Найдено 24 результата

AGL
18 янв 2015, 22:13
Форум: Руководства по эксплуатации
Тема: КСД-2
Ответы: 40
Просмотры: 123225

КСД-2

Токарев Виктор писал(а):Прикрепил фото моего КСД-2. Как известно, показания должны сниматься с помощью переводной линейки, которая прикладывается к шкале КСД-2. На фото можно разглядеть надписи на шкале прибора: 20% - 1 т/ч, 40% - 2 т/ч и т.п.
Согласно этим надписям диспетчер каждый час определяет тоннаж отпущенного пара и записывает в соответствующий журнал, затем берут данные с Термодата все оформляют в таблице Екселя, и вот мол вам и потребление.
На самом деле показания должны сниматься не переводной линейкой, а путём обработки суточной диаграммы, на которой записан корень из перепада давления. Для обработки диаграммы (отыскания среднесуточного процента записи на диаграмме) линейка не нужна. Именно корень из перепада давления регистрирует КСД-2. Судя по всему в котельной принят упрощённый (весьма и весьма упрощённый) метод определения расхода пара по странной формуле (1)
Qп = Qmax*(dP/dPmax)0,5,
которая даёт значительную ошибку в подсчёте "тоннажа".
На самом деле среднесуточный массовый расход пара должен определяться по известной формуле расхода (2)
931_Формула расчета расхода пара.png
Очевидно, что формулы 1 и 2 - это принципиально разные формулы, и заменять точную формулу 2 формулой 1 нельзя, т.к. формула 1 учитывает только перепад давления и не учитывает множество прочих факторов, влияющих на значение расхода.
Например, на расход пара влияет "эпсилон" - коэффициент, учитывающий расширение пара при его прохождении через СУ. А этот "эпсилон", в свою очередь, зависит от четырёх переменных:
932_Формула расчета к-та расширения.png
Если относительный диаметр СУ (бетта) и показатель адиабаты (каппа) влияют на эпсилон незначительно, то перепад давления dp и давление пара р существенно влияют на эпсилон и на значение расхода.
Было бы полезно узнать, какие действия с "тоннажом", снятым переводной линейкой (?!), производятся в Excel и какую роль в этих действиях играет Термодата.
Ну, а пока мы можем предполагать, что учёта пара в котельной, к сожалению, нет. Не смотря на наличие показаний КСД-2 и переводной линейки. Потому что корень из килопаскаля далеко не равен тонне в час. [/color]
AGL
18 янв 2015, 06:35
Форум: Руководства по эксплуатации
Тема: КСД-2
Ответы: 40
Просмотры: 123225

КСД-2

Совершенно верно: КСД-2 может измерять любые физические величины, которые могут быть преобразованы в сигнал взаимной индуктивности с диапазоном изменения 0 - 10 мГн или -10 - 0 - +10 мГн.
Чаще всего КСД-2 с линейным кулачком (в комплекте с дифманометрами или манометрами) применяют для измерения давления и вакуума, уровня и перепада давления.
КСД-2 с квадратичным кулачком, извлекающим корень квадратный из перепада давления, необходим для измерения расхода в составе РППД.
КСД-2 с линейным кулачком имеют абсолютно одинаковую конструкцию и отличаются только шкалой, которая отградуирована в единицах измеряемого параметра.
Например, чтобы КСД-манометр (например, с преобразователем давления типа МЭД) превратить в КСД-уровнемер (например, с дифманометром типа ДМ-3583), нужно просто установить на прибор соответствующую шкалу. Разумеется, что при такой замене нужно откалибровать вновь образованный комплект "КСД-2 + ДМ-3583".
КСД-расходомер отличается от КСД-манометра только профилем кулачка и градуировкой шкалы. У КСД-манометра (уровнемера или перепадомера) изменение радиуса кулачка, перемещающего плунжер в катушке, прямо пропорционально углу его поворота, а у КСД-расходомера изменение радиуса кулачка пропорционально корню квадратному из измеренного перепада.

Переводная линейка обычно применяется тогда, когда шкала прибора нелинейная. У всех КСД-2 (что манометров-уровнемеров-перепадомеров, что расходомеров) шкала строго линейная, и диаграмма тоже линейная, поэтому переводная линейка не требуется. А значение измеряемого параметра (например, в среднем за сутки) определяется визуально (или полярным планиметром) по записи на диаграммной ленте в процентах от максимального значения. Затем среднесуточный процент пересчитывается в среднесуточное значение параметра.
В тех же случаях, когда шкала прибора нелинейная, без переводной линейки не обойтись.
Например, мосты КСМ-2, работающие с термометрами сопротивления типа ТСП (платиновые), всегда имеют нелинейную шкалу. Поэтому для нахождения средней температуры, записанной на диаграммную ленту, без переводной линейки не обойтись.
Нелинейную шкалу имеют и потенциометры типа КСП-2, работающие с термопарами (обычно это хромель-копелевые термопары типа ТХК или хромель-алюмелевые термопары ТХА), и тут обязательно понадобится переводная линейка.
AGL
17 янв 2015, 03:09
Форум: Руководства по эксплуатации
Тема: КСД-2
Ответы: 40
Просмотры: 123225

КСД-2

Как я понимаю, у Вас, Виктор, в хозяйстве имеются узлы учёта на базе самопишущих приборов? Стало быть, где-то ещё не дошли руки до уничтожения замечательных КСД-2 в угоду бездемонтажно-безповерочным изделиям... Видимо, в узлах учёта еще имеются самопишущие термометры и манометры? Какого типа эти приборы?
Расскажите подробнее, что это за узлы учёта - где установлены, что измеряют, какого Ду трубы, какие приборы и т.д. Также интересно было бы узнать, каким образом чернильные дорожки на лентах (дисках?) самописцев владельцы этой ретро-техники превращают в тонны и гиги.
AGL
15 янв 2015, 04:49
Форум: Руководства по эксплуатации
Тема: КСД-2
Ответы: 40
Просмотры: 123225

КСД-2

Действительно: КСД-2 - прибор, можно сказать, реликтовый, как и документация на него. Но, тем не менее, и сегодня на предприятиях промышленности и энергетики можно встретить немало работающих КСД-2 различных модификаций, и у наших киповцев сохранилось полноценное ТО на КСД-2 из семидесятых годов.
Обратите внимание: кроме самых простых модификаций "001" (с линейным кулачком) и "002" (с квадратичным кулачком) выпускалось множество "навороченных" КСД-2 с дополнительными функциями сигнализации, регулирования, интегрирования, дистанционной передачи данных и т.д.
В общем, хороший был прибор, этот самый КСД-2 - простой, удобный, понятный, надёжный.
В старые времена, наряду с КСД-2, выпускались ещё самопишущие КСД-1 (малогабаритный самописец с ленточной диаграммой) и КСД-3 (с дисковой диаграммой). Но самым популярным и распространённым среди этой троицы был и остаётся, конечно же, КСД-2. Надеюсь, что сохранившиеся в эксплуатации КСД-2 (равно как и мосты КСМ-2, и потенциометры КСП-2, и миллиамперметры КСУ-2) еще послужат киповцам не один десяток лет!
:bra_vo: