Сломался узел учета в котельной. Как вести учет?

Обсуждение вопросов организации и ведения учета тепловой энергии
Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 3
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Сломался узел учета в котельной. Как вести учет?

#1

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 14 авг 2012, 23:05

Здравствуйте форумчане! У меня вот такая ситуация: сломался прибор узла учета на котельной, котельная выведена с расчетных, а как вести учет??? Может кто-то уже сталкивался с таким вопросом, и знает на него ответ???
В ПУЭТ сказано:"Порядок ведения учета тепловой энергии и теплоносителя, а так¬же его параметров после выхода из строя приборов узла учета при¬нимается совместным решением представителями источника тепло¬ты и теплоснабжающей организации и оформляется протоколом." Над путем решения поручено подумать мне, но пока ничего умного в голову не пришло..

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 3
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Сломался узел учета в котельной. Как вести учет?

#2

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 15 авг 2012, 00:46

Токарев Виктор писал(а):сломался прибор узла учета на котельной, котельная выведена с расчетных, а как вести учет???
1. Срочно ремонтировать узел учета.
2. Ответить на вопрос: А что в котельной сломалось? Учет на входе (газ, вода, электроэнергия) или на выходе (теплоноситель и тепловая энергия)?

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 3
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Сломался узел учета в котельной. Как вести учет?

#3

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 15 авг 2012, 01:59

Андрей Чигинёв писал(а): 1. Срочно ремонтировать узел учета.
2. Ответить на вопрос: А что в котельной сломалось? Учет на входе (газ, вода, электроэнергия) или на выходе (теплоноситель и тепловая энергия)?
1. УУ ремонтируется, но август месяц скорее всего придется как то учитывать без показаний прибора на источнике.
2. В котельной производится реконструкция, и они демонтировали УУ. А нас поставили перед фактом, мол мешался мы его демонтировали, хотим перенести в другое помещение. На выходе был учет теплоносителя и тепловой энергии...

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 3
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Сломался узел учета в котельной. Как вести учет?

#4

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 15 авг 2012, 03:12

Виктор, Вы не ответили на вопрос - чего конкретно сломалось (ну или монтажники демонтировали)?
Учет на входе или выходе? Или все напрочь? Котельная в процессе реконструкции вообще работает или просто остановлена?
1. Если все напрочь, то я лично предложить ничего не могу.
2. Если что-то одно - только вход или только выход котельной, а другой контур учитывается и есть соответствующие данные, то (чисто теоретически!!!) можно что-то попробовать как-то посчитать...

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 3
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Сломался узел учета в котельной. Как вести учет?

#5

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 16 авг 2012, 00:39

Напрочь демонтировали все датчики вместе с вычислителем...

Аватара пользователя
Андрей Чигинев
Гуру форума
Posts in topic: 3
Сообщения: 2380
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 23:18
Поблагодарили: 4 раза

Сломался узел учета в котельной. Как вести учет?

#6

Непрочитанное сообщение Андрей Чигинев » 16 авг 2012, 02:09

Если все напрочь, то увы - работайте по договорным нагрузкам и/или нормативам потребления. Хотя, первые 15 дней, наверное, можете по средним параметрам предшествующего демонтажу периода - тут надо договариваться (вот только с кем?).
Но, все-таки не понятно, что за учет был организован на котельной: какие энергоресурсы учитывались на входе, какие на выходе? И есть ли архивы показаний этих приборов?
Плюс пара дополнительных вопросов:
1. А у потребителей, подключенных к котельной, учет есть?
2. Если есть, то какова была разница в показаниях приборов на выходе из котельной и суммы показаний приборов у потребителей, когда учет на котельной еще не демонтировали?

Ответить