Найдено 248 результатов
- 18 окт 2013, 17:58
- Форум: Приборы учета
- Тема: Некоторые аспекты теории и практики ЭМР
- Ответы: 216
- Просмотры: 108837
Некоторые аспекты теории и практики ЭМР
Интересный ролик. Было бы неплохо отечественным призводителям сделать точно такие же ролики как и обучающее пособи так и в рекламных целях))))
- 14 окт 2013, 22:24
- Форум: Приборы учета
- Тема: Об электромагнитных расходомерах в реальном учете
- Ответы: 704
- Просмотры: 333492
Об электромагнитных расходомерах в реальном учете
А почему при анализе Вы сделали " Допустимым пределом относительного расхождения масс выбрана величина +/-4% " ??? На что опирались??? Поскольку речь идет о применении расходомеров в реальном учете, то применяется так называемая эксплуатационная погрешность, которая согласно ГОСТ 8.156-83 в 2 раза ...
- 14 окт 2013, 20:53
- Форум: ЖКХ
- Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
- Ответы: 933
- Просмотры: 540409
Вопросы из подвала ЖКХ
Если честно прибор чем то выдающимся не отличается. На мой взгляд минусов более чем достаточно что бы скажем отказатся от обслуживания УКУТа на котором стоит ТС-11.
- 14 окт 2013, 14:05
- Форум: ЖКХ
- Тема: Вопросы из подвала ЖКХ
- Ответы: 933
- Просмотры: 540409
- 14 окт 2013, 14:04
- Форум: Приборы учета
- Тема: Об электромагнитных расходомерах в реальном учете
- Ответы: 704
- Просмотры: 333492
Об электромагнитных расходомерах в реальном учете
Здравствуйте Владимир Александрович !!!
А почему при анализе Вы сделали " Допустимым пределом относительного расхождения масс выбрана величина +/-4% " ??? На что опирались???
А почему при анализе Вы сделали " Допустимым пределом относительного расхождения масс выбрана величина +/-4% " ??? На что опирались???
- 14 окт 2013, 13:59
- Форум: Предложения по работе форума
- Тема: Обкатка нового хостинга!
- Ответы: 36
- Просмотры: 59361
Обкатка нового хостинга!
Новый ужасно тормозит и когда пытаюсь написать сообщение постоянно просить пройти авторизацию. Проходил её три раза так и не получилось написать.
- 10 окт 2013, 23:25
- Форум: Приборы учета
- Тема: Самый большой диапазон измерений! КАКОЙ?
- Ответы: 113
- Просмотры: 134774
Самый большой диапазон измерений! КАКОЙ?
А зачем такой диапазон это вообще лишнее.
Чем меньше диапазон тем точнее прибор. Для примера посмотрите на KRONE
Чем меньше диапазон тем точнее прибор. Для примера посмотрите на KRONE
- 09 окт 2013, 23:49
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Трёхканальный вычислитель
- Ответы: 34
- Просмотры: 85718
Трёхканальный вычислитель
По данным архива трёхканального СПТ в открытой системе с тупиковым ГВСом, выложенного Сириусом здесь: http://forum.primteplo.ru/download/file.php?id=4281, построена такая картинка: 612_3-канальный СПТ. dМут.png При такой схеме измерений абсолютная утечка рассчитывается как Мут = (М1 - М2) - Мгвс . ...
- 09 окт 2013, 23:45
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Трёхканальный вычислитель
- Ответы: 34
- Просмотры: 85718
Трёхканальный вычислитель
Коллеги хочу сказать что в Архиве 1 выложенный мной вычислитель не СПТ а контроллер ТЭКОН 19
- 06 окт 2013, 04:35
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Трёхканальный вычислитель
- Ответы: 34
- Просмотры: 85718
Трёхканальный вычислитель
Александр Григорьевич ждем Вашего мнения по методам оценки
- 05 окт 2013, 03:11
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Трёхканальный вычислитель
- Ответы: 34
- Просмотры: 85718
Трёхканальный вычислитель
Из представленного часового архива получается: За 718 часов работы М1=584,976584 тонн М2=566,371842 тонн dM=18,604737 тонн Мгвс=19,816627 тонн Допускаемое рассогласование величин dM и Мгвс =+-8,145 тонн Фактическое рассогласование =-1.21 тонн Т.е. фактическое рассогласование разности масс М1-М2 и ма...
- 02 окт 2013, 21:08
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Трёхканальный вычислитель
- Ответы: 34
- Просмотры: 85718
Трёхканальный вычислитель
Из представленного архива за 179 часов расходы составили М1=2111,40 тонн М2=1789,32 тонн Мгвс=212,12 тонн Мут=М1-М2=322,10 тонн Т.е. показания Мгвс в 1,51 раза меньше чем Мут. А допускаемая относительная погрешность измерения разности М1 и М2 = +- 12,11 % Т.е. точность измерения Мгвс в 6 раз выше ес...
- 02 окт 2013, 15:50
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Трёхканальный вычислитель
- Ответы: 34
- Просмотры: 85718
Трёхканальный вычислитель
График
- 01 окт 2013, 21:06
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Трёхканальный вычислитель
- Ответы: 34
- Просмотры: 85718
Трёхканальный вычислитель
Все стандартно
Отопление +-1% Метран 300ПР
ГВС+-2% ВСТ
Отопление +-1% Метран 300ПР
ГВС+-2% ВСТ
- 01 окт 2013, 20:03
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Трёхканальный вычислитель
- Ответы: 34
- Просмотры: 85718
Трёхканальный вычислитель
Здравствуйте Уважаемые коллеги!!!
Открываю новую тему для анализа трёхканальных вычислителей.
Будем разбирать архивы и спорить ведь только в споре рождается истина)))))
Вот и первый самый свежий архив.
Открываю новую тему для анализа трёхканальных вычислителей.
Будем разбирать архивы и спорить ведь только в споре рождается истина)))))
Вот и первый самый свежий архив.
- 29 сен 2013, 01:11
- Форум: Вопросы теплоснабжения
- Тема: Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо
- Ответы: 561
- Просмотры: 416315
Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо
ОК с Понедельника новая тема и новый учебный год
- 29 сен 2013, 01:01
- Форум: Вопросы теплоснабжения
- Тема: Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо
- Ответы: 561
- Просмотры: 416315
Расход ГВС час от часу, кому и зачем это надо
Очень интересная статья попробую провести подобный анализ
- 13 сен 2013, 02:52
- Форум: Приборы учета
- Тема: ЭМР и самоход
- Ответы: 107
- Просмотры: 64968
ЭМР и самоход
Ну вот все стало ясно и понятно )))
- 04 сен 2013, 03:42
- Форум: Документация приборного учета
- Тема: Методика поверки
- Ответы: 5
- Просмотры: 9266
Методика поверки
А если конкретные какой именно
- 03 сен 2013, 20:25
- Форум: Документация приборного учета
- Тема: Методика поверки
- Ответы: 5
- Просмотры: 9266
Методика поверки
А на какое СИ интересует МП.