Замечено и многократно подтверждено: потребление тепла системой отопления от Тнв зависит в меньшей степени, и в основном зависит от Т1. Если, к примеру, котельная не работает по графику (делает вид, что иногда работает) и подаёт в сеть примерно постоянную Т1, то при постоянном расходе в системе отопления потребление тепла почти не изменяется при изменении Тнв в широких пределах. Поэтому мы в старые времена восстанавливали отсутствующие данные по статистической зависимости Qo = f(T1).
У каждого потребителя эта зависимость - своя. Вот так выглядит она в доме-9 в январе (без учета данных, изъятых из архива за 5 рассчитываемых суток):В нашем случае январская часовая статистика (без учета дырки в 5 суток) дала нам достаточно стройную (
R2 = 0,97 - почти единица) зависимость
Qо от
Т1:
Qo = 0,007077*T1 - 0,2027, Гкал за час.
Где взять неизвестную
Т1?
Вариантов тут два:
1) Взять за недостающие 5 суток среднюю
Т1 в соседнем доме; расхождением
Т1 в доме-9 и в соседнем доме (это, как правило, доли градуса) можно пренебречь. Если пренебрегать не хочется , то к
Т1 соседа можно внести соотв. поправку.
2) В формулу
Qo = f(T1) можно подставить
Т1 котельной. Понятно, что у потребителя
Т1 ниже, чем в котельной. Поэтому можно и тут внести поправку на
Т1:
Т1потр = Т1кот - DT1охл. Хотя это и не очень нужно: если ПУТЭ предписали брать
h2 на источнике без поправки на охлаждение, (см. в ПУТЭ ф-лу 3.1), то почему не взять на том же источнике
Т1 и тоже без поправки?
Мы для расчета
Qo через
Т1тэц брали
Т1тэц без поправки; не помню случая, чтобы потребители выражали недовольство отсутствием поправки на транспортное охлаждение. [/color]