How many of time?

Обсуждение вопросов организации и ведения учета тепловой энергии
AGL
VIP персона
Posts in topic: 5
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

How many of time?

#11

Непрочитанное сообщение AGL » 12 авг 2013, 01:34

Как оказалось, погрешность часов в вычислителях с течением времени может менять размер и знак, что хорошо видно на длинных интервалах времени.
Вот как выглядит расхождение часовых подпиток магистрали "Ново-Девяткино", измеренных двумя вычислителями - СПТ-961.2 и Стардомом - в течение семи месяцев с января по июль:
563_НД. Погрешность часов.png
Видно, как за семь месяцев расхождение двух подпиток носило веретенообразный характер и четырежды достигало максимума и столько же раз постепенно устремлялось к нулю. Следовательно, часы в вычислителе с течением времени могут и спешить, и отставать... Видимо, таким вот образом проявляется нестабильность кварца. Отчего зависит эта нестабильность - пока не понятно.[/color]

AGL
VIP персона
Posts in topic: 5
Сообщения: 3771
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 14:43
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 19 раз

How many of time?

#12

Непрочитанное сообщение AGL » 12 авг 2013, 04:04

Оказывается, часы часам рознь. Некоторые часы в вычислителях могут то убегать вперёд, то отставать, а некоторые всегда идут только вперёд или только назад, с неизменной погрешностью. В узле учёта холодной воды так и происходит:
564_УУХВ. Погрешность часов.png
Эта ДИС "F17-АКС" была введена в работу в конце сентября 2012 г. При пуске часы СПТ и Стардома были хорошо синхронизированы, и часовые интервалы архивирования масс Мхв обоих вычислителей начинались и заканчивались в одно и то же время. Но примерно через месяц появились признаки рассинхронизации хода часов, из-за чего стала монотонно нарастать случайная составляющая расхождений часовых масс в архивах двух вычислителей. Но веретеноподобных расхождений (как в предыдущем случае) не наблюдается на протяжении всех 8,5 месяцев параллельной работы двух вычислителей. Посмотрим, как будет выглядеть процесс взаимного смещения часовых масс Мхв в дальнейшем...
А итоги комучёта тут таковы: за 6131 час работы расхождение результатов учета в двух вычислителях составило 0,033%. Правда, бОльшая часть этого расхождения в три сотки обусловлена различием в погрешности уравнений расчета плотности, реализованных в вычислителях, а не проблемой погрешности хода часов.
В общем, убегание (отставание) часиков в вычислителях (если, конечно, это убегание происходит в разумных рамках), никак не вредит энергоучётному делу. [/color]

Аватара пользователя
Токарев Виктор
Ветеран форума
Posts in topic: 1
Сообщения: 1245
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 05:21
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

How many of time?

#13

Непрочитанное сообщение Токарев Виктор » 13 авг 2013, 01:27

Интересное сравнение.
А у меня тут был случай на ВКТ, часы и даты постоянно сбивались, выставишь все, а через недельку нагрянешь, опять 2000 год стоит и время левое... ВКТ отправили в реанимацию, что будет дальше покажет время.

Ответить