Найдено 1725 результатов
- 05 май 2020, 14:19
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
- Ответы: 14
- Просмотры: 12567
Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Если заказчик сомневается в корректности показаний, и он уверен что все сделал верно, он имеет возможности привезти прибор в лабораторию и повторно мы проверим его и если надо, то поверим. Но такие случаи очень редкие, и в основном при телефонном разговоре мы находим ошибку при подключении или настр...
- 05 май 2020, 11:45
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
- Ответы: 14
- Просмотры: 12567
Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Вес импульса меняется при снятой защите, как поменять его иначе я не знаю, и не уверен что он поменяется. Кабель для подключения ВЗЛЕТа к компьютеру называется адаптер USB-ЭР. Поставляется изготовителем за отдельную плату и не запрещен к продаже. С помощью его и можно произвести настройку прибора, н...
- 04 май 2020, 12:27
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
- Ответы: 14
- Просмотры: 12567
Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Интересно было бы глянуть на организацию кто поверял, там наверное таких ляпов пруд-пруди. Все конечно ошибаются, но судя по описанию их действий - попахивает обдирательством ТСО.
- 04 май 2020, 12:25
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
- Ответы: 14
- Просмотры: 12567
Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Но я б запросил протокол поверки у организации кто поверял, ведь не секретная бумажка. Там по хорошему должен отражаться литр/имп, или имп/литр, если на приборе на написано, то протокол будет подтверждением данного факта, и поверитель ведя протокол поверки при указании литр/имп в протоколе вспомнит ...
- 04 май 2020, 12:23
- Форум: Учет тепловой энергии
- Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
- Ответы: 14
- Просмотры: 12567
Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Для изменения веса импульса в расходомерах ВЗЛЕТ есть под пломбой поверителя джампер J5, который нужно перемкнуть для разрешения изменения коэффициента преобразования Кр. Но ранее, не знаю как сейчас, можно подлезть снизу платы и перемкнуть два контакта, или тонкой скрепкой под пломбу. Вообще на ста...
- 03 май 2020, 18:10
- Форум: Конференции, семинары, выставки
- Тема: Обучение в сервисном центре ООО "Римейк"
- Ответы: 9
- Просмотры: 9559
Обучение в сервисном центре ООО "Римейк"
А как тогда связать отчет не полным сделанный сегодня с отчетом сделанным через месяц? Интеграторы порвутся и часть дня потеряется! Хм странно, СПТ отчеты не снимал давно и не могу сказать что и как, но считаю снимая или формируя отчет допустим 25 числа, формируешь его по 24:00 24 числа, а интеграто...
- 30 апр 2020, 15:27
- Форум: Конференции, семинары, выставки
- Тема: Обучение в сервисном центре ООО "Римейк"
- Ответы: 9
- Просмотры: 9559
Обучение в сервисном центре ООО "Римейк"
Виктор как то упустил ваше сообщение про ПРЭМы! Нет тут чистой воды совпадение. Не секрет я считаю что ПРЭМ далеко не самый лучший прибор, и он далеко не на первом месте в рейтинге по классификации - цена -качество. Вопросы касались больше проблем при настройке приборов учета, на что обращать вниман...
- 30 апр 2020, 08:38
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
- Ответы: 690
- Просмотры: 507108
Находим показатели функционирования узла учета.
Ох очень сложно бороться с этими поверителями у которых только деньги в голове и никакой ответственности за свою работу. Особенно "чемоданщики" нравятся, они способны поверить и 20 и 30 приборов за рабочий 8 часовой день, при учете правильной поверки около 40 минут на один прибор. Но что касается по...
- 29 апр 2020, 07:48
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
- Ответы: 690
- Просмотры: 507108
Находим показатели функционирования узла учета.
Зайдите на сайт https://fgis.gost.ru ... В "Аршине" сведения о проведении поверки вычислителя и расходомеров от 19.08.2019. В это время узел был в работе в полном составе. Ну раз заносят данные о поверке когда все уже в работе - смело писать в росаккредитацию с прикладыванием всех данных. Пусть вне...
- 28 апр 2020, 19:08
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
- Ответы: 690
- Просмотры: 507108
Находим показатели функционирования узла учета.
От этого и беды случаются, когда за деньги заполняется бумажка. Допускаю что поверка проводилась, и измерения были и расчеты, но по протоколу понятно одно что поверяет один, а печать ставит другой, в виде отдельного поверителя по договору аренды оборудования. В итоге никто не за что не отвечает.
- 28 апр 2020, 19:04
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
- Ответы: 690
- Просмотры: 507108
Находим показатели функционирования узла учета.
Посмотрел форму протокола, и она не просто ужасная, она не несет ничего кроме математических цифр! Нет заказчика, нет условий поверки, нет эталонов или вспомогательного оборудования, нет в общем НИЧЕГО!
Для примера скину как оно должно быть.
Для примера скину как оно должно быть.
- 28 апр 2020, 12:30
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
- Ответы: 690
- Просмотры: 507108
Находим показатели функционирования узла учета.
Вообще не понятно как допускают что протокол поверки от мая, а свидетельство от августа. Скорее всего это не лаборатория, а станок по оттиску клейма поверителя на свидетельствах. Зайдите на сайт https://fgis.gost.ru поищите как туда занесли информацию о поверенном средстве измерения. Если не найдете...
- 28 апр 2020, 12:28
- Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
- Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
- Ответы: 690
- Просмотры: 507108
Находим показатели функционирования узла учета.
То что протоколы и свидетельства от разных дат - это уже метрологическая служба не понимает, или понимает но до конца не осознает всю ответственность за свою шифр как поверителя. Закончил поверку, пусть она и три дня длилась, поставил дату окончания поверки и выписал свидетельство. Протокол единстве...
- 10 фев 2020, 07:08
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 65268
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
Да нет же, ТМК продолжает архивировать данные но все сошло на 2000 год. В программе которая снимает данные все подправили и она плюсует 20 лет при снятии архива. Завод изготовитель отказался предоставить нам как сервисному центру исправленную прошивку чтобы помочь сотням страдающих. А решили на свои...
- 04 фев 2020, 16:26
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 65268
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
при таких ценах на тепловую энергию окупаемость будет побольше, да и площадь дома очень уж мала. Но все таки, чтобы вести учет - нужен контроль, а без модема это нереально.
- 01 фев 2020, 14:47
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 65268
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
не вижу здесь никакого кидалова, очень грамотно вкладывать в то что принесет прибыль уже через 3-5 месяцев эксплуатации. Пенсионеры платили почти в два раза больше за тепло и никому дела не было. Тут стали учитывать и экономить - ну чем не праздник
- 31 янв 2020, 18:31
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 65268
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
Вообще считаю, что имея современные технологии передачи данных, отказаться от ручного постоянного считывания и нажимания по клавишам. Если человек ставит себе узел учета стоимостью не один десяток тысяч рублей, уж можно потратится на модем ценой в 5 тысяч и поставить сим карту в 100 рублей цены опро...
- 26 янв 2020, 15:32
- Форум: Приборы учета
- Тема: ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
- Ответы: 27
- Просмотры: 65268
ТВ-7 Считывание данных на SD-карту
требования с SD-карте:
-файловая система FAT32
-максимальный объем до 32 Гб (стандарт SDHC)
- класс карты по скорости - 4
-файловая система FAT32
-максимальный объем до 32 Гб (стандарт SDHC)
- класс карты по скорости - 4
- 07 ноя 2019, 13:29
- Форум: Приборы учета
- Тема: Описание типа средства измерений
- Ответы: 2
- Просмотры: 6882
Описание типа средства измерений
Четкого определения что является первоисточником не нашел
- 20 окт 2019, 09:00
- Форум: Приборы учета
- Тема: Описание типа средства измерений
- Ответы: 2
- Просмотры: 6882
Описание типа средства измерений
Добрый день! Подскажите где сказано что описание типа средства измерений является документов №1 на средство измерений? Вопрос глупый, но я то понимаю что никакой паспорт или формуляр не является основой в описание метрологических характеристиках на средство измерений, но как доказать что начало всех...