#89
Непрочитанное сообщение
Токарев Виктор » 07 авг 2019, 23:56
Владимир Александрович, Вы правы, на этот случай в Методике прописали три формулы расчета тепловой энергии, если узел учета неисправен до 15 дней, до 30 дней и свыше 30 дней.
Но формула, по которой предлагается вести расчет тепловой энергии, в случае неисправности до 30 дней пустит ресурсников по миру.
70. Количество расчетной фактической потребленной тепловой энергии с учетом расчетной температуры наружного воздуха рассчитывается по формуле:
Qо = Qф * ((tвн - tф.нв)/(tвн - tр.нв)) * Т , Гкал, (8.5)
где
Qф - среднесуточное количество тепловой энергии, определенное по приборам учета за время штатной работы в отчетном периоде, Гкал/сут;
tвн - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °С;
tф.нв - фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчетный период, °С;
tр.нв - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (вентиляции), °С;
Т - время отчетного периода, сут.
Чтобы не быть голословным возьмем реальные данные и проверим их с предлагаемой формулой:
Qф = 0,658 Гкал/сут; tвн = 20°С; tф.нв = -13,79°С; tр.нв = -39°С; Т = 28 сут.
Подставив данную формулу получим результат равным 10,552 Гкал, когда фактическое теплопотребление составило 18,422 Гкал.
Из сравнения измеренного и расчетного теплопотребления видно, что расчетный метод показал результат на 74,5% ниже фактического теплопотребления!
В общем формулу в методике прописали, но результат она дает далекий от реалий.