Сломался узел учета в котельной. Как вести учет?
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 3
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Сломался узел учета в котельной. Как вести учет?
Здравствуйте форумчане! У меня вот такая ситуация: сломался прибор узла учета на котельной, котельная выведена с расчетных, а как вести учет??? Может кто-то уже сталкивался с таким вопросом, и знает на него ответ???
В ПУЭТ сказано:"Порядок ведения учета тепловой энергии и теплоносителя, а так¬же его параметров после выхода из строя приборов узла учета при¬нимается совместным решением представителями источника тепло¬ты и теплоснабжающей организации и оформляется протоколом." Над путем решения поручено подумать мне, но пока ничего умного в голову не пришло..
В ПУЭТ сказано:"Порядок ведения учета тепловой энергии и теплоносителя, а так¬же его параметров после выхода из строя приборов узла учета при¬нимается совместным решением представителями источника тепло¬ты и теплоснабжающей организации и оформляется протоколом." Над путем решения поручено подумать мне, но пока ничего умного в голову не пришло..
- Андрей Чигинев
- Гуру форума
- Posts in topic: 3
- Сообщения: 2380
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
- Поблагодарили: 4 раза
Сломался узел учета в котельной. Как вести учет?
1. Срочно ремонтировать узел учета.Токарев Виктор писал(а):сломался прибор узла учета на котельной, котельная выведена с расчетных, а как вести учет???
2. Ответить на вопрос: А что в котельной сломалось? Учет на входе (газ, вода, электроэнергия) или на выходе (теплоноситель и тепловая энергия)?
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 3
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Сломался узел учета в котельной. Как вести учет?
1. УУ ремонтируется, но август месяц скорее всего придется как то учитывать без показаний прибора на источнике.Андрей Чигинёв писал(а): 1. Срочно ремонтировать узел учета.
2. Ответить на вопрос: А что в котельной сломалось? Учет на входе (газ, вода, электроэнергия) или на выходе (теплоноситель и тепловая энергия)?
2. В котельной производится реконструкция, и они демонтировали УУ. А нас поставили перед фактом, мол мешался мы его демонтировали, хотим перенести в другое помещение. На выходе был учет теплоносителя и тепловой энергии...
- Андрей Чигинев
- Гуру форума
- Posts in topic: 3
- Сообщения: 2380
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
- Поблагодарили: 4 раза
Сломался узел учета в котельной. Как вести учет?
Виктор, Вы не ответили на вопрос - чего конкретно сломалось (ну или монтажники демонтировали)?
Учет на входе или выходе? Или все напрочь? Котельная в процессе реконструкции вообще работает или просто остановлена?
1. Если все напрочь, то я лично предложить ничего не могу.
2. Если что-то одно - только вход или только выход котельной, а другой контур учитывается и есть соответствующие данные, то (чисто теоретически!!!) можно что-то попробовать как-то посчитать...
Учет на входе или выходе? Или все напрочь? Котельная в процессе реконструкции вообще работает или просто остановлена?
1. Если все напрочь, то я лично предложить ничего не могу.
2. Если что-то одно - только вход или только выход котельной, а другой контур учитывается и есть соответствующие данные, то (чисто теоретически!!!) можно что-то попробовать как-то посчитать...
- Токарев Виктор
- Ветеран форума
- Posts in topic: 3
- Сообщения: 1245
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 15 раз
Сломался узел учета в котельной. Как вести учет?
Напрочь демонтировали все датчики вместе с вычислителем...
- Андрей Чигинев
- Гуру форума
- Posts in topic: 3
- Сообщения: 2380
- Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
- Поблагодарили: 4 раза
Сломался узел учета в котельной. Как вести учет?
Если все напрочь, то увы - работайте по договорным нагрузкам и/или нормативам потребления. Хотя, первые 15 дней, наверное, можете по средним параметрам предшествующего демонтажу периода - тут надо договариваться (вот только с кем?).
Но, все-таки не понятно, что за учет был организован на котельной: какие энергоресурсы учитывались на входе, какие на выходе? И есть ли архивы показаний этих приборов?
Плюс пара дополнительных вопросов:
1. А у потребителей, подключенных к котельной, учет есть?
2. Если есть, то какова была разница в показаниях приборов на выходе из котельной и суммы показаний приборов у потребителей, когда учет на котельной еще не демонтировали?
Но, все-таки не понятно, что за учет был организован на котельной: какие энергоресурсы учитывались на входе, какие на выходе? И есть ли архивы показаний этих приборов?
Плюс пара дополнительных вопросов:
1. А у потребителей, подключенных к котельной, учет есть?
2. Если есть, то какова была разница в показаниях приборов на выходе из котельной и суммы показаний приборов у потребителей, когда учет на котельной еще не демонтировали?