его настройкой!
- 16 ноя 2018, 19:49
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Приемка узла учета
- Ответы: 42
- Просмотры: 62756
Приемка узла учета
Для проверки поверено ли средство измерения, есть реестр поверенных приборов, там можно узнать где и кто поверял. Единственное что ответственности за невнесение в данных реестр никакой нет, в итоге не вся информация там имеется.
- 19 окт 2018, 20:29
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Теплосчетчик в квартире-кто примет?
- Ответы: 82
- Просмотры: 111621
Теплосчетчик в квартире-кто примет?
Сколько поверил и повидал квартирных теплосчетчиков, могу сделать вывод что механика не выживает межповерочный. Ультразвук зарубежный, проходит и 3 поверки. Экономия не оправдана при покупке механик.
- 19 окт 2018, 20:28
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
- Ответы: 690
- Просмотры: 489631
Находим показатели функционирования узла учета.
Еще кстати очень верный способ поверки ПРЭМов, точнее согласования пары, это поверка на горячую. Снимаете приборы с труб, и бегом их на стенд, тогда птички могут и зашептать в 0,5% диапазоне. Проверенно!
- 19 окт 2018, 20:26
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
- Ответы: 690
- Просмотры: 489631
Находим показатели функционирования узла учета.
В МКД после поверки по данным архива произошло увеличение количества сливаемой воды. После перестановки ПРЭМов появились отрицательные значения. Со слов тех, кто их проливал на стенде, на холодной воде всё было прекрасно. Возможно, здесь имеет место значительная температурная зависимость? Александр...