Найдено 3772 результата

AGL
07 май 2020, 21:06
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 327126

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

По данным архива строим диаграмму "Распределение измеренного водоразбора по часам суток". Иркутск, МКД. Мгвси по часам суток.png Видим, что часовая статистика провалилась ниже нулевой линии на 0,157 т/ч , что и привело к занижению учёта потребления воды на 117 т за мес. , тем самым образовав огромн...
AGL
07 май 2020, 20:16
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 327126

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Недавно мы с начинающим теплоучётчиком разбирались с теплоучётом в Иркутских МКД. Теплоучётчик прислал 12 часовых архивов из МКД с открытыми системами (все ТС - двухканальные; 4-каналок в городе пока не найдено). И стало понятно: учёта в этих 12-и МКД нет (не исключено, что и в прочих городских МКД...
AGL
07 май 2020, 18:34
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 327126

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Тут нас поджидают непреодолимые трудности. Для "балансировки" дома по теплу нам нужно знать три вида теплопотребления: - тепло отопления Qот = Мот*(h1 - h2от) ; - слитое тепло ГВС Qсл = (М1 - М2)*(h1гвс - hхв) ; - тепло ГВС с охлаждением (п/сушилки) Qохл = М2гвс*(h1гвс - h2гвс) . Двухканальный ТС (...
AGL
07 май 2020, 02:25
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 327126

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Нельзя. Это волюнтаризьм. УК не является потребителем тепла по определению.
AGL
06 май 2020, 23:22
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 506417

Находим показатели функционирования узла учета.

И это есть серьёзная и повсеместная проблема, сильно мешающая наведению элементарного порядка в теплоучётном деле. Руководители, озабоченные кучей других забот, не находят времени для того, чтобы потихоньку вникать в суть теплоучётных проблем и как-то помогать своим специалистам в их разрешении. А ...
AGL
06 май 2020, 22:59
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 327126

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Понятно, давно понятно, что нужно ставить автоматику и нормальный учет организовывать, но у жителей моего дома скоро не будет денег на хлеб с молоком. Вот и хорошо, что уже понятно. Полдела сделано. Осталось установить качественную автоматику и организовать в доме правильный учёт. (Лично я мечтаю о...
AGL
06 май 2020, 05:56
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 327126

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Идея, заложенная в таблице, понятна. Непонятно, откуда иркутские теплоучётчики возьмут фактически измеренное тепло отопления Qот, в таблице обозначенное как "Общее потребление тепла, Qc" (Qот нельзя заменять на Qc). Самый трудный вопрос - это уговорить иркутские УК оплачивать 1 Гкал (из примера в т...
AGL
06 май 2020, 04:21
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 506417

Находим показатели функционирования узла учета.

Это сложный вопрос... Не для маленьких наших мозгов. Возможно, что в одних регионах свои традиции и порядки, в других - свои. Но, судя по тому, что мы годами не можем найти в подвалах ЖКХ ни одного исправного теплосчётчика, а также по тому, как средь бела дня, не таясь, крутят мозги умершим изделия...
AGL
06 май 2020, 03:03
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 506417

Находим показатели функционирования узла учета.

Как смогут, так и нарисуют - забирайте, коль просили! Выходит, правды НЕТ??? И никто ни от чего не застрахован? И "единство измерений" - это просто утопия и химера? Давным-давно замечено: бизнес и метрология - понятия несовместимы. Как только в метрологию просачивается бизнес, так скромная и тихая ...
AGL
05 май 2020, 19:37
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 506417

Находим показатели функционирования узла учета.

По части протоколов. Протоколы будут нарисованы (если, конечно, будут) Вот здесь бы я засомневался в умениях "рисовать" верно протоколы. Как смогут, так и нарисуют - забирайте, коль просили! А дарёному коню в зубы не смотрят... Только это всё мечты. Не видать Виктору никаких протоколов (ни настоящи...
AGL
05 май 2020, 01:14
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 506417

Находим показатели функционирования узла учета.

И тут уж ничего не поделаешь, если коллекция никчемных бумажек важнее казённых денег. Видимо, время ещё не пришло противостоять разграблению казны. Придётся ждать "шашечек" вместо того, чтобы "ехать". Только "коллекционерам" не следует задавать глупые вопросы типа "а куда это пропадают казённые тон...
AGL
04 май 2020, 23:25
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 506417

Находим показатели функционирования узла учета.

1) У меня свидетельства от даты поверки, после "доповерки" бумаг не видел, спрошу - дадут, а толку? Измерений же нет, а выводили узел именно из-за занижения учета ГВС. В итоге Караты вообще уничтожили гвс. 2) Архив прилагаю. Как и ожидалось, изделия "экономят" уже давно. Много ли "наэкономили" в фе...
AGL
04 май 2020, 20:14
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 506417

Находим показатели функционирования узла учета.

За такие преступления должны платить виновные, а не те, кто пытается сопротивляться аккредитованным, сертифицированным и лицензированным беспредельщикам. Если дать делу официальный ход от имени руководства с привлечением карательных органов, то такая уголовщина в области ОЕИ будет пресечена, и прах...
AGL
04 май 2020, 18:21
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 506417

Находим показатели функционирования узла учета.

Свидетельства выписаны только после первой поверки? А после "доповерки" - тоже выписаны? Было бы интересно посмотреть "показания", накопленные до снятия изделий в первую якобы поверку. Нет ли архива за февраль-март? Чего там изделия наэкономили? По части протоколов. Протоколы будут нарисованы (если...
AGL
04 май 2020, 18:02
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 506417

Находим показатели функционирования узла учета.

Трудно угадать ход чужих мыслей. Возможно, что первое снятие было сделано под давлением обчественности: мол, уважаемые "фирменные обслуживатели", доколе терпеть этот теплоучётный беспредел? Не пора ли убитые Караты оживить? Но оживить не получилось - человек на проливной не знал, как надо регулиров...
AGL
04 май 2020, 03:45
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 506417

Находим показатели функционирования узла учета.

Как уже упоминалось, после первой якобы "поверки" вес импульса оказался завышен в 10 раз. Устраняем этот косяк путём деления М1, М2 и Мгвс на 10 и получаем такую картину: МКД с Каратами. М1, М2, Мгвс до и после доповерки.png Видим, что циркрасход после первой "поверки" вернулся на своё место (около...
AGL
04 май 2020, 02:01
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 506417

Находим показатели функционирования узла учета.

На этой картинке показано, сколь значительно абсолютное рассогласование М1 и М2 (читай - расхождение погрешностей dM1 и dM2 ) при изменении циркрасхода М2 . МКД с Каратами. Линия утечки.png Видно, что наклоны ГХ пары изделий разошлись на 7,2 % (при допуске 1,4 % ), а нулевые точки разъехались на 21...
AGL
04 май 2020, 01:11
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 506417

Находим показатели функционирования узла учета.

В среду были поменяны расходомеры местами, так мне сообщили, подкопится архив - опубликую. Это похоже на правду: в среду на 11-м часу Караты поменяли местами и ... ничего не обнаружили. МКД с Каратами. М1, М2, Мгвс.png Зато ближайшей ночью разность масс приблизилась к нулю. Причина исчезновения огр...
AGL
04 май 2020, 00:39
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 506417

Находим показатели функционирования узла учета.

Прибор снимали дважды, после первого раза он начал показывать вместо 8-10 т/ч 80-90 т/ч, второй раз снимали расходомеры в моем присутствии. Просто так снимали или нет, не могу комментировать, на поверке сам не был. Снимать-то снимали, но оба раза Караты отлежались где-то на складе и до проливной ус...
AGL
03 май 2020, 20:22
Форум: Конференции, семинары, выставки
Тема: Обучение в сервисном центре ООО "Римейк"
Ответы: 9
Просмотры: 9530

Обучение в сервисном центре ООО "Римейк"

Лично меня интересовал вопрос о формировании отчета. Если я сегодня сниму отчет с СПТ, то он сформирует данные по сегодняшний день включительно, что, на мой взгляд, не правильно. Представитель Логики начал меня уверять, что это у меня в настройках вычислителя проблемы, тогда народ с зала начал гово...