Найдено 1614 результатов

majka
21 май 2017, 19:08
Форум: ЖКХ
Тема: Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?
Ответы: 101
Просмотры: 137684

Как рассчитать по средней тепловой нагрузке ГВС МКД максимальную?

СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» - М.:, Госстрой России, ГУП ЦПП, 1998. (Раздел 2 – «Тепловые потоки»). Согласно этих нормативных документов, отопительная тепловая нагрузка, средняя за отопительный период определяется как: Qо_ср.о = Qо_макс*[(Tв_р-Tн_ср.о)/(Tв_р-Tнро)] где: Qо_макс – расчетная (т.е....
majka
20 май 2017, 08:51
Форум: Литературная гостиная
Тема: Нет на свете печальней измены...
Ответы: 76
Просмотры: 122135

Белая ночь без тебя

Белая ночь.jpg
Белая ночь без тебя
Словно зимняя ночь без огня.
Белая ночь без тебя.docx
(2.36 МБ) 999 скачиваний
[/size][/color][/i][/font]
majka
20 май 2017, 01:53
Форум: ЖКХ
Тема: Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?
Ответы: 149
Просмотры: 132556

Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?

Циркуляцию уничтожили, это точно. Про водоразбор уточню при первой возможности.
с.gif
с.gif (55.79 КБ) 10857 просмотров
за разбор ситуации.[/color][/i][/font]
majka
20 май 2017, 01:35
Форум: ЖКХ
Тема: Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?
Ответы: 149
Просмотры: 132556

Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?

Откуда водоразбор, я сейчас не знаю. Днем Тгвс была порядка 42-44°, Тхвс< 10°С. п/сушитель холодный или чуть теплый.
К 15 часам Тгвс =56°, Тхвс< 10°С. Мастер сказал, что неисправный п/сушитель не нашли, не попали в 3 квартиры. Тгвс подняли увеличив расход воды.
majka
20 май 2017, 01:12
Форум: ЖКХ
Тема: Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?
Ответы: 149
Просмотры: 132556

Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?

AGL » 23 минуты назад majka писал(а): Была Тгвс>72°, Т п/сушителя 59°, и холодная вода была холодной. Уменьшили Тгвс, т.е. снизили расход... Изменение расхода никак не влияет на "Тгвс" (видимо, имеется ввиду Т1гвс?). Температурой Т1гвс управляет ТЭЦ, а не человек в подвале посредством верчения како...
majka
19 май 2017, 21:11
Форум: ЖКХ
Тема: Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?
Ответы: 149
Просмотры: 132556

Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?

В общем, как-будто понятно, а конкретно - понятия исчезают... Была Тгвс>72°, Т п/сушителя 59°, и холодная вода была холодной. Уменьшили Тгвс, т.е. снизили расход... Как изменились соотношения давлений на ГВС и ХВС, если ХВС не трогали? Почему горячая вода пошла в холодную трубу, а не холодная в гор...
majka
19 май 2017, 19:32
Форум: ЖКХ
Тема: Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?
Ответы: 149
Просмотры: 132556

Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?

AGL писал(а): majka » 5 минут назад писал(а):
а чем можно объяснить, что чуть теплая вода в холодном кране превратилась в кипяток?

Видимо, горячая водичка хорошо поднадавила и полностью вытеснила из трубы холодную воду...
Чем объясняется "поднадавила"?
majka
19 май 2017, 19:19
Форум: ЖКХ
Тема: Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?
Ответы: 149
Просмотры: 132556

Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?

В этом и сложность диагностики наличия переменных перетоков: пурпурный график очень похож на штатный зелёный график. Только вот из-за перетоков потребление ГВ возросло почти в 1,5 раза... Вот я, не зная всех тонкостей, к этому же клоню...По суточной наработке марта я вижу всплески расхода воды, кот...
majka
19 май 2017, 18:56
Форум: ЖКХ
Тема: Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?
Ответы: 149
Просмотры: 132556

Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?

Александр Григорьевич, а чем можно объяснить, что чуть теплая вода в холодном кране превратилась в кипяток?
majka
19 май 2017, 18:21
Форум: ЖКХ
Тема: Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?
Ответы: 149
Просмотры: 132556

Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?

Спасибо за наглядность!
Александр Григорьевич, постоянной переток аналогичен постоянной небольшой протечке в подвале?
Но это "протечка" и на ГВС, и на ХВС ? Если бы у нас стоял ОДПУхвс, как бы эти (0,161*24*30,3)=117т сказались на показаниях ОДПУхвс?
majka
19 май 2017, 16:43
Форум: ЖКХ
Тема: Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?
Ответы: 149
Просмотры: 132556

Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?

AGL » 46 минут назад Именно так. Круглосуточно действующий переток (например, на перемычке между ГВ и ХВ не держит кран) хорошо виден в часовом архиве. Признаком наличия перетока (при достаточно высокой точности расходомеров) служит неправдоподобно малое соотношение среднего водопотребления (Мгвс =...
majka
19 май 2017, 15:27
Форум: ЖКХ
Тема: Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?
Ответы: 149
Просмотры: 132556

Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?

Александр Григорьевич, правильно ли я поняла, что подмес причиной нестабильности расхода может быть, но убедиться в этом можно только в том случае, если переток горячей воды в систему ХВС имеет место быть круглосуточно? Если же переток случается только в часы активного потребления ГВ (например, с 8...
majka
18 май 2017, 18:52
Форум: ЖКХ
Тема: Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?
Ответы: 149
Просмотры: 132556

А не может причина нестабильности расхода горячей воды скрываться за этим?

AGL » Вчера, 17:23 Примерно такие же цифры мы увидим и в Майкином доме, если будем располагать достоверными исходными данными (часовой архив из памяти КМ-5 и правильное число жильцов). Виктор, если попадётся под руку подобная годовая статистика для похожих домов - давайте её сюда. Она укрепит нас в...
majka
17 май 2017, 16:07
Форум: ЖКХ
Тема: Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?
Ответы: 149
Просмотры: 132556

Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?

Это понятно. Но к достойному архиву захотелось добавить достойную (красивую!) схему :ti_pa: той, что в сообщении N59
majka
17 май 2017, 07:33
Форум: ЖКХ
Тема: Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?
Ответы: 149
Просмотры: 132556

Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?

AGL » Вчера, 04:18 Видим, что в июне - декабре 2016-го среднемесячное потребление Мгвс составило 199 тонн, что весьма близко к показателю дома на 50 квартир. На то похоже, что 95 - 100 (105) жителей в Майкином доме - это существенно заниженная цифра. На самом деле в доме должно проживать больше нар...
majka
17 май 2017, 07:03
Форум: ЖКХ
Тема: Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?
Ответы: 149
Просмотры: 132556

Где кроются причины нестабильности расхода горячей воды дома?

Виктор, спасибо за архивы! Очень кстати. Мне хотелось бы как наглядное пособие для оппонентов иметь картинку расхода по месяцам за 2016г такого же 48-50 кв. дома с нормальным расходом горячей воды и рядом моего дома. Александр Григорьевич, спасибо за архив. К такому хорошему архиву хотелось бы и сх...