Найден 1371 результат

Вячеслав Шутиков
28 апр 2014, 03:33
Форум: Приборы учета
Тема: ЭМР в реальном учете - 2
Ответы: 155
Просмотры: 190251

ЭМР в реальном учете - 2

В имеющемся у Алексея вычислителе всего 2 канала измерения температуры. Поэтому использование третьей трубы для расчета массы не представляется возможным. И это не беда, всегда можно придумать куда что повесить. А чем мы вообще располагаем, можете пояснить ? Сколько труб ? Сколько каналов измерения...
Вячеслав Шутиков
28 апр 2014, 03:27
Форум: Приборы учета
Тема: ЭМР в реальном учете - 2
Ответы: 155
Просмотры: 190251

ЭМР в реальном учете - 2

Жульков Владимир » 25 апр 2014, 22:26 писал(а):
Кто бы с этим спорил.
Но только выделить все перечисленные факторы из часового архива учебного стенда невозможно.
Так мы и не собирались их выделять, мы собирались посмотреть на конечный результат, не более.
Вячеслав Шутиков
26 апр 2014, 01:41
Форум: Приборы учета
Тема: ЭМР в реальном учете - 2
Ответы: 155
Просмотры: 190251

ЭМР в реальном учете - 2

Пардоньте, а точность отсчета временных интервалов ? А теплофизика ? О точности каких временных интервалов идет речь? Уточните: - точность фиксации времени прихода одного и того же импульса на разные канала вычислителя? - точность формирования часового интервала? - точность формирования интервалов ...
Вячеслав Шутиков
26 апр 2014, 01:33
Форум: Приборы учета
Тема: ЭМР в реальном учете - 2
Ответы: 155
Просмотры: 190251

ЭМР в реальном учете - 2

Помилуйте, Владимир Александрович, про энергию я даже и не заикался (хотя и это полезно посмотреть попутно), где это Вы высмотрели ? Я имел ввиду только массу. Если здесь кто-то увидит что-либо про массу, то у меня больше нет слов. А вот про тепло написано: Мы просто посмотрим насколько аккуратно и...
Вячеслав Шутиков
25 апр 2014, 04:50
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?
Ответы: 245
Просмотры: 230665

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

Слава богу, Гига одинаковая. Полегчало. Но не совсем.
Как бы ее, все-таки, к кубам подладить посноровистее...
Вячеслав Шутиков
25 апр 2014, 04:02
Форум: Приборы учета
Тема: ЭМР в реальном учете - 2
Ответы: 155
Просмотры: 190251

ЭМР в реальном учете - 2

Алексей, чой-то мы застряли в продолжении выдающегося эксперимента, пятый день уже... Какие-то проблемы ? Что-то не так замочилось ? Посмотрел на результаты. Увы, господа, увы. Все признаки проявления эффектов, предсказанных в теме "про теорию ЭМР", - налицо. "Замачивание" на марше, так сказать. На...
Вячеслав Шутиков
25 апр 2014, 03:51
Форум: Приборы учета
Тема: ЭМР в реальном учете - 2
Ответы: 155
Просмотры: 190251

ЭМР в реальном учете - 2

Тем более, что вычислитель суммирует энергию с точностью, заданной типом применяемых данных, а именно double float. Пардоньте, а точность отсчета временных интервалов ? А теплофизика ? Как это у Вас так простенько получается: - double float и пипец, точность обеспечена ?!? А знают ли другие произво...
Вячеслав Шутиков
25 апр 2014, 03:47
Форум: Приборы учета
Тема: ЭМР в реальном учете - 2
Ответы: 155
Просмотры: 190251

ЭМР в реальном учете - 2

Мы просто посмотрим насколько аккуратно интегрирует вычислитель, это будет побочный продукт славного Алексеевского эксперимента... как тепло в процессе генерации электроэнергии... При организации эксперимента лучше не сваливать все в кучу. Объемы и массы, характеризующие работоспособность метода из...
Вячеслав Шутиков
25 апр 2014, 03:41
Форум: Приборы учета
Тема: О требуемом диапазоне расходомера - по новому
Ответы: 30
Просмотры: 34107

О требуемом диапазоне расходомера - по новому

Думаю, что хватит. И даже уверен, что уже хватило.

Да фиг с ним, с эти обсуждением, скажите только, нешто Вы по прежнему считаете, что в теплоучете бывают случаи, требующие 100:1 ?
Вячеслав Шутиков
24 апр 2014, 04:36
Форум: Приборы учета
Тема: ЭМР в реальном учете - 2
Ответы: 155
Просмотры: 190251

ЭМР в реальном учете - 2

Алексей, чой-то мы застряли в продолжении выдающегося эксперимента, пятый день уже...

Какие-то проблемы ? Что-то не так замочилось ?
Вячеслав Шутиков
24 апр 2014, 04:32
Форум: Приборы учета
Тема: О требуемом диапазоне расходомера - по новому
Ответы: 30
Просмотры: 34107

О требуемом диапазоне расходомера - по новому

А по существу поставленного Вами вопроса и приведенных мной расчетов ? Подсказка: мои цифры для 20:1 были рассчитаны для ВПИ 10 м/с. Ваша и моя оценки дополнительной погрешности из-за ограниченности динамического диапазона расходомера были сделаны по разному. Я просто отсекал всю тепловую энергию, ...
Вячеслав Шутиков
20 апр 2014, 05:03
Форум: Приборы учета
Тема: О требуемом диапазоне расходомера - по новому
Ответы: 30
Просмотры: 34107

О требуемом диапазоне расходомера - по новому

Так вот, для того, чтобы прийти к своему, сугубо субъективному мнению о том, что данная пара расходомеров непрерывно отработала с соблюдением заявленных метрологических характеристик в диапазоне более чем 1:100 в течение 8,5 месяцев, мне оказалось вполне достаточно результатов, приведенных в третье...
Вячеслав Шутиков
20 апр 2014, 04:45
Форум: Приборы учета
Тема: О требуемом диапазоне расходомера - по новому
Ответы: 30
Просмотры: 34107

О требуемом диапазоне расходомера - по новому

Если для Вас вот этот постулат: …удается зафиксировать …фактически состоявшееся измерение при помощи ЭМР в этом диапазоне в границах установленной точности. полностью эквивалентен вот этому постулату: Так вот, для того, чтобы прийти к своему, сугубо субъективному мнению о том, что данная пара расхо...
Вячеслав Шутиков
20 апр 2014, 04:25
Форум: Приборы учета
Тема: ЭМР в реальном учете - 2
Ответы: 155
Просмотры: 190251

ЭМР в реальном учете - 2

Алексей, производим следующие изменения: 1. Первый расходомер подключаем параллельно на первую и третью трубу первого теплового ввода. 2. Второй расходомер подключаем параллельно на вторую и третью трубу второго теплового ввода. В настройках не вижу схемы учета. И можно начинать. ... В вычислителе ...
Вячеслав Шутиков
20 апр 2014, 04:22
Форум: Приборы учета
Тема: ЭМР в реальном учете - 2
Ответы: 155
Просмотры: 190251

ЭМР в реальном учете - 2

Алексей, производим следующие изменения: 1. Первый расходомер подключаем параллельно на первую и третью трубу первого теплового ввода. 2. Второй расходомер подключаем параллельно на вторую и третью трубу второго теплового ввода. В настройках не вижу схемы учета. И можно начинать. ... 2. В чем смысл...
Вячеслав Шутиков
20 апр 2014, 04:16
Форум: Приборы учета
Тема: ЭМР в реальном учете - 2
Ответы: 155
Просмотры: 190251

ЭМР в реальном учете - 2

Алексей, производим следующие изменения: 1. Первый расходомер подключаем параллельно на первую и третью трубу первого теплового ввода. 2. Второй расходомер подключаем параллельно на вторую и третью трубу второго теплового ввода. В настройках не вижу схемы учета. И можно начинать. 1. Схема измерений...
Вячеслав Шутиков
19 апр 2014, 02:20
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?
Ответы: 245
Просмотры: 230665

Учет ГВС в системах с циркуляцией - а есть ли проблема?

Господа профессионалы, так все-таки: разная Гига или одинаковая ?
Вячеслав Шутиков
19 апр 2014, 02:07
Форум: Приборы учета
Тема: О требуемом диапазоне расходомера - по новому
Ответы: 30
Просмотры: 34107

О требуемом диапазоне расходомера - по новому

Андрей Чигинев » Вчера, 07:30 писал(а):Я никогда не был (и, надеюсь, не буду) сторонником 1:1000.
А я вот – сторонник, только достичь этого трудно, а сейчас - невозможно.
Вячеслав Шутиков
19 апр 2014, 01:58
Форум: Приборы учета
Тема: О требуемом диапазоне расходомера - по новому
Ответы: 30
Просмотры: 34107

О требуемом диапазоне расходомера - по новому

Я никогда не был (и, надеюсь, не буду) сторонником 1:1000. Другое дело, что иногда - но в течение достаточно длительных периодов времени и при определенном образом сложившихся обстоятельствах - удается зафиксировать как необходимость измерить расход в диапазоне 1:100… так и фактически состоявшееся ...
Вячеслав Шутиков
19 апр 2014, 01:47
Форум: Приборы учета
Тема: О требуемом диапазоне расходомера - по новому
Ответы: 30
Просмотры: 34107

О требуемом диапазоне расходомера - по новому

Другое дело, что иногда - но в течение достаточно длительных периодов времени и при определенном образом сложившихся обстоятельствах - удается зафиксировать… необходимость измерить расход в диапазоне 1:100 (чтобы рассчитаться в летний месяц за потребление тепловой энергии с ошибкой не более требуем...