Токарев Виктор
27 янв 2021, 21:29
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9356

Что и как должно учитываться?

К сожалению это факт, фактическое потребление тепловой энергии на нужды отопления без нормального узла учета Вам не сыскать.
Токарев Виктор
27 янв 2021, 00:44
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9356

Что и как должно учитываться?

Нормативное удельное теплосодержание в 1 м3 ГВС утверждается для каждого региона свое, устанавливает его Региональная энергетическая компания (РЭК). Образец во вложении.
Токарев Виктор
24 янв 2021, 21:56
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9356

Что и как должно учитываться?

А причем тут расход на общее имущество? На данный момент у Вас есть суммарное потребление тепловой энергии за 12 месяцев, больше ничего нет. Если не стоит цели решать задачу корректно на сегодняшний день. Я Вам предлагаю взять расход потребления ГВС по ИПУ умножить его на удельное теплосодержание в ...
Токарев Виктор
23 янв 2021, 15:34
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9356

Что и как должно учитываться?

Я про потери теплоносителя, отраженные в распечатках. За январь 3,25 тонны. За июль 4, 875 тонн. Конечная цель - выйти на сумму перерасчета по отоплению. Но при таких данных, возможно придется сравнивать всё оплаченное жителями тепло. Как в составе отопления, так и горячей воды. 1) Что выражено в с...
Токарев Виктор
20 янв 2021, 00:49
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9356

Что и как должно учитываться?

То есть надо дополнительно запросить помесячные объемы горячей воды потребленной домом? А потери за счет разницы температур получаются? 1) Все зависит от Вашей цели. Что Вы хотите получить в конечном итоге. На сегодняшний день, по данным которые Вам предоставили производить корректное начисление за...
Токарев Виктор
18 янв 2021, 22:48
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9356

Что и как должно учитываться?

Так оно и есть, у Вас закрытая система теплоснабжения. Из Ваших 2 отчетов видно, что подогрев теплоносителя в системе ГВС осуществляется теплового долой энергией учтенной теплосчетчиком установленном на вводе. Обязательно должна быть вторая система теплоснабжения учитывающая тепловую энергии непосре...
Токарев Виктор
17 янв 2021, 01:56
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9356

Что и как должно учитываться?

Вы говорите про некие "петли", что подразумеваете? Опубликуйте полученные распечатки с приборов, интересно взглянуть.
Токарев Виктор
16 янв 2021, 19:31
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Что и как должно учитываться?
Ответы: 16
Просмотры: 9356

Что и как должно учитываться?

Добрый день. А какой норматив на 1 гкал/м2 Вам предъявляли весь год?
Учет тепловой энергии конечно должен быть раздельным.
При запросе данных с ОДПУ в УК Вам дали письменный ответ? Как осуществляли запрос? Запрашивали отчетные ведомости с ОДПУ или просто набор циферок?
Токарев Виктор
11 май 2020, 18:44
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 312428

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Тогда зачем в сентябре и апреле батареи в квартирах такой же температуры, как в холодном январе? В апреле этого года при Тнв=25°С температура батарей была на 10°С выше, чем в марте. Это как можно объяснить? У нас в апреле 2 дня стояла погода +27, люди требовали отключить отопление, когда одна из УК...
Токарев Виктор
11 май 2020, 00:53
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 312428

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Но все это должно быть прописано в договоре теплоснабжения УК и ТСО. У нас представитель ЕТО несколько месяцев ездил и сам снимал часовые архивы и предоставлял мне, но убедившись в том, что после этого у меня появляются вопросы и претензии по досчетам, учету, мне перестали предоставлять часовые под...
Токарев Виктор
10 май 2020, 13:56
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 312428

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Виктор, поведайте, плз: 1. кто у Вас снимает показания ОДПУ, УК или ТСО? Снимаются ли почасовые данные обязательно и хранятся 3 года? 2. кто делает досчет недоработки ТС:? 3. что в Вашей ТСО делают с Ведомостями посуточного учета в плане анализа достоверности данных, соблюдения режимов теплоснабжен...
Токарев Виктор
09 май 2020, 02:35
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 312428

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

А вот по части учёта и регулирования всё останется, как есть. В моем городе, из-за отсутствии автоматического регулирования, одна из УК регулирует системы теплоснабжения МКД в ручном режиме. Пример их регулирования виден на графике циркулирующих расходов в системе теплоснабжения МКД в течении време...
Токарев Виктор
08 май 2020, 23:33
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 312428

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

У нас это не работает У нас со скрипом на работает. но у нас прямые договора и моя ТСО старается работать согласно законодательства. О какой корректировке Вы говорите? Я имел в виду корректировку, которая производится при выбора платы в течении календарного года, в первом квартале каждого года. Мы ...
Токарев Виктор
08 май 2020, 23:15
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 312428

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

Чтобы не делить шкуру неубитого медведя, сначала проводим капремонт, ставим нормальный теплосчётчик и внедряем качественную автоматику. [/color] Не все так просто, у нас за кап.ремонт отвечает региональный оператор. И когда дело доходит до кап.ремонта, денег на автоматику нет, на качественный узел ...
Токарев Виктор
08 май 2020, 23:10
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12408

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Почему поверитель? Я такое замечаю за рядом поверителей нашей области.
Алексей, спасибо Вам огромное за ответы на вопросы. По мере воспоминаний и возникновения новых вопросов буду публиковать тут.
Токарев Виктор
07 май 2020, 22:18
Форум: ЖКХ
Тема: Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только
Ответы: 295
Просмотры: 312428

Тепловая энергия , использованная в системе ГВС, это только

На сколько мне известно, на сегодняшний день существует официальный способ, чтобы УК оплачивала проспанные яблочки (Гкал), которые излишне потребил дом. Для этого нужно своевременно вызвать представителей УК для замера температуры в квартирах. Если она превышает нормативную, то УК должна открыть рас...
Токарев Виктор
07 май 2020, 21:58
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12408

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Отмывка расходомера обязательное условие, если их не мыть то помимо метрологии будут вопросы, так еще сборный бак зарастет мусором. Под отмывкой расходомеров Вы понимаете ровно то, что и я: полная прочистка проточной части расходомеров, обычно фторопласта, до белизны? Наши поверители под прочисткой...
Токарев Виктор
06 май 2020, 22:00
Форум: Анализ качества работы расходомеров и теплосчетчиков
Тема: Находим показатели функционирования узла учета.
Ответы: 690
Просмотры: 491095

Находим показатели функционирования узла учета.

Всё по понятиям... Выход есть? В смысле, если хочется найти правду, стоит ли пыжиться? И где её искать? Или всё продаётся и всё покупается? И инспекции Росстандарта никакие не помогут? А если и они в доле? Кто над ними? В моем случае проблема усугублена тем, что руководители различных рангов, котор...
Токарев Виктор
06 май 2020, 21:36
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12408

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Алексей, а в Вашей организации на проливную установку устанавливают расходомеры предварительно отмытые от грязи? Я видел расходомеры пришедшие с поверки, у них в лучшем случае только электроды зачищены. Т.е. поверитель ставит расходомеры на свою установку с грязной проточной частью, это разве нормал...
Токарев Виктор
05 май 2020, 13:49
Форум: Учет тепловой энергии
Тема: Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии
Ответы: 14
Просмотры: 12408

Вопросы при приемки узла учета тепловой энергии

Алексей, а что предпринимает Ваша организация, когда после поверки узла учета, в "боевых" условиях с измерениями данного узла пошло что-то не так. К примеру был у меня узел учета на базе ТСРВ-024М, со временем измеренные значения температуры начали уменьшаться и уменьшаться, выдвинулся на объект, об...