Найдено 1245 результатов
- 28 апр 2020, 00:56
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
- Ответы: 690
- Просмотры: 512037
Находим показатели функционирования узла учета.
В мае 2019 этот УУ был поверен ( акт проливки расходомеров от 22.05.2019 , протокол проверки работоспособности вычислителя от 24.05.2019 ). А в свидетельствах о поверке указана дата поверки 19.08.2019 ! Насколько это законно? Возникает вопрос, все это время прибор находился у поверителей? Если приб...
- 25 апр 2020, 00:03
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
- Ответы: 690
- Просмотры: 512037
Находим показатели функционирования узла учета.
Здесь не открытый водоразбор, а 4-х-трубка от ЦТП. Ясно, а как сбрасываются стояки ГВС, ведь там всегда есть два сбросных вентиля, через них и организуйте закольцовку, было время мы кольцевали шлангом гибкой подводки. А когда Вы сняли расходомеры и 2 часа наблюдали за сливом "теплоносителя", ХВС сл...
- 24 апр 2020, 21:41
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
- Ответы: 690
- Просмотры: 512037
Находим показатели функционирования узла учета.
В доме наверняка есть перетоки ХВС в ГВС. В декабре 2019 г. при перекрытом вводе и снятых расходомерах из стояков ГВС в течение 2 часов сливалась тёпленькая водичка (эл. водонагреватели?). Расход по грубым прикидкам соответствует минимальным отрицательным водоразборам (сливали с секундомером в 5-ли...
- 14 апр 2020, 23:23
- Форум: Качество коммунальной услуги
- Тема: Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
- Ответы: 31
- Просмотры: 68218
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
Можно предположить, что в памяти контроллера задан именно отопительный (не совмещённый!) график регулирования Т2 = f(Тнв). Так что весенние перетопы и перерасходы тепла, предусмотренные совмещённым графиком, жильцам не грозят. Александр Григорьевич, а где взять именно отопительный график? Можно ли ...
- 13 апр 2020, 22:28
- Форум: Качество коммунальной услуги
- Тема: Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
- Ответы: 31
- Просмотры: 68218
Оценка качества коммунального ресурса тепловая энергия
Открытость системы порождает график регулирования отопления, который при высоких Тнв (начиная с Тнв = +2 °С) даёт перетопы по Т1 и Т2 и приводит к излишнему теплопотреблению. Решение проблемы только одно: установка автоматики, которая автоматически устранит перетопы и перерасход тепла. Александр Гр...
- 12 апр 2020, 21:15
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
- Ответы: 690
- Просмотры: 512037
Находим показатели функционирования узла учета.
Предел мечтаний - маска (для самоуспокоения). Вчера ходил в аптеку. Спросил про маски (в поликлинику без маски не пускают). Говорят, ждите... Наш работодатель позаботился, в одном из швейных ателье заказал маски, выдали на каждого по две многоразовых масок. Пока работаем в масках по желанию, но тол...
- 11 апр 2020, 15:20
- Форум: Беседка
- Тема: Продление межповерочного интервала без проведения поверки
- Ответы: 1
- Просмотры: 4397
Продление межповерочного интервала без проведения поверки
Добрый день, уважаемые форумчане. 02.04.2020г. Правительство РФ выпустило постановление №424, данным постановлением приостановлены многие пункты 354-ПП РФ. Для меня интересен приостановленный подпункт Д пункта 81(12): 81(12). Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях: д) истечения межповеро...
- 11 апр 2020, 15:13
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
- Ответы: 690
- Просмотры: 512037
- 11 апр 2020, 15:12
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
- Ответы: 690
- Просмотры: 512037
- 15 мар 2020, 21:41
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
- Ответы: 9
- Просмотры: 8503
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Почитайте вот эту тему viewtopic.php?p=12918#p12919, думаю многие вопросы у Вас прояснятся.
- 15 мар 2020, 21:37
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
- Ответы: 9
- Просмотры: 8503
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
наверно так и придется. Qисх это и есть Q гвсное. Буду пробывать. Да нет, Qисх. я назвал тепло исходной воды, это та тепловая энергия, которая содержится в холодной воде при поступлении на источник тепловой энергии. К Вам простой вопрос: какая задача перед Вами стоит? Для чего требуется выбрать фор...
- 15 мар 2020, 18:49
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
- Ответы: 9
- Просмотры: 8503
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
2 расходомера (подача, обратка) два преобразователя давления. подобранная пара термрпреобразователей. и что делать. зачем насчитывать больше.. сейчас на мкд стоит формула учета 2о. больше насчитывает наверно Картина прорисовывается, у Вас обычный стандартный узел, каких по всей стране большое колич...
- 15 мар 2020, 18:40
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
- Ответы: 9
- Просмотры: 8503
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Вот они схемы измерений, которые должны быть в наших подвалах.
- 15 мар 2020, 18:28
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
- Ответы: 9
- Просмотры: 8503
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
Формула ТеРосс - ТМ (2ок), конечно выглядит привлекательной, но опять про нее Вы ничего не найдете в Методики осуществления коммерческого учета, прийдется изобретать велосипед, а оно надо?
- 15 мар 2020, 18:10
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
- Ответы: 9
- Просмотры: 8503
учет в открытой системе. учитывать Q на оопление
А какая схема учета тепловой энергии применяется на объекте? Иными словами сколько расходомеров, датчиков температур и давлений участвует в схеме учета?
- 08 фев 2020, 16:07
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 68535
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
при таких ценах на тепловую энергию окупаемость будет побольше, да и площадь дома очень уж мала. Но все таки, чтобы вести учет - нужен контроль, а без модема это нереально. 1) цена одна из больших в регионе; 2) ну так оснащению узлами учета обязали всех потребителей тепловой энергии, я про это и го...
- 03 фев 2020, 18:09
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 68535
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
Для исполнения М достаточно одного "уха". Раз достаточно одного "Уха", зачем несем затраты на два? Если есть два пломбировочного отверстия, стало быть двумя и нужно пользоваться. А если производитель считает, что достаточно одного отверстия для опломбировки монтажного отсека, так зачем производит д...
- 03 фев 2020, 18:06
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 68535
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
не вижу здесь никакого кидалова, очень грамотно вкладывать в то что принесет прибыль уже через 3-5 месяцев эксплуатации. Пенсионеры платили почти в два раза больше за тепло и никому дела не было. Тут стали учитывать и экономить - ну чем не праздник Алексей, а по моим наблюдениям только установленны...
- 31 янв 2020, 23:33
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 68535
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
Вообще считаю, что имея современные технологии передачи данных, отказаться от ручного постоянного считывания и нажимания по клавишам. Если человек ставит себе узел учета стоимостью не один десяток тысяч рублей, уж можно потратится на модем ценой в 5 тысяч и поставить сим карту в 100 рублей цены опр...
- 31 янв 2020, 23:22
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 68535
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
Еще хотелось бы, чтобы в моделях вычислителей, которые оснащены слотом для SD-карты модернизировали слот+монтажную крышку (на мой взгляд надо уплотнить), мои абоненты частенько вставляя SD-карту вставлют ее под слот, в итоге она оказывается в монтажном отсеке. Можно все списать на кривые руки, а мо...