Найдено 105 результатов
- 22 май 2013, 15:42
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
эксплуатация проблемных узлов учета
Если действовать по такой схеме - надо снять Метраны с Солнышка и устанавливать их везде для проверки, а на Солнышко воткнуть новые. Я уже задумывался об обменном фонде парочки 25 Метранов. Идея верная, но дорогая. Чуть позже обязательно возьму, но где гарантия, что в Солнышке дело только в отличных...
- 21 май 2013, 20:40
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
эксплуатация проблемных узлов учета
Возможен подмес в толкомнеработающем узле учета ДС Журавушка?
- 20 май 2013, 16:37
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
эксплуатация проблемных узлов учета
В комиссии знающих нет. Бывший директор ТСО (ныне зам мера по жкх), нынешний со службой реализации и их метролог прикормленный, по совместит. работает у них на узлах. Для них "законные границы" по отоплению 4 проц, по воде любой плюс. Жду ответа с Томского ЦСМ. Надеюсь, там адекватные работают. ДС К...
- 19 май 2013, 19:01
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
эксплуатация проблемных узлов учета
...Тут кабель нужен, а я как то просил у завода его, не дают - мол он у них один. Я понимаю, что инфа закрытая. Но может кто и научился по хасп-протоколу с Метранами соединяться? Может, кто и скопировал тихонько сервисное ПО для настройки расходомеров? Или аналоги есть? Давал прибор кулибину местно...
- 17 май 2013, 22:29
- Форум: Предложения по работе форума
- Тема: проблема с загрузкой экселевских файлов
- Ответы: 3
- Просмотры: 7367
проблема с загрузкой экселевских файлов
До этого стоял 2007, но графики строить удобнее в 2003. У меня всегда при открытии сохраненки с ВКТ-7 эксель ругается "обнаружена какая то хрень, если вы суверены в безопасности файла можно открывать" и в 2007 так ругался
- 17 май 2013, 15:58
- Форум: Предложения по работе форума
- Тема: проблема с загрузкой экселевских файлов
- Ответы: 3
- Просмотры: 7367
проблема с загрузкой экселевских файлов
Как то удже писал, сейчас со скриншотами: не могу загружать некоторые файлы на форум, пишет "загр. отклонена как возможная хакерская атака". Открываю файл на компе, сохраняю по новой и тогда проходит загрузка на форум. Снимаю архивы на бук, затем копирую на флешку, с флешки на комп. Может в этом дело?
- 17 май 2013, 13:38
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
эксплуатация проблемных узлов учета
В Золотом ключике стоят Метраны 300, а в Журавушке 320, то бишь с батарейками, которые любят больший вес импульса. Вообще то вес имп. указан в проекте. Буду архивы снимать - посмотрю. Подскажите, есть ли какая закономерность в "прыганье" Метранов в Журавушке? Почему на майских каникулах (воду не поч...
- 16 май 2013, 22:24
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
эксплуатация проблемных узлов учета
Приборы промыты и фильтра заботливо прочищены не один раз: я так понимаю - их в утилизацию?
Почему графики получаются относительного расхождения масс получаются "ступенчатые"? Треть дела я научился: строить графики. Теперь еще треть - научиться понимать и треть научиться людям доказывать...
Почему графики получаются относительного расхождения масс получаются "ступенчатые"? Треть дела я научился: строить графики. Теперь еще треть - научиться понимать и треть научиться людям доказывать...
- 16 май 2013, 17:48
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
эксплуатация проблемных узлов учета
К сожалению, у нас на узле спускников нет = не предуксмотрены :( Всем спасибо за разъяснения. По сохранению картинок из экселя самое нормальное макрос прикрутить, что в сети полно и настроить его. Пока не смог, посему воспользовался граф. редактором. ДС Солнышко снят с КУ: позвонил в областной ЦСМ, ...
- 14 май 2013, 16:34
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
эксплуатация проблемных узлов учета
- закрываем дом, и через сбросник промываем прибор. уже лет пять таким образом Метраны ставим в строй на продолжительное время. Периодичность чистки от 1 раза в сезон до 2-3 раз. Но это как показала практика инженеров, помогает только Метранам. Я всего третий месяц в деле и у меня как раз только Ме...
- 13 май 2013, 17:34
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
эксплуатация проблемных узлов учета
По маленьку набираемся опыту: чистить надо не только расходомеры, но и фильтры :)
Как вы диаграммы сохраняете, чтоб сразу в посте рисунок открывался? У меня даже екселевские из ВКТ-7 файлы форум не принимает. Пишет: "отклонено как хакерская атака". Так то простые диаграммы строить научился...
Как вы диаграммы сохраняете, чтоб сразу в посте рисунок открывался? У меня даже екселевские из ВКТ-7 файлы форум не принимает. Пишет: "отклонено как хакерская атака". Так то простые диаграммы строить научился...
- 07 май 2013, 23:57
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
эксплуатация проблемных узлов учета
После праздников отдохнувшие и протрезвевшие снова идем на работу! После прихода на эту работу, убеждаемся, что проблемы за длительные праздники не решаются сами собой, но даже прирастают новыми. Так, устоявшееся было тонкое равновесие сходимости масс в многострадальных Колобке и Журавушке, как нача...
- 30 апр 2013, 13:37
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
волюнтаризьм!
ДС Солнышко с учета снимают за отриц. утечку! Совсем распоясались! Вопиющий волюнтаризм и безнаказанность! Пойду до их директора со своими предложениями. ДС Ромашка. Непонятно ведет себя Метран на подаче: как будто "устает" мерить и берет отгул :) из за таких пробелов идет минус. Подскажите, что мож...
- 28 апр 2013, 20:10
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
эксплуатация проблемных узлов учета
Удивительно, что Золотой ключик и Олененок расположены в одном микрорайоне почти через дорогу друг от друга. Может трассы разные в городе, отсюда и качество измерений? Даже налет на приборах разный в разных частях города: где то рыхлый и пальцем до блеска снимается, а где то зубная щетка с пастой не...
- 26 апр 2013, 13:57
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
Мерить ГВС Метраном как спички делать топором
Заточить то можно, но выходит половина спичек как карандаши, а другая как иголки! ДС Рябинушка: ума так и не дали. Скорее всего - остался маленький постоянный подмес. Как иначе объяснить, что после перестановки Метранов местами 22.04.13 с -18 кг/час стал -40 намеривать? ДС Олененок: увеличение +утеч...
- 23 апр 2013, 15:47
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
Начался плановый съем показаний...
Кончается апрель и начинается съем показаний с подвалов школ и детсадов. Буду публиковать архивы проблемных УУ, настоящих и бывших. Первым делом удивил Олененок: засорение расходомеров там происходят с ужасающей быстротой. Лебедушка пока показывает умеренный "плюс". Возникла такая мысль: а что если ...
- 20 апр 2013, 13:42
- Форум: Приборы учета
- Тема: Погрешности измерений.
- Ответы: 317
- Просмотры: 266346
Погрешности измерений.
Что качается отрицательной утечкой, если она незначительна, то в моей ЭСО принято ее приравнивать к 0, конечно не совсем верно, но пока так. Дальше почешем голову и пропишем в договоре, что-то умное, которое избавит нас от всех минусовых утечек. У вас адекватная ТСО. Мне же нач.службы реализации пр...
- 19 апр 2013, 17:00
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
Рябинушка - устранили подмес
16.04.2013 после 20:00 подмес ХВС в ГВС устранен установкой обратных клапанов на все гребенки (душевой смеситель 1 метр от пола, вместо гусака идет шланг на краны по детским раковинам). В некоторых смесителях гул стоял! Говорить за двое суток наблюдения пока рано, но вцелом картина стабилизировалась...
- 18 апр 2013, 00:00
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
эксплуатация проблемных узлов учета
Тут попался мне в Колобке от прошлого сервисмена испытательный протокол счетчиков, кои он возил в Челябинск дабы убедиться в их годности. Я могу рассуждать не правильно, но я знаю откуда у приборов растет расхождение. в среднем на узле проточка 1150 т/час, значит смотрим первое испытание 0,700 м куб...
- 17 апр 2013, 23:56
- Форум: "Реалити"
- Тема: эксплуатация проблемных узлов учета
- Ответы: 304
- Просмотры: 210666
Прижимая циркуляцию ничего не добьешься!
Так мне показалось после операций на ДС Колобок - сколько бы я не крутил, плавно или совсем зажимал, ИМХО врать приборы стали больше. Вентиль на циркуляции правильно выставить, это как угадать, чтобы за ночь бассейн до верха набрать по черту. Сейчас вообще открыл циркуляцию на всю и ушел. Быть может...